千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 监控高手请进!! [打印本页]

作者: router6    时间: 2004-10-20 20:13
标题: 监控高手请进!!

现有一小区监控线路是走电信管道井的,电信要求电压要低于36V,

而我们是想220V到末端变压成12V,请我有其他什么方法可以解决,谢谢!


作者: 安定    时间: 2004-10-20 20:59
把变压器放到监棵控室不可以吗?
作者: router6    时间: 2004-10-21 12:21
那样子距离一长(最长的有400米,到末端电压就没12V了)
作者: sui    时间: 2004-10-21 12:35
先把220变为36,然后将36变成12,不知是否可能?
作者: 只赔不赚    时间: 2004-10-21 13:11
这个问题也找高手?
作者: garnett    时间: 2004-10-21 15:23

是找经验型的高手,不是理论型的

不过呢,220V的电压,并不会对信号传输产生多大的干扰,那是你们运气不太好罢了


作者: wxyweb    时间: 2004-10-21 16:19
用交流降压变压器将220V变成低压36V,传到末端后用升压变压器变成220V,然后再加直流变压器变成直流12V
作者: liaojing    时间: 2004-10-21 18:22
你可以二次降压,订购电源,用1mm的线经
作者: router6    时间: 2004-10-21 19:11

那样子成本也是比较高的哦,

施工的可行性有多大


作者: JINHUI    时间: 2004-10-21 20:15

就近用12V的变压电源来供摄像机的电不行吗?为什么一定要集中供电?


作者: anta2fxb    时间: 2004-10-22 09:13

关注


作者: 邮筒    时间: 2004-10-22 11:28

先整流变压,最好是比较高的直流。要是太低(比如12V)线路远的情况下压降比较大,满足不了摄象机的额定电压,会带来不少问题。

如果非要变成12V后在送出,必须采用大截面的供电点缆。我曾经12V传到400米以外的地方后还有11.5V。


作者: router6    时间: 2004-10-23 09:01
比较高的直流会不会对电信的信号的影响比较大
作者: jldz    时间: 2004-10-23 09:25

楼主你好

你可以在机房供电如果线路在300-500米之间得话,你就2-3个点公用一个12V 10A的变压器就可以了我做过,没问题的。


作者: LFeng    时间: 2004-10-23 09:30
我觉得就近供电成本最合算
作者: LFeng    时间: 2004-10-23 10:35
要不就抬高输出电压,用万用表测前端,在后端调电压,测到12V左右就停。
作者: 401617    时间: 2004-10-23 17:27

唉我受不了啦,

照这样下去中华民族何时能屹立于世界民族之林呢???


作者: linxf    时间: 2004-10-27 11:10
以下是引用401617在2004-10-23 17:27:00的发言:

唉我受不了啦,

照这样下去中华民族何时能屹立于世界民族之林呢???

9494,同意!,这种问题都好意思拿出来问!


作者: hanmo2004    时间: 2004-10-27 11:17

最好的办法就是使用24VAC供电的摄像机(有很多的),可以集中供电,这样也不用担心功率的问题,也符合电信的要求。——哪儿用那么复杂的方法呀!!!


作者: sz_wind    时间: 2004-10-29 11:57

楼上说得好。换AC24V供电摄像机不就可以了。


作者: sz_wind    时间: 2004-10-29 11:57

楼上说得好。换AC24V供电摄像机不就可以了。






欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2