请教网络高手!
[打印本页]
作者:
hu375
时间:
2002-6-14 09:29
标题:
请教网络高手!
大楼核心交换机配置两台,要求各楼层交换机分别与两台核心交换机连接,形成链路备份,而且要求这两台核心交换机采用全冗余互为备份配置。请教各路大侠,这些交换机该怎么连接,怎样才能符合它的要求?先谢了。
作者:
liu_fbin
时间:
2002-6-14 10:27
核心交换机互相连接,下面各交换机各有两条线路分别连接到两台核心交换机上
作者:
云鹿
时间:
2002-6-14 13:30
如果只是简单的这样连接会不会造成环路??
是不是应该在楼层交换机上设置弹性链路???
以上只是一点个人看法,希望各位大虾指点.
作者:
hu375
时间:
2002-6-14 13:43
弹性链路?那怎么设置才好呢?
作者:
云鹿
时间:
2002-6-14 14:11
抱歉!具体设置我也不太清楚,只是知道有些交换机支持弹性链路,就是可以同时连接两条以上来自同一个地点的链路,平时使用其中一条,在这条出现故障的时候,可以自动切换到另一条链路,从而保障链路的实时连通.
看你的要求似乎需要弹性链路来实现,具体的你可以找交换机厂商咨询.
作者:
bizi2118
时间:
2002-6-17 09:33
是何种交换机呢?
接入交换机与核心交换机之间用两条链路相连,配置成弹性链路之类的东东。
两台核心交换机之间用TRUNKING(聚合链路)之类的。可用最多四根线相连。有第三层的话,还要配置HSRP或之类。