千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: 监控高手请进!! [打印本页]
作者: router6 时间: 2004-10-20 20:13
标题: 监控高手请进!!
现有一小区监控线路是走电信管道井的,电信要求电压要低于36V,
而我们是想220V到末端变压成12V,请我有其他什么方法可以解决,谢谢!
作者: 安定 时间: 2004-10-20 20:59
把变压器放到监棵控室不可以吗?
作者: router6 时间: 2004-10-21 12:21
那样子距离一长(最长的有400米,到末端电压就没12V了)
作者: sui 时间: 2004-10-21 12:35
先把220变为36,然后将36变成12,不知是否可能?
作者: 只赔不赚 时间: 2004-10-21 13:11
这个问题也找高手?![](static/image/smiley/default/em02.gif)
![](static/image/smiley/default/em02.gif)
![](static/image/smiley/default/em02.gif)
作者: garnett 时间: 2004-10-21 15:23
是找经验型的高手,不是理论型的
不过呢,220V的电压,并不会对信号传输产生多大的干扰,那是你们运气不太好罢了
作者: wxyweb 时间: 2004-10-21 16:19
用交流降压变压器将220V变成低压36V,传到末端后用升压变压器变成220V,然后再加直流变压器变成直流12V
作者: liaojing 时间: 2004-10-21 18:22
你可以二次降压,订购电源,用1mm的线经
作者: router6 时间: 2004-10-21 19:11
那样子成本也是比较高的哦,
施工的可行性有多大
作者: JINHUI 时间: 2004-10-21 20:15
就近用12V的变压电源来供摄像机的电不行吗?为什么一定要集中供电?
作者: anta2fxb 时间: 2004-10-22 09:13
关注
作者: 邮筒 时间: 2004-10-22 11:28
先整流变压,最好是比较高的直流。要是太低(比如12V)线路远的情况下压降比较大,满足不了摄象机的额定电压,会带来不少问题。
如果非要变成12V后在送出,必须采用大截面的供电点缆。我曾经12V传到400米以外的地方后还有11.5V。
作者: router6 时间: 2004-10-23 09:01
比较高的直流会不会对电信的信号的影响比较大
作者: jldz 时间: 2004-10-23 09:25
楼主你好
你可以在机房供电如果线路在300-500米之间得话,你就2-3个点公用一个12V 10A的变压器就可以了我做过,没问题的。
作者: LFeng 时间: 2004-10-23 09:30
我觉得就近供电成本最合算
作者: LFeng 时间: 2004-10-23 10:35
要不就抬高输出电压,用万用表测前端,在后端调电压,测到12V左右就停。
作者: 401617 时间: 2004-10-23 17:27
唉我受不了啦,
照这样下去中华民族何时能屹立于世界民族之林呢???
![](static/image/smiley/default/em07.gif)
作者: linxf 时间: 2004-10-27 11:10
9494,同意!,这种问题都好意思拿出来问!
作者: hanmo2004 时间: 2004-10-27 11:17
最好的办法就是使用24VAC供电的摄像机(有很多的),可以集中供电,这样也不用担心功率的问题,也符合电信的要求。——哪儿用那么复杂的方法呀!!!
作者: sz_wind 时间: 2004-10-29 11:57
楼上说得好。换AC24V供电摄像机不就可以了。
作者: sz_wind 时间: 2004-10-29 11:57
楼上说得好。换AC24V供电摄像机不就可以了。