综合布线系统自问世以来已经历了近二十年的历史,这期间,随着信息技术的发展,布线技术也在不断推陈出新;与之相适应,布线系统相关标准的发展也有相当长的时间,国际标准化委员会ISO/IEC,欧洲标准化委员会CENELEC和北美的工业技术标准化委员会TIA/EIA都在努力制定更新的标准以满足技术和市场的需求。为使大家更好的了解和应用这些标准,我们在此将综合布线系统相关标准向大家作一介绍。
以下为与布线有关的组织与机构:
ANSI 美国国家标准协会American National Standards Institute
BICSI 国际建筑业咨询服务Building Industry Consulting Service International
CCITT 国际电报和电话协商委员会Consultative Committee on International Telegraphy and Telephony (现在, ITU-TSS)
EIA 电子行业协会Electronic Industries Association
ICEA 绝缘电缆工程师协会Insulated Cable Engineers Association
IEC 国际电工委员会International Electrotechnical Commission
IEEE 美国电气与电子工程师协会Institute of Electrical and Electronics Engineers
ISO 国际标准化组织International Standards Organization (formally, International Organization for Standardization)
ITU-TSS 国际电信联盟-电信标准化分部International Telecommunications Union - Telecommunications Standardization Section
NEMA 国家电气制造商协会National Electrical Manufacturers Association
NFPA 国家防火协会National Fire Protection Association
TIA 电信行业协会Telecommunications Industry Association
UL 安全实验室Underwriters Laboratories
ETL 电子测试实验室Electronic Testing Laboratories
FCC 美国联邦电信委员会Federal Communications Commission (U.S.)
NEC 国家电气规范National Electrical Code (issued by the NFPA in the U.S.)
CSA 加拿大标准协会Canadian Standards Association
ISC 加拿大工业技术协会Industry and Science Canada
SCC 加拿大标准委员会Standards Council of Canada
这些组织都在不断努力制定更新的标准以满足技术和市场的需求。
目前我国布线行业主要参照国际标准、美洲标准、国家标准、及国内行业标准实施。
②增编2(A2):Corrections and Additions to TIA/EIA-568-A(TIA-EIA-568-A标准修正与增编),1998/8/14。
该增编对568-A进行了修正。其中有在水平采用62.5/125 ìm光纤的集中光纤布线的定义;
增加了TSB-67作为现场测试方法等项。
TSB67的主要目的是更加明确清楚地定义综合布线系统的性能指标,同时明确了现场测
试的具体细节,控制中的非技术因素。
③增编3(A3):Corrections and Additions to TIA/EIA-568-A(TIA-EIA-568-A标准修正与增编),1998/12/28。
为满足开放式办公室结构的布线要求,本增编修订了混合电缆的性能规范,这个新增的混合与捆绑电缆的规范要求在所有非光纤类电缆间的综合近端串扰Power Sum NEXT 要比每条电缆内的线对间的 NEXT 好 3 dB。
④增编4(A4):Production Modular Cord NEXT Loss Test Method and Requirements for Unshielded Twisted-Pair Cabling (非屏蔽双绞线布线模块化线缆的NEXT损耗测试方法)。
该增编所定义的测试方法不是由现场测试仪来完成的。并且只覆盖了5类缆的 NEXT。
