<TABLE width="90%" border=0>
<TR>
<TD width="100%"><IMG src="http://www.1000bbs.com/Skins/Default/topicface/face1.gif" align=absMiddle border=0> <B>请问有谁知道造成RL回波损耗指标不合格的原因.提供解决方案,能成功解决的奖金1000元</B>
<P>我对超五类线缆取样90米,采用FLUKE-DSP4300永久联路标准测试,无法通过.</P>
<P>RL指标不合格,请各路圣贤提供解决方案,能成功解决的奖金人民币1000元.</P>
<P>吴巍</P></TD></TR></TABLE></BLOCKQUOTE>
作者:
南野孤魂
时间:
2004-11-12 11:02
呵呵,怎么交易啊?比如协议之类。。。
作者:
布现
时间:
2004-11-12 11:12
<P>你用哪个牌子的线?</P><P>还有,你用的线是不是原装正品</P>
作者:
wuwei721
时间:
2004-11-12 11:17
<P>是康宁的,应该是原装正品吧.但是2001年出厂的</P><P>我很真诚的希望有人帮助解决.如果有把握,可以到杭州来,成功的话车费也一起报销.</P>
作者:
寻找虞博
时间:
2004-11-12 13:15
具体点 怎么联系你呢`
作者:
njpla
时间:
2004-11-12 13:42
<P>楼主,你讲的不太清楚!</P>
<P>请说明测试方法!另外我想知道你们的线缆有没有布好!</P>
<P>如果线缆已经布好的话,那把你的测试数据发份给我,让我看一下!</P>
<P>另外还有就是你们的仪器有没有计量过?</P>
[此贴子已经被作者于2004-11-12 14:00:50编辑过]
作者:
寻找虞博
时间:
2004-11-12 15:33
回波损耗(RL-Return Loss)是测量电缆系统中传输信号受到阻抗不匹配因素影响而产生的反射信号的能量。回波损耗及其对原信号的影响情况可由示意表示。其中上半部分表示为原始信号输入双绞线的一个线对并沿着线对传输,一部分信号被反射回发送端,这些反射是由于线对的阻抗不连续而引起的。阻抗不连续可能有几方面的原因,比如连接器不匹配、不正确的安装操作或者是质量有问题的产品。任何能量的反射都会引起传输信号功率的减少。图的下半部分显示了回波信号被传送到右端接收器产生的影响情况。回波信号与经过衰减的原始数据信号相混合,形成拖尾的失真信号使接收器分辨起来更加困难。
作者:
qrwei
时间:
2004-11-12 15:57
<P>布线时拉力过大,绞距变形引起的.</P>
作者:
qianjin274
时间:
2004-11-12 16:21
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>南野孤魂</I>在2004-11-12 11:02:00的发言:</B>
呵呵,怎么交易啊?比如协议之类。。。</DIV>
精明啊。。。。。。。
作者:
song40
时间:
2004-11-12 20:48
<P> 那你是不是该把钱先打给我呢!</P>
作者:
njdf
时间:
2004-11-13 09:38
<P>我问了几个工程师,得到造成RL不过的原因主要是:一、线缆质量不行,这是最主要的,并且无论通过什么方式也不通解决,比如模块另打,更换连接件等等方法。二、是在施工过程中线缆拉伤,这种情况在你的个案中是不成立的,由此可见是你的线缆不合格。</P><P> 如果要把钱打给我,我给你帐号!!!哈!!!哈!!</P>
作者:
弦
时间:
2004-11-13 10:43
<P>同意楼上的!估计你应该换过模块了!建议您可以把线抽出来减少线管的线的数量再试试!</P>
作者:
chinamoon
时间:
2004-11-18 19:35
要看看测报,在看看样线。建议你用FLUKE DSP4300 换上DSP-SPOOL ADAPTER 进行测试,测试前,要校准你线缆的NVP值。短于100 米的线必须用两个DSP-SPOOL ,整箱线用一个DSP-SPOOL就可以了。试试看?
作者:
drifter
时间:
2004-11-19 08:45
回波损耗和模块有很多关系,如果使用不同品牌的线缆和模块接插件容易引起阻抗不匹配
作者:
jinxl
时间:
2004-11-19 11:14
<P>路过,顺便学习一下</P>
作者:
why830702
时间:
2004-11-19 12:41
引起回波损耗的直接原因是阻抗不连续,而可能造成该种情况的的原因狠多.类似前面朋友所说的各种原因都有.解决方法因各个原因的不同而不同
作者:
lajk
时间:
2004-11-19 13:45
<P> 你先要看你的测试报告上面显示的分析,首先更换接插件测试对比,其次你线缆布上了与没有布上准确测试,三看你的施工工艺达到要求没有,四只测试线缆的性能看看?</P><P>我原来也遇到这样的情况后来排除了啊是施工工艺不好造成的啊?你看对你有帮助没有?</P>
作者:
baixue2008
时间:
2004-11-23 13:24
问题解决了吗?有测试报告吗?你说的详细一点.传真:010-82512960(方明)收
作者:
baixue2008
时间:
2004-11-23 15:53
你把测试报告发给我看,电话:01082512960 <a href="mailtfangmingai@yahoo.com.cn" target="_blank" >fangmingai@yahoo.com.cn</A>
作者:
智能猪猪
时间:
2004-11-23 21:54
不知道
作者:
智能猪猪
时间:
2004-11-23 21:54
不知道
作者:
雷雨的天空
时间:
2004-11-24 10:37
我知道,有空的话你给我电话好了。