摄像机防雷,包括电源线,信号线,控制线,用什么防雷产品好,
物美价廉
电源线是交流的还是直流的?还有电压是多少?信号线一般是用BNC-2M 控制线一般用JX-A。这也不是绝对的,要看是什么接口的。
我是做德国PHOENIX防雷产品的,有需要的话可以同我联系。
-------------------------------------------------------
021-64859191*228
gonghua@xwelec.com
b. 信号线路保护从视频线路和解码器线路两方面考虑,视频线路保护选用美国CYLIX公司CCP-CCTV信号线路保护器,专用于视频闭路电视线路的保护,接口为BNC形式,安装于摄像头视频信号输出接口及前端视频信号输入接口处,一条线路为两端各安装一只。解码器线路保护针对控制电缆两端的接口进行保护,选用美国CYLIX公司MTJ-04T/RJ45,其中有4根芯线可以保护,安装在摄像头控制电缆接口及前端机控制电缆接口处,一条线路两端各安装一只。
这是美国CYLIX公司的配置
我公司现推出一种新型摄像头防雷器,组合了电源线、信号线、控制线的防雷的优点,集三合一,比一般的需要三种防雷即节省成本也节省空间,是你理想的选择。而且体积小,可以装入云台里面。产品一经推出,受到用户一致好评!
如有兴趣,请我联系0755-26052587,华生,深圳华海防雷
hxs911119 的朋友是哪里的?
我现在有一个方案,交通监控共21路。
应该如何配置????
方案有点紧。。。
有合作意向请联系:0791-6805706(廖工)
EMAIL: lzw103@126.com
廖工:
您好!
hxs911119是我,我是深圳华海防雷华生,专业做防雷产品的。对于你说的交通监控,我公司已做过很多类似工程,而且新发出的三合一摄像头防雷器,对监控工程更是物美价廉!方案图给你发邮件供参考。21路监控只要21套我公司三合一摄像头防雷器(集信号、电源、控制线为一体)。
华生,深圳华海防雷:
你好:
我很想了解一下你们的产品情况,有没有相关资料,给我一份嘛。
QQ:120100981
我们也有:LEO-BNC+2 三合一监控防雷器
LEO-BNC+1二合一防雷器,比三合一少一组控制,
优点是施工安装\维护方便.性价比高.
江苏南京:02583222819 13057657863蒙
如果在东莞的话,我可帮到你,我们也有三合一防雷器,东莞有名小区都是我们做的
三合一的产品有它的好处也坏出了,其实也是在卖个概念!假如三个功能中的其中一个坏了的话,岂不是要把整个防雷器都拆下来换!如果售后服务跟不上的话``````那还真麻烦
用啥线?
我们正在设计下一代模块式三合一防雷器!
节省60天产品开发周期,EMC从源头设计解决!——EMC工程设计高级培训班,1月7~8日(深圳)
联系人:丁小姐 电话:0755-26966911邮箱:hailey.dw@ses-tech.com
QQ:58908971 MSN:rose_dahai@hotmail.com 网址:www.ses-tech.com
ID为SES2005的一直在做广告,建议斑竹删
四川的,同样也有监控三合一产品,有兴趣可以看看我们公司网站,资料
同意楼上说的,其实还有个最大的缺陷:干扰。因为按规定系统布线时要求强电与弱电须分开布置,三合一产品反而把它们组合在一块了,所以干扰问题就难免了。
所以一定要设计隔离电路,才不会形成干扰.
这么老的帖子也找出来了,现在俺的摄像机都自带防雷功能了,5KA通流没问题的说.
交流电源线(220V AC):ZYSPD20K385C/2 直流电源线(12V DC):ZYSPD05K12D
视频线:ZYSPD-C-BNC
云台控制线:ZYSPD-N-BT/2
0755-81623858 QQ:272059501