标题: [求助][求助]强电线缆与弱电线缆的间距问题!!!
<P>请教哪位大侠能用专业标准规范来解释或证明强电与弱电之间的距离到底应该是多远.(包括桥架/线槽/铁管/面板插座等之间距离)</P>
[此贴子已经被作者于2004-10-10 18:38:13编辑过]
作者: winnerphok 时间: 2004-10-10 18:09
<P>无人能提供帮助吗?版主有没有相关的规范标准呀?</P>
<P>哪位大侠能解答万分感谢!比较急!</P>
[此贴子已经被作者于2004-10-10 18:11:35编辑过]
作者: winnerphok 时间: 2004-10-10 23:35
狂晕~有没有高手帮解答呀~~~~~~~~~~~~~~
作者: ewb200493 时间: 2004-10-12 12:13
30cm
作者: 我没有钱 时间: 2004-10-13 14:43
我也不知道,我来学习!
作者: qianjin274 时间: 2004-10-13 15:52
<P>下面内容是摘自<<建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范(GB/T50311-2000)>> 综合布线电缆与电力电缆的间距 表11.0.2-1
类别 与综合布线接近状况 最小净距(mm)
380V电力电缆
<2kV·A 与缆线平行敷设 130
有一方在接地的金属线槽或钢管中 70
双方都在接地的金属线槽或钢管中 10
380V电力电缆
2~5kV·A 与缆线平行敷设 300
有一方在接地的金属线槽或钢管中 150
双方都在接地的金属线槽或钢管中 80
380V电力电缆
>5kV·A 与缆线平行敷设 600
有一方在接地的金属线槽或钢管中 300
双方都在接地的金属线槽或钢管中 150
注:
①当380V电力电缆<2kV·A,双方都在接地的线槽中,且平行长度≤10m时,最小间距可以是10mm。
②电话用户存在振铃电流时,不能与计算机网络在同一根对绞电缆中一起运用。
③双方都在接地的线槽中,系指两个不同的线槽,也可在同一线槽中用金属板隔开。 </P>
作者: 火柴听风的歌 时间: 2004-10-13 17:13
都是老生长谈的话题了,建议没事多,看看老帖