千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
[求助]消防喷淋系统`的一个小问题~
[打印本页]
作者:
pany
时间:
2004-10-19 12:49
标题:
[求助]消防喷淋系统`的一个小问题~
我们老师上课讲,消防喷淋系统的联动控制,有个问题没搞清楚,喷淋系统的停止除了手动停止,可以自动停止吗?自动停止是怎么实现的啊~ (缺乏实践经验,所以不明白,请高手指点罗)谢谢~~
作者:
pany
时间:
2004-10-20 11:05
可以具体一点吗?他的联动电路大概是怎么样子呢~~ 感激不尽~
作者:
gebingtao
时间:
2004-10-28 18:36
什么是自动停止呀!?当喷淋泵打自动外!就只有在消防控制中心控制停,其他就没有方式控制停了吧!
作者:
穿越
时间:
2004-11-6 20:10
没水了肯定会自动停,否则不好办。
气体灭火也是这样啊。
另好奇,哪个学校有消防专业?廊坊?
作者:
ks-yang
时间:
2004-12-7 19:53
晕!压力开关就可以停了啊!控制中心的启停是靠主机单独拉的多线模块来实现的,也叫硬线.说白了就是通过模块触发继电器的常开常闭触点来实现的.
作者:
览域
时间:
2004-12-16 22:30
是通过模块触发继电器的吸合线圈吧
作者:
gebingtao
时间:
2004-12-19 14:31
压力开关只有动作了!才能使喷淋泵启动!当发生火灾时,压力开关一直是动作的!当压力开关停了泵才能停!楼上一直在喷水!压力开关还是停不了啊!!是这个关系
作者:
人仁
时间:
2005-1-12 21:50
可以控制湿式报警阀继电器控制泵,也可以通过碟阀进行控制,只要控制模块就可以了.倘若没有模块控制,那说明系统不完善,应当进行改进.
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/)