千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: APC电源 8kva 与 10kva 选择哪个? [打印本页]

作者: jiangjun2004    时间: 2004-10-28 13:45
标题: APC电源 8kva 与 10kva 选择哪个?

12台服务器 8台交换机 10台PC机 请问选多大的UPS


作者: shanren    时间: 2004-10-30 00:58

买模块化的UPS吧,我公司有代理,可以联系一下


作者: tigeryan    时间: 2004-10-30 09:08

至少10K。。。最好加大到三进三出


作者: stupid-zhang    时间: 2005-3-3 11:02

期待回复。。


作者: 0001    时间: 2005-3-3 11:37

12K

可以用公式算一下


作者: xiatianf    时间: 2005-3-3 15:37

可以自己算啊,10K机柜器大约是7000瓦,8K大约是5600瓦,根据自己的设备的功率算哪种可以用。

不过最好还是用大点的,以后加了设备不用再换UPS啊!


作者: mjun_lu    时间: 2005-3-4 10:53
8K的贵啊,10K的便宜,而且有单相机
作者: pimp    时间: 2005-3-31 13:58

考虑价格与实用,我劝你选用APC RT系列的主机!


作者: maxim    时间: 2005-3-31 15:46
APC我们是代理商啊!!!
作者: weiyan56    时间: 2005-4-4 13:57

12服务器*500=6000

10台PC机*300=3000

这里应该有三层双电源冗余交换机(核心交换机)

交换机估算800 大约为9800 12KWS*80% 最小要用12KWS,保险其见还是用15KWS主机


作者: aka_aka    时间: 2005-4-4 15:24
以下是引用weiyan56在2005-4-4 13:57:00的发言:

12服务器*500=6000

10台PC机*300=3000

这里应该有三层双电源冗余交换机(核心交换机)

交换机估算800 大约为9800 12KWS*80% 最小要用12KWS,保险其见还是用15KWS主机

我们就是这样估计的,不过是70%,所以9800/0.7=14K,选个大一点的安全
作者: maxim    时间: 2005-4-6 10:34
楼上的大哥:那么电池怎么计算啊?电池怎么配?
作者: aka_aka    时间: 2005-4-7 20:56

我们大都是问供应商的,比如说你们啊,呵呵

大概可以从使用时间长度估计,例如6KVA4h的Santak UPS,使用电池电压是240VDC于是(6000*4)/240=100Ah,考虑70%~80%的冗余系数,选大一点的120Ah电池应该可以了。教科书上有一个公式,不过忘记了,记得算出来差不多还要偏大一点点。

这只是自己估计的而已,那个老大找到公式还请贴出来,谢谢。