千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: [讨论]机房在高层空调外机如何安置? [打印本页]

作者: wangzm    时间: 2004-10-8 08:54
标题: [讨论]机房在高层空调外机如何安置?

我遇到一个项目,大楼为中央空调系统,共26层。

其中中心机房在18层,而楼外禁止外空调外机,只有在6楼有一个平台可以考虑挂外机,

这样,我的空调该如何做法????

谢谢了


作者: Saaam    时间: 2004-10-8 17:40
用大楼本身的冷却水系统,采用专用的空调系统
作者: 游魂    时间: 2004-10-9 12:08

不同意二楼的观点!!!!

大楼本身的冷却水系统在夜间或是休息日是不会开机的,所以你说的方式恐怕不合适吧


作者: Saaam    时间: 2004-10-9 22:47

呵呵,这个可以和物业商量的啊,而且开冷却水比开冷冻水要便宜多了吧?

要不游魂哥们给个好办法?


作者: tigeryan    时间: 2004-10-11 11:00

用大楼本身的冷却水系统,采用专用的空调系统

1.同意这个方案!但是一般5A写字楼收费都很高。(和物业确认好,比如深圳招商银行大楼是20000/月)

2.会影响到主机的型号变更。这要和业主确认好。

3.如果用水冷还要注意和供应商的联系,因机房专用的空调一般都会是进口机型,供应周期较长。要小心时间控制。


作者: tigeryan    时间: 2004-10-11 11:01
1.同意这个方案!但是一般5A写字楼收费都很高。(和物业确认好,比如深圳招商银行大楼是20000/月/层(40楼面积约为1500平M))
作者: wangzm    时间: 2004-10-12 14:38

将空调外机放置在楼顶如何?

我问过一家专门做机房专用空调的集成商,他们说可以这样做。

可行否?


作者: tigeryan    时间: 2004-10-12 16:05

将空调外机放置在楼顶如何?

我问过一家专门做机房专用空调的集成商,他们说可以这样做。

可行否?

1.物业给不给放?

2.测量过现场没有?超过距离没有?

3.线路走向有没有问题?


作者: wangzm    时间: 2004-10-13 14:02

1、物业没问题,因为就是自己单位盖的楼。

2、这个长度还有问题?最长要求多少?

3、线路走电梯间或者竖井行不行??

我还有一个疑问,外机放顶楼,水怎么会往上流那??困惑?!


作者: tigeryan    时间: 2004-10-15 00:51

1、物业没问题,因为就是自己单位盖的楼。  OK

2、这个长度还有问题?最长要求多少?  最好不要超过50M

3、线路走电梯间或者竖井行不行??   你只要不怕被别人搞坏。   

我还有一个疑问,外机放顶楼,水怎么会往上流那??困惑?!  一般来说厂家会建议在15M。。。最大30M左右。如果超中间得加增压器(比较GUEI)

实在不行,你找找本楼层的人行楼梯,一定是要有开口对大楼外的。然后占用通道(架空)。注意这个一定要消防认可。否则会被。。。


作者: tigeryan    时间: 2004-10-15 00:53

还有你的大楼多少层?机房在几层??最好不要设在大楼敢上面二层。。。。否则防 雷又得烦人。


作者: Saaam    时间: 2004-10-15 01:03
以下是引用tigeryan在2004-10-15 0:51:00的发言:

这种情况实在不建议再安置室外机,除非室外机可以放在裙楼顶上。

我还是建议楼主与业主讨论一下冷却水方案,这种省事的多,虽然在供货上有点问题,但是只要你提前一个月订货,一般都没什么问题的。


作者: tigeryan    时间: 2004-10-17 12:02
我还是建议楼主与业主讨论一下冷却水方案,这种省事的多,虽然在供货上有点问题,但是只要你提前一个月订货,一般都没什么问题

他昨天和我联系过,说机房只有20 M2左右。而且只是单位自己用机房。因此从资金方考虑,还是用风冷吧。我是这样给他 建议的。水冷相对来说要化不少费用。 