千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: 求教多个解码器的连接 [打印本页]
作者: rreewwll 时间: 2004-10-20 16:58
标题: 求教多个解码器的连接
小弟做了个工程,8路云台8个三可变镜头,用了8个解码器,并联在一台监控主机的485接口上,地址协议波特率都设定正确(派而高D协议,2400波特率,地址1-8),但总有些云台出问题,无法控制或只有上和左右,没有下,或者有个云台干脆控制不了,云台拿到别的点上测试没什么问题,还有两个云台只能左右,无法上下转,解码器也是新的请各位高手指点迷津,最后可能出问题的地方在哪?
作者: cjs412 时间: 2004-10-20 17:11
哥们,你的解码器和主机离的远吗?我考虑1.可能是通讯距离过长的原因2.可能是通讯有干扰,看是不是通讯线和强电走在一起了。
作者: rreewwll 时间: 2004-10-20 17:41
离得最远的大概距离400米,但最远的那支无论是云台还是镜头,控制都没问题。
作者: ZIYOUREN0180 时间: 2004-10-20 18:15
如果拿到控制室近距离测试没有问题,那设备没有问题。
你在编码最大的设备处并联了一个120欧姆的电阻了吗?(在数据线和解码器的连接处)
还有,最关键的,你的485总线长度超过1200米了吗?是全部485控制线总长度
作者: jiani 时间: 2004-10-21 00:05
距主机最远的解码器需加总端电阻
作者: fdisk2 时间: 2004-10-21 08:52
你试一下把波特率调到9600
有些质量差的解码器会这样,所以你采购的时候可要小心了。
作者: 数字光端机 时间: 2004-10-21 08:53
先看看是不是自己有的地方线接错了 如果没错 就加个电阻 问题就能解决
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) |
Powered by Discuz! X3.2 |