千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: [原创]关于弱电系统审图过程中的注意事项 [打印本页]

作者: tanmeng    时间: 2004-10-12 22:28
标题: [原创]关于弱电系统审图过程中的注意事项

大家好!我公司(甲方)在筹建一家酒店,我在筹建办负责弱电系统,由于工程比较大(11万平米)且弱电系统比较全,大大小小十几个子系统;

目前土建基础工程准备开始施工,请教一下各位DX在本专业初期审图的过程中,需要注意哪些事项?除了配合土建埋管之外,还有要特别注意的地方吗?

谢过先了,


作者: Saaam    时间: 2004-10-13 00:11
这个问题比较复杂,关键要看楼主自己做过什么?对系统地了解有多深入了?
作者: tanmeng    时间: 2004-10-13 09:02

谢谢Saaam版的关注!

可以看出,S版真不愧为版主,一下子就看出问题的核心.....

坦白来说,这是我做弱电系统的第一个工程(以前是做网络维护的:(,不好意思,刚转过来);对弱电系统细节方面了解不够,但系统范围已明确定;8个大的系统;通讯网络系统CNS(计算机网络,综合布线,程控交换);建筑物管理系统BMS(楼宇自控BA ,综合安防SA,火灾自动报警FA),其中综合安防包括CCTV/防盗报警,门禁/考勤,电子巡更,停车场管理,智能一卡通(入住,消费,停车);办公自动化OAS(酒店管理系统,餐饮误乐管理;内部邮件系统);电子会议系统(会议发言/讨论,会议扩声,多媒体展示,视频会议);VOD,KTV视频点播;公共和背景广播系统;卫星和有线电视系统;机房工程,UPS,防雷接地系统;

目前我已设备做了一个初步的选型,对系统的组成有个大概的了解,但由于弱电系统设计院只能做一个框架式的设计,且裙楼5层,基本上全部是做预留,要等到装修设计方案出来后,才能定下系统需求;目前弱电系统集成商还没确定,审图完后准备招投标。所以,感觉有些棘手.....

望saaam版及各位DX赐教,谢过先了,

[此贴子已经被作者于2004-10-13 9:19:25编辑过]

作者: tigeryan    时间: 2004-10-13 09:57
设计院??这类的东西。你最好不在全信设计院的。他们也是其它公司给图纸,然后换下名称罢了。所以我个人建议你找实际工程设计公司。让他们去你那儿和你聊。多化点时间多聊几家。心里就会有底了。办事流程知道,就要方便多了!
作者: tanmeng    时间: 2004-10-13 10:30

首先谢谢tieryan 兄,你的意思我明白!

说实在的,设计院不可能拿出很详细的设计,深化设计当然要找专业的系统集成商来的。

一步步来吧,再说目前土建工程还只是在做结构,主要部分走弱电井,较少的埋管至少要等到砌隔墙的时候吧?


作者: Saaam    时间: 2004-10-15 00:58
以下是引用tanmeng在2004-10-13 10:30:00的发言:

首先谢谢tieryan 兄,你的意思我明白!

说实在的,设计院不可能拿出很详细的设计,深化设计当然要找专业的系统集成商来的。

一步步来吧,再说目前土建工程还只是在做结构,主要部分走弱电井,较少的埋管至少要等到砌隔墙的时候吧?

做得好的设计院,在现阶段弱电初步设计图纸应该已经可以出了,待确认施工单位后再行进行深化设计。

针对弱电系统,虽然垂直主干可以在弱电井内敷设,但是水平部分的预埋却要早于砌墙之前,而且对外的通信管道(穿地下室部分的通信入户管道),地下人防工程的穿承重墙、梁的管道预埋,都要在地下室施工的同时就要做掉了。

所以说你们的弱电施工图,必须在地下室施工之前要确认掉的,否则将造成重大的工程事故。

[此贴子已经被作者于2004-10-15 0:59:46编辑过]