千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 急!!!求助UPS问题!! [打印本页]

作者: kkqqqwxf    时间: 2004-10-18 00:27
标题: 急!!!求助UPS问题!!

对于UPS我是一个刚接触的,不知道哪位高手可以帮我回答以下的问题呢?

对于机房用,输出2000瓦,供电时间为5个小时的UPS电源该怎么配置呢??*是单相的*

可惜这个版块虽然说包含有UPS,但我看完所有的贴子还是没有找到相关的说明。。。。

先谢谢各位高手了


作者: ben_jung    时间: 2004-10-18 09:32
有两种UPS。一个是在线式的,另一种是后备式的,对于机房来说推荐使用在线式的,至于供电时间吗,多加电池就是了
作者: kkqqqwxf    时间: 2004-10-18 10:31

谢谢楼上的

因为是第一次接触到这样的项目,还望哪位高手能详细点说明。。。。。。。。


作者: 帅帅    时间: 2004-10-18 13:56
路过
作者: tigeryan    时间: 2004-10-18 14:42

你这个问题 只是关系到后备5小时电池配制的问题。

首先你得要确定选用那个品牌的UPS 2KVA主机,然后根据你选中的UPS主机充电电池组电压来确定每组电池个数。最后就可以确定5小时选用的安时值了。


作者: GE-ups    时间: 2004-11-15 21:26

楼上的答案不完全正确,我来补充和更正一下。首先,你要求负载输出2KW,所以你至少应该选购3KVA的ups,因为存在一个功率因素的问题。其次,延时5个小时的具体配置应该根据你采购的ups厂商的参数为准,但应问清楚厂商提供的备用时间是满载情况下还是70%负载情况下。大概需要1500AH左右的总容量,也就是75AH的20节,100AH的16节,需根据厂商直流电压配置。

还有什么不清楚处,可以mail给我menulan@vip.sina.com


作者: Saaam    时间: 2004-11-15 21:44
hehe,通用什么时候也开始做这么小的UPS了?
作者: tigeryan    时间: 2004-11-16 14:37
以下是引用Saaam在2004-11-15 21:44:00的发言: hehe,通用什么时候也开始做这么小的UPS了?
GE.....本来就没有UPS,他也中介收购欧州 IMV 才进入这行的。不过在中国扩展还是较难。(GE上海代表处所讲)!其实GE前些年在中国总代是实达,现在实达可能也做自己的品牌,少有听说GE行业会议!
作者: GE-ups    时间: 2004-11-16 16:20
GE的5KVA以下基本不进中国市场,但打机颇有竞争力!
作者: tigeryan    时间: 2004-11-17 02:58

对了,,,GE 150KVA及以上机型,一定要设计在地下室,他的燥声太大了。


作者: mjun_lu    时间: 2005-1-26 14:12

我们有代理GE,厂家的保护还可以.不过 小机中GE的价格算高的,而且,IMV的强项在大机上.

同意楼上说的.


作者: tony_hhui    时间: 2005-4-21 13:17
谢谢




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2