千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: 强电会干扰我们弱电吗? [打印本页]
作者: mygoodren 时间: 2004-10-16 20:52
标题: 强电会干扰我们弱电吗?
我现在做一个工程!在做单体预埋的时候,我们弱电的PVC管和强电的PVC管平行在一起!不知道以后会不会出现干扰信号??那个大侠帮忙解释一下,谢谢!!
作者: bxnet 时间: 2004-10-17 09:08
只要没有绕在一起,问题不大的!
作者: 恺星 时间: 2004-10-17 12:14
会的!你是pvc的就更加了。看强点是多少v的,220的也要30公分呢,一般设计会明确的,还有就是平行距离越长干扰越大!
你看看规范,不同的情况距离要求不一样:)
尤其是室外监控,因为室外的强电一般都是直埋的:(
作者: Cindy_Gong 时间: 2004-10-17 21:38
当然会有干扰的,最好用金属桥架
作者: ljl001 时间: 2004-10-18 15:10
我的项目都用钢管!
作者: lwhhwl 时间: 2004-10-19 18:07
强电正弦波干扰
作者: mygoodren 时间: 2004-10-19 20:13
啊!那我不是完了!我的这边图纸设计都是这样,从楼层箱到户内箱是三个25PVC管,两个20PVC管,其中一个20PVC就是220V的电源线,那那就个管子都是并排走的,但我们是预埋在混凝土中的,不知道会不会那么严重呀!
作者: 恺星 时间: 2004-10-19 21:50
呵呵~~~~~~~~~~~~~~~~~~设计的员工不看设计规范吗?你是什么线?屏蔽的吗?
作者: Cindy_Gong 时间: 2004-10-19 22:43
距离相隔远点,否则肯定有干扰的
作者: wzqqt 时间: 2004-10-19 23:29
干拢是再所难免。走着瞧吧
作者: 风声 时间: 2004-10-20 09:48
还是不要冒险啊
我们的工程上避免这样的干扰都是我们弱电用钢管呢
作者: mygoodren 时间: 2004-10-22 21:18
有网络线,和视频线!
作者: mygoodren 时间: 2004-10-22 21:18
那现在有没有什么办法呀?
作者: mygoodren 时间: 2004-10-22 21:22
我想问一下!一般你们怎么避免这些干扰的!
我们户内用都是PVC管的,而且我们的供电都是统一供电的,都220V从地下室拉到每户的!!!
作者: 小豹 时间: 2004-10-23 09:08
不管怎么样多少都有干扰的,还是分开单独走线.
作者: mygoodren 时间: 2004-10-23 19:15
请教一下,想我们这个工程的情况,一般应该怎么设计才不会有干扰呢?
作者: 农民533 时间: 2004-10-24 09:19
恩
作者: maleking 时间: 2004-10-26 09:59
要是设计没问题,你还是用屏蔽电缆吧。
作者: pyg 时间: 2004-10-27 17:32
220的也要30公分呢,一般设计会明确的,还有就是平行距离越长干扰越大!
你看看规范,不同的情况距离要求不一样:)
尤其是室外监控,因为室外的强电一般都是直埋的:(
作者: tcfw2003 时间: 2004-10-29 11:10
理论和实践还是有区别的,只要不是视频线平行,其他的还好拉
如果是视频线,那你就惨拉
作者: ydwkobe 时间: 2004-10-29 14:15
只要有一定的距离,
没什么太大的问题
作者: wfwzg 时间: 2004-10-31 16:19
我们现在做的一个工程要自己布管避免不了和强电管在一起。
作者: zbaiqi 时间: 2004-11-1 12:33
设计的员工不看设计规范吗?你是什么线?屏蔽的吗?
作者: cardcom 时间: 2004-11-14 16:48
问题肯定会有的!
作者: 雨后踏浪 时间: 2004-11-15 16:26
肯定有影响。如果水平距离太近的话,打雷或强电送停电时,对弱电的不良影响最大。
作者: tlxfeng 时间: 2004-11-18 13:09
干扰肯定是有的,对其的影响一般是系统运行稳定性不好
作者: mu_tou520 时间: 2004-11-18 22:02
会有干扰的,应该要用金属的屏蔽。
作者: 朱海龙 时间: 2004-11-19 18:43
理论上是有干扰 实践运用中没看出