千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 强烈需要版主和高手帮助!!!强电线缆与弱电线缆的间距问题!!! [打印本页]

作者: winnerphok    时间: 2004-10-11 09:09
标题: 强烈需要版主和高手帮助!!!强电线缆与弱电线缆的间距问题!!!
<P>哪位大侠能用专业标准规范来解释或证明强电与弱电之间的距离到底应该是多远.(包括桥架/线槽/铁管/面板插座等之间距离)</P>

<P>感谢万分~~~~~~</P>
作者: pupuliu    时间: 2004-10-11 10:05
40cm
作者: 新飞游    时间: 2004-10-11 10:10
查规范就可以啦。规范不需要证明!
作者: 雷雨的天空    时间: 2004-10-11 11:08
管道可以在30CM以外。桥架在60以外
作者: elin7042    时间: 2004-10-11 11:29
<P>请见智能建筑工程质量验收规范GB50339</P>
<P>GB50339</P>
<P>GB50339条文说明
</P>http://www.1000bbs.com/dispbbs.asp?boardid=4&amp;id=121045&amp;star=1#121045
[此贴子已经被作者于2004-10-11 11:37:45编辑过]


作者: sisi920    时间: 2004-10-11 13:39

作者: winnerphok    时间: 2004-10-11 16:08
<P>感谢楼上的几位朋友!但楼上的  头衔:宁馨儿 朋友解答说查智能建筑工程质量验收规范GB-50339里写的不具体.</P>
<P>那个规范我有,但我想要一个具体的规范说明.</P>
<P>经过我详细的查找终于查到了.</P>
<P>在《建筑与建筑群综合布线工程系统设计规范GBT/T 50311-2000》里有并发给大家参考!</P>11.0.1综合布线区域内存在的电磁干扰场强大于3V/m时,应采取防护措施。11.0.2综合布线电缆与附近可能产生高平电磁干扰的电动机、电力变压器等电气设备之间应保持必要的间距。综合布线电缆与电力电缆的间距应符合表11.0.2-1的规定。



<P><B>表11.0.2-1 综合布线电缆与电力电缆的间距 </B></P>
<P> </P>


<P>
<P>
<P>
<P>注:1、当380v电力电缆&lt;2kV.A,双方都在接地的线槽中,且平行长度≤10m时,最小间距可以是10mm。

<P>2、电话用户存在振铃电流时,不能与计算机网络在一根对绞电缆中一起运用。

<P>3、双方都在接地的线槽中,系统着两个不同的线槽,也可在同一线槽中用金属板隔开。

<p>
[此贴子已经被作者于2004-10-11 16:29:36编辑过]


作者: winnerphok    时间: 2004-10-11 16:10
墙上敷设的综合布线电缆、光缆及管线与其他管线的间距应符合表11.0.2-2的规定。


<P><B>表11.0.2-2 墙上敷设的综合布线电缆、光缆及管线与其他管线的间距 </B></P>
<P></P>
<p>
<p>
<p>
<p>注:如墙壁电缆敷设高度超过6000mm时,与避雷引下线的交叉净距应按下式计算:
<p>S≥0.05L
<p>式中S-交叉净距(mm);
<p>L-交叉处避雷引下线距地面的高度(mm)。
<p>
<P>
</P>
[此贴子已经被作者于2004-10-11 16:32:09编辑过]


作者: lajk    时间: 2004-10-11 16:25
就是啊有标准的要查一下很详细的
作者: 小樊    时间: 2004-10-12 16:21
<P>胜读一天书啊!</P>
作者: lbtbqdjz    时间: 2012-4-13 15:10

作者: warchief    时间: 2012-7-19 19:37
很好
作者: wdhd1968    时间: 2012-7-23 16:20
受教啦




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2