作者: todaykid    时间: 2004-10-2 18:45
标题: [讨论]问题讨论,有关接地和UPS!

我主要想把这个过程讨论讨论,然后有什么方法解决?

我在一个机房系统中发现有一款UPS,牌子是MICRIO-POWER 型号是CPS2005,但是在MICRIO-POWER网站上查不到这个型号 ,在友美电源(www.woomi.cn)上查到这个型号,友美电源网站上的产品介绍和现场产品外观一致,我想问问,是不是友美电源在为MICRIO-POWER 做OEM?

UPS是另一个工程商买的,我怀疑是假货,没敢打草惊蛇。

这个项目我做的CCTV项目,他们做的UPS,系统已经运行了一个多月,没什么问题。但就在几天前,保安开空调时UPS后面的空开跳闸,导致后面的设备烧毁。空调在UPS前面,和UPS接在同一个空开下面。要扯皮。所以我想问问,休完假就要开扯了。

这个过程很清楚,就是冲击电流导致电压下降,UPS输出电压超调,输出电压大大提高,击毁设备,同时电流过大,导致空开跳闸。我觉得是UPS稳压精度不够导致的。

另外我想问问,UPS的接地对其工作过程的作用?如果接地不好会产生什么影响?


作者: Cindy_Gong    时间: 2004-10-2 22:36

路过看到,对于UPS等不熟悉,但对于接地想说几句,接地的目的就是让过电流迅速地泻放

掉,接地不良的话就不能迅速地泻放,当然会导致过压而烧坏设备。


作者: todaykid    时间: 2004-10-4 14:10

我觉得好象不是这样子的,我查过相关资料,UPS与接地是有联系,但过压是不是一定和接地有关系就不好说了。

我在UPS后端作了重复接地,接地电阻为2.8欧,而市电进配电柜的时候也作了重复接地,那个强电接地为11欧。现在有一个现象:当断开市电,UPS逆变时,UPS输出的零地电压为50V;接入市电,UPS不逆变时UPS输出的零地电压为5V。我怀疑UPS的线接错了。因为甲方要求,作的不是联合接地,分开接地的,那个强电地是由另外一家装修工程商作的,不是很好,我做的地有8个接地端并加了降阻剂。会不会与这两个地阻相差太大有关?


作者: Cindy_Gong    时间: 2004-10-5 15:32

如果都是单独接地的话,这两个地之间应相隔20米以上,不知是否达到?另外,强电的接地阻值偏高了点。

再有如果两个地在房间内也应相隔5米以上,不知有否?如果没有的话最好在房间内两个地之间加地极保护器。


作者: todaykid    时间: 2004-10-5 20:51

谢谢Cindy_Gong 的支持!

我觉得核心问题不在接地,而在UPS上面。应该是稳压器的稳压精度和保护能力不强,不知道大家什么看法?

相信假期结束,上班后,回帖的DX就会更多了!


作者: Cindy_Gong    时间: 2004-10-6 21:36

呵呵,也许吧


作者: sisi920    时间: 2004-10-7 01:49
路过,看过,观住ING
作者: todaykid    时间: 2004-10-8 16:51

怎么讨论的人不多呀!


作者: 皮皮鸟    时间: 2004-10-8 21:50
以下是引用Cindy_Gong在2004-10-2 22:36:00的发言:

路过看到,对于UPS等不熟悉,但对于接地想说几句,接地的目的就是让过电流迅速地泻放

掉,接地不良的话就不能迅速地泻放,当然会导致过压而烧坏设备。

那是漏电和静电,~~他的设备是在UPS保护下的~就是电压突然的变化,对后面的设备没有影响,应该是UPS设备问题~


作者: 02088348858    时间: 2004-10-9 00:05
二楼的朋友有道理
作者: todaykid    时间: 2004-10-9 12:40
再顶一下!
作者: snowdrinking    时间: 2004-10-9 16:08

我认为ups出问题的概率很大,我专门问了公司里一个做强电的老师傅,他给我举了个例子,从电厂出来的电什么设备不接?你家东西坏了关人家开不开灯什么事?因为空调和UPS是一个空开,所以最可能的问题还是出在UPS上.