标题: 西门子BLN网络求助 [打印本页]

作者: lsjplayboy    时间: 2004-11-11 18:54
标题: 西门子BLN网络求助
<P>现象:控制器之间有通讯,但干线连接器没有通讯。将距离干线连接器最近的控制器与干线连接器连接能够连上,一台一台的赶着走就可以连接上。如果一台控制器断电,干线连接器就无法连接。</P>
<P>配置:MBC、MEC100、MEC200、MEC200F、TEC、MEC-EXP</P>
<P>         通讯速率:192000</P>
<P>个人认为:是不是西门子的干线连接器出现了一批有问题的?我已经更换了3个干线连接器了。</P>
<P>有时候重新启动计算机也能够解决问题。</P>
<P>我不知道其他西门子的调试人员有没有遇到过这种问题啊?通讯线没有问题的。</P>
作者: xmqi    时间: 2004-11-12 09:04
<P>吕工,这个问题我也碰到过,不过我碰到的比你的简单一点.有一台断电整个网络有时候就不通了.一般是重新送电之后就可以,有时候调整网络树也行,有一次干脆把他全删,让他自己重新自检,他也通了,TMD也不知到是咋回事.还有通讯速率一般不是都选9600吗?</P>
<P>这些是在调试的时候经常发生,系统运行后基本还是比较稳定.</P>
作者: 排头兵    时间: 2004-11-12 09:41
请问您的BLN网络总线距离一共是多少?你去测量一下网络末端总线的电压是多少?你选择的是什么品牌的电脑?</P> <p></p></P>建议你做如下检查:检查总线附近是否有强干扰源,如大型电机等;检查总线接地情况;检查设备电源是否稳定;通讯速率更改为9600或者更低的4800;换电脑(我以前用hp电脑的时候出现过类似问题,更换为dell的就好了)。</P> <p></p></P>如果仍有问题,请先回答上面的问题,然后大家在继续讨论。</P> </P>一般来说,干线连接器不会有什么问题</P>
作者: lsjplayboy    时间: 2004-11-12 17:30
<P>2楼 的哥们是?????怎么认识我啊?</P><P>3楼的朋友</P><P>BLN通讯线的距离没有超过1200米。总线上的电压在DV1.4~DV0.8...之间。采用的是DELL电脑。通讯线走的是弱电桥架。</P><P>我见过以前的工程,通讯速率设为9600感觉运行刚调试完的时候通讯速度没有什么问题,但运行2年后太慢了,所以我想通过提升通讯速率来满足多年的快速运行。我现在也怀疑是通讯速率的问题。但西门子的技术说明上写着支持19200的通讯速率啊!我会找机会把通讯速率改回来的。</P><P>我回跟踪结果的。3楼的兄弟还能够提供一些参考吗?</P>
作者: kevin王杰    时间: 2004-11-13 11:56
<P>楼上的兄弟以后用我的产品还不错,有什么需要跟我联系,我的邮箱:kevin@townlok.cn</P>
作者: lsjplayboy    时间: 2004-12-7 13:10
<P>问题解决了,将电脑COM口的通讯速率设为9600就没有上诉现象了。</P><P>具体为什么我也不太清楚。</P><P>感谢大家的支持。</P>
作者: 排头兵    时间: 2004-12-14 09:31
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>lsjplayboy</I>在2004-12-7 13:10:00的发言:</B>

<P>问题解决了,将电脑COM口的通讯速率设为9600就没有上诉现象了。</P>
<P>具体为什么我也不太清楚。</P>
<P>感谢大家的支持。</P></DIV>
<P>抱歉,最近一直没有来千家。
<P>好在问题已经解决了,恭喜你!</P>
作者: lovehyn    时间: 2005-3-22 10:14
<P>本来就应该用9600的波特率,你开始选用19200的波特率,理论上可以通过,可是现实中跟你选用的线型也有很多的关系的,它不允许用那么高的波特率,运行当然有问题了</P>