作者: raydong    时间: 2004-9-28 21:16
<B>以下是引用<I>lily1981</I>在2004-9-28 12:28:00的发言:</B>

<P>各位大侠:请问采用低温热水地板辐射采暖的供热系统需要控制么,一般怎么控制啊!</P>
<P>  我没有接触过,请指教!</P>

<P>
<P>根据各个房间的室内温度,控制分水器对应阀门的开关。</P>
<P>高级一点的,可以同时控制循环泵(如果有的话)。更高级一点的,可以控制地热管的表面温度,串级控制室内空气温度。</P>
<P>需要注意的是,一般来说,地板采暖的滞后非常大,所以,建议选择带有时间表功能的温度控制器。</P>