谢谢kkddzz
有一层楼语音点和数据点都是77个,水平子系统用六类线,垂直子系统中语音干线用五类25对大对数电缆,数据用光纤的话,它的110的个数怎样算?HD6-24的个数又怎算?
作者:
kkddzz
时间:
2002-6-15 15:45
共144个点 144/24=6 6个HD6-24
77个语音点:共放4根25对大对数,使一个110配线架