千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 请问有谁知道造成RL回波损耗指标不合格的原因.提供解决方案,能成功解决的奖金1000元 [打印本页]

作者: wuwei721    时间: 2004-11-12 10:05
标题: 请问有谁知道造成RL回波损耗指标不合格的原因.提供解决方案,能成功解决的奖金1000元
<P>我对超五类线缆取样90米,采用FLUKE-DSP4300永久联路标准测试,无法通过.</P>
<P>RL指标不合格,请各路圣贤提供解决方案,能成功解决的奖金1000元.</P>
<P>吴巍</P>
作者: njpla    时间: 2004-11-12 13:37
<P>呵呵,重金悬赏哦!</P>
作者: njpla    时间: 2004-11-12 13:41
<P>楼主,你讲的不太清楚!</P><P>请说明牌子测试方法!另外我想知道你们的线缆有没有布好!</P><P>如果是线缆质量问题的话,我帮你出个报告,你直接找供货方索赔就是了;</P><P>如果线缆已经布好的话,那把你的测试数据发份给我,让我看一下!</P>
作者: 新飞游    时间: 2004-11-13 20:05
<P><FONT size=4>回波损耗是数字电缆产品的一项重要指标,回波损耗合并了两种反射的影响,包括对标称阻抗(如:100Ω)的偏差以及结构影响,用于表征链路或信道的性能。它是由于电缆长度上特性阻抗的不均匀性引起的,归根到底是由于电缆结构的不均匀性所引起的。</FONT></P>
<P><FONT size=4>工程测试中发现RL Fail,可以从下面几个方面进行考虑:</FONT></P>
<P><FONT size=4>1、如果在两端RL FAIL ,检查链路两端的连接器的匹配性,进行通道测试时,尽量使用原厂生产的跳线。</FONT></P>
<P><FONT size=4>2、如果在链路中间Fail,问题就比较麻烦,通常要解决这种问题很困难,除非换线。</FONT></P>
<P><FONT size=4> 出现问题的原因可能两点:1、施工不规范,在出现RL FAIL  的线缆位置受到锉伤,导致电缆阻抗不匹配。2、在出现问题的位置线缆断了后经焊接、复接等不规范的操作。3、线缆本身存在质量问题。</FONT></P>
[此贴子已经被作者于2004-11-15 22:47:31编辑过]


作者: superbilly    时间: 2004-11-23 15:32
楼上的正解。既然是永久链路测试,肯定有模块了,请注意模块和线缆的匹配性问题,最好用同一品牌,然后注意模块可以重新打一遍。其实FLUKE数据能显示是哪一端的哪一对线对的问题,请仔细观察数据。
[此贴子已经被作者于2004-11-23 15:33:58编辑过]