⑤增编5(A5)Transmission Performance Specifications for 4-Pair 100Ω Category 5e Cabling (100Ω4对增强5类布线传输性能规范),2000/2/1。
1998年起在网络应用上开发成功了在4个非屏蔽双绞线线对间同时双向传输的编码系统和算法,这就是IEEE千兆以太网中的1000Base-T。为此IEEE请求TIA对观有的5类指标加入一些参数以保证布线系统对这种双向传输的质量。TIA接受了这个请求,并于1999年11月完成了这个项目。
与TSB-95不同的是这个文件的所有测试参数都是强制性的,而不是像TSB-95那样推荐性的。要注意的是这里的新的性能指标要比过去的5类系统严格的多。这个标准中也包括了对现场测试仪的精度要求。即:IIe级精度的现场测试仪。
这里还要注意的是:由于在测试中经常出现回波损耗失败的情况,所以在这个标准中就引入了3db的原则。
5、TIA/EIA TSB95:additional Transmission Performancd Guidelines for 100Ω 4-Pair Category 5 Cabling(100Ω4对5类布线附加传输性能指南)。
TSB-95提出了关于回波损耗和等效远端串扰(ELFEXT)的新的信道参数要求。这是为了保证在已经广泛安装的传统5类布线系统能支持千兆以太网传输而设立的参数。由于这个标准是作为指导性的TSB(Technical Systems Bulletin 技术公告)投票的,所以它不是强制的标准。
一定要注意的是这个指导性的规范不要用来对新安装的5类布线系统进行测试,我们注意过,过去安装的5类布线系统即使能通过TSB-95的测试,但很多都通不过TIA 568-A-5-2000的这个超5类即Cat.5e标准的检测。这是因为Cat.5e标准中的一些指标要比TSB-95严格的多。
6、TIA/EIA/IS-729.Technical Speci-fications for 100Ω screened Twisted-Pair Cabling(100Ω外屏蔽双绞线布线的技术规范)。
这是一个对TIA-568-A和ISO/IEC 11801 外屏蔽(ScTP)双绞线布线规范的临时性标准。它定义了ScTP链路和元器件的插座接口、屏蔽效能、安装方法等参数。
7、Proposed TIA/EIA-568-B.1,TIA/EIA-568-B.2 AND TIA/EIA-568-B.3(已经发布的TIA/EIA-568-B.1、TIA/EIA-568-B.2和TIA/EIA-568-B.3标准)。
TR42.1委员会分会是负责建筑布线标准的委员会。它负责开发维护相关的标准。这些标准涉及了布线系统拓朴、结构、设计、安装、测试以及性能要求。自TIA/EIA-568-A发布以来,更高性能的产品和市场应用需要的改变,对这个标准也提出了更高的要求。委员会也相继公布了很多的标准增编、临时标准、以及技术公告(TSB)。为了简化下一代的568-A标准,TR42.1委员会决定将新标准“一化三”。每一个部分与现在的568-A章节有相同的着重点。
7.1、ANSI/TIA/EIA 568-B.1:Commercial Building Telecommunications Cabling Standard (商业建筑通信布线系统标准)第一部分:一般要求。
该标准目前已发布,它最终将取代ANSI/TIA/EIA-568-A。
这个标准着重于水平和主干布线拓朴、距离、介质选择、工作区连接、开放办公布线、电信与设备间、安装方法,以及现场测试等内容。它集合了TIA/EIA TSB67,TIA/EIA TSB72,TIA/EIA TSB75,TIA/EIA TSB95,ANSI/EIA-568-A-2,A-3,A-5,TIA/EIA/IS-729 等标准中的内容。
注意:由于这个标准以永久链路(Permanent link)定义取代了基本链路的定义(basic link),所以在指标的数值上与ANSI/TIA/EIA 568-A5是不同的。
7.2、 ANSI/TIA/EIA 568-B.2:Commercial Bulding Telecommunications Cabling Standard (商业建筑通信布线系统标准)第二部分:平衡双绞线布线系统。
这个标准着重于平衡双绞线电缆、跳线、连接硬件(包括ScTP和150Ω的STP-A器件)的电气和机械性能规范,以及部件可靠性测试规范,现场测试仪性能规范,实验室与现场测试仪比对方法等内容。
它集合了ANSI/TIA/EIA-568-A-1和部分ANSI/TIA/EIA-568-A-2,ANSI/TIA/EIA-568-A-3,ANSI/TIA/EIA-568-A-4,ANSI/TIA/EIA-568-A-5,IS729,TSB95中的内容。