千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
[求助]honeywell的毛病???
[打印本页]
作者:
dzzangel
时间:
2004-10-15 12:32
标题:
[求助]honeywell的毛病???
请教高手,honeywell的XL100c控制器,系统有30个,三年里坏了四五个。现场机房里强弱电线走一起,老是有控制器掉线上线的情况。请问大家损坏原因是什么?万分感激!!!
作者:
basystem
时间:
2004-10-15 20:48
<P>将CBUS的一端良好接地,将通讯速率降低,你的DDC损坏的情况有什么共性?</P>
作者:
yellowhe
时间:
2004-10-17 00:44
<P>XL100产品质量有问题!</P><P>注意使用多变压器,不要共用变压器</P>
作者:
basystem
时间:
2004-10-17 11:11
<P>我用过很多XL100,暂时也没有碰到过这样的问题,如果这个产品有问题,厂家应该在卖新的产品时会升级改进的。</P><P>H所有的DDC都建议单独使用变压器。</P>
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/)