千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 急:强弱混合会不会对弱电信号造成影响? [打印本页]

作者: sdwjh    时间: 2004-10-9 18:18
标题: 急:强弱混合会不会对弱电信号造成影响?

各位高手,我刚步入综合布线行业,最近在施工中遇到了如下问题:前期他们埋PVC管时将强弱电管混埋在了一起,导致我们在布线时不得不把弱电线缆和他们的强电放在一起,但是强弱电还是各走各的PVC管道的,只是管道间无任何间隔物。单从信号方面说,不知道这样对弱电有没有影响。强弱电分开的目的是为了什么呢?小弟初次接触,见笑了。


作者: 一毛一样了    时间: 2004-10-9 19:06

影响会有的,但还好有PVC管阻隔起来。。

强弱分开就是为了减少相互的影响。还有就是维护方便,不会出现打架现象。


作者: sdwjh    时间: 2004-10-10 06:32
会有什么样的影响呢?困为现在地面都做好了,不好整改,如果这样不改的话行不行。
作者: 抄表系统    时间: 2004-10-10 17:50

作者: tigeryan    时间: 2004-10-11 10:29
如果只走数据,而不要传图像什么的,还好一般来说是可以的。。否则最你放一组线测试一下。这些事真的没准的。现场实测最重要。
作者: sdwjh    时间: 2004-10-12 07:39

该区的弱电主要包括数据,语音和有线电视,语音和数据我感觉会没什么大影响,不过我现在就是担心有线电视到时会有影响,因为强电基本上都是380V的。不过我对有线这块懂的不多,如果有影响的话,会是什么影响呢?有哪位高手能否在此给指明些?


作者: weining6000    时间: 2004-10-12 08:55

肯定有影响了。主要是强电有磁场,回影响弱电信号的传输。不过还好有PVC管。只是以后要是再遇到这样的施工情况,肯定要把他们分开的。

北京晟利达科贸有限责任公司 010-66515012、66152266转213 魏宁


作者: ncxj    时间: 2004-10-12 09:55
pvc只是保护套管对于磁场没用,用起来到不会觉得有什么,只是有时候会time out