<P>我遇到过一个最鸟的事</P>
<P>给一个台商布线,用我们的超五类屏蔽,用他们自个从台湾带过来的D-LINK交换机(绝对好用的东西)。线布好后,测试全通;接交换机,灯亮;电脑就是收不到包。</P>
<P>他们用电特殊:110V、220V、380V还有静电线,我们的线不可避免的要和他们的线并行、交叉,而且都离的很近。你们说这线能布吗?</P>
作者:
jiafei
时间:
2004-10-6 22:02
(这是我遇到的很鸟的一个事,原因也是最气人的,是去年这个时候做的)
作者:
新飞游
时间:
2004-10-7 09:47
<P>可以在各种用电正常工作情况下对布线进行测试,如果干扰不大测试通过,就不是布线的原因!</P>
作者:
jiafei
时间:
2004-10-7 15:01
<P>无意中用手摸到裸露的网线头,居然一麻!</P>
作者:
jiafei
时间:
2004-10-7 18:05
<B>以下是引用<I>新飞游</I>在2004-10-7 9:47:00的发言:</B>
<P>可以在各种用电正常工作情况下对布线进行测试,如果干扰不大测试通过,就不是布线的原因!</P>
网线上是带电的,能电得人手一麻。但这种网线居然也能用!我狂郁闷!
作者:
sisi920
时间:
2004-10-7 18:13
观注ING
作者:
feng1234509
时间:
2004-10-7 22:19
<B></B>
屏蔽的接地没有做好!有可能两点接地电位差,网线屏蔽
层成了天线!干扰严重,丢包、、、
作者:
njdf
时间:
2004-10-8 08:31
应该是屏蔽没有做好!
作者:
TracyJ
时间:
2004-10-8 08:44
那个D-Link的交换机也要屏蔽的!
作者:
handddd
时间:
2004-10-8 19:39
<P>1 屏蔽没有做好`~</P><P>2 交换机接地没有做好</P><P>3 交换机漏电~`</P>
作者:
romanleo
时间:
2004-10-9 13:50
屏蔽问题
作者:
晃晃悠悠
时间:
2004-10-10 01:40
<P>跟线本身应该是没关系的,施工上有问题!</P><P>不过发火也没什么用,解决问题最关键!</P>
作者:
我没有钱
时间:
2004-10-13 14:57
看看你的屏蔽
作者:
樱木花盗
时间:
2004-10-13 15:31
夹线不好的吧~~
作者:
元-焘
时间:
2004-10-13 15:47
是屏蔽有问题啊,你在检查一下屏蔽做好了吗。
作者:
jiafei
时间:
2005-4-15 08:46
答案是:台湾带过来的D-LINK变压器是110V输入,客户提供的电源插座是220V的,换了电源一切OK!
作者:
shx
时间:
2005-4-17 10:16
<P>屏蔽问题</P>
作者:
xiaoxiaoniao
时间:
2005-4-18 15:03
<P>应该是屏蔽接地没有做好</P><P>如果接地没有做好的话会产生天线效应,也就是整个系统会产生很大的干扰</P><P>我有一个屏蔽施工的工艺要求,可以对照一下</P><P>不知道是否需要</P>
作者:
xiaoxiaoniao
时间:
2005-4-18 15:07
<P 0cm 0cm 6pt"><FONT face="Times New Roman"> </FONT>对于屏蔽系统而言<FONT face="Times New Roman">, </FONT>单单有了一层金属屏蔽层是不够的<FONT face="Times New Roman">,</FONT>更重要的是必须将该屏蔽层完全良好地接地<FONT face="Times New Roman">,</FONT>这样才能把干扰电流有效地导入大地。然而,实际施工时,屏蔽系统存在着一些不可忽视的困难。由于屏蔽系统对接地的苛刻要求,极容易在接地时造成接地不良,比如接地电阻过大,接地电位不均衡等。这样在传输系统的某两点间便会产生电势差,进而产生金属屏蔽层上的电流,造成屏蔽层不连续,破坏其完整性。这时,屏蔽层本身已经成为最大的一个干扰源,导致其性能远不如非屏蔽的双绞线。屏蔽线在高频传输时,需要两端接地,更有可能在屏蔽层上产生电势差。由此可见,屏蔽系统本身的要求,恰恰构成其性能保证的最大障碍。除此之外,安装时的拉力亦很有可能导致屏蔽层的破裂和褶皱,使屏蔽效果大打折扣。<p></p></P>
作者:
jiafei
时间:
2005-4-19 11:30
<P>yao </P>
<P><a href="mailtgarfield_cat@tom.com" target="_blank" >garfield_cat@tom.com</A></P>
作者:
布现
时间:
2005-4-19 11:45
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>yin_yigang</I>在2004-10-7 19:35:00的发言:</B>
屏蔽没做好……</DIV>
<P>支持</P>
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/)
Powered by Discuz! X3.2