千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
关于总线超长
[打印本页]
作者:
bejoy
时间:
2004-9-30 22:05
标题:
关于总线超长
请问大家,有没有遇到总线超常的状况,这种情况下在上位即上看到的状态应该是什么样子的,有没有什么解决方法?我只知道可以加一个XD509之类的东西,有没有其他的方法?更为简单省钱的?一个XD509听说挺贵的呢!
请问大家能不能帮帮我呢!!!!!
作者:
basystem
时间:
2004-9-30 23:03
<P>不同的总线有不同的规范长度,但是这也跟现场的环境有很大关系的,现场的环境有很多,除了线型,干扰等等因素以外,还跟总线的通信速率有关系,楼主说的是HONEYWELL的CBUS系统,标准长度是1200米,如果超长了,可以增加XD509来增加总线的长度,或者,可以降低通讯速率到9600来试试。</P>
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/)
Powered by Discuz! X3.2