千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
有个故事讲个大家听
[打印本页]
作者:
mdd
时间:
2004-9-25 13:06
标题:
有个故事讲个大家听
<P>尾纤是不是像跳线一样,只不过跳线两头都有接头,而尾纤只有一头,一根跳线从中间砍掉,可以做成两根尾纤,对吗?在光纤终端盒里面,如果是四芯多模光纤,那么经过一个交换机的时候,就要把其中的两芯分出来,跟尾纤进行熔接,要用到两根尾纤,就是说一芯用一根尾纤,是吗?那么焊点是不是四个,就是说,一根尾纤要两个焊点?如果尾纤是ST头的,适配器也是ST的,那么跳线应该用ST-ST的,如果适配器是SC的,那么跳线应该用ST-SC的,是不是?</P>
<P>还是回到我的疑问上面,两个交换机用一根四芯室外多模光纤连接,要用到两个光纤终端盒,两个光纤适配器,四根光纤跳线,四根光纤尾纤,八个光熔接点。对不对,请指点</P>
<P>在线等老大指点!!!</P>
作者:
迎风皓月
时间:
2004-9-25 21:35
<P>我也是新手,顶,</P><P>想知道:)</P>
作者:
yokai
时间:
2004-9-26 09:36
两个交换机用一根四芯室外多模光纤连接,要用到两个光纤终端盒,两个光纤适配器,四根光纤跳线,八根光纤尾纤,八个光熔接点。
作者:
celeton
时间:
2004-9-26 12:48
<P>尾纤是不是像跳线一样,只不过跳线两头都有接头,而尾纤只有一头,一根跳线从中间砍掉,可以做成两根尾纤,对吗?</P><P>答:是这样的。</P><P>在光纤终端盒里面,如果是四芯多模光纤,那么经过一个交换机的时候,就要把其中的两芯分出来,跟尾纤进行熔接,要用到两根尾纤,就是说一芯用一根尾纤,是吗?</P><P>答:没错。四芯多模光纤需要用四根尾纤。如果光纤另外一头也需要熔接的话,就另外需要四根尾纤。每个交换机的光模块或者光纤收发器需要且仅仅需要两芯。是成对的,因为光信号一个是接收,一个是发送。</P><P>那么焊点是不是四个,就是说,一根尾纤要两个焊点?</P><P>答:不对。一根尾纤就是一个焊点。</P><P>如果尾纤是ST头的,适配器也是ST的,那么跳线应该用ST-ST的,如果适配器是SC的,那么跳线应该用ST-SC的,是不是?</P><P>答:跳线可以任意跳接,对于SC和ST,有三种跳线,ST-ST,ST-SC,SC-SC,长度可以定做,两边对接,这不用说了吧。</P><P>
还是回到我的疑问上面,两个交换机用一根四芯室外多模光纤连接,要用到两个光纤终端盒,两个光纤适配器,四根光纤跳线,四根光纤尾纤,八个光熔接点。对不对,请指点</P><P>答:版主已经答复过了。我这里有点不同意见:两个交换机用一根四芯室外多模光纤连接,要用到两个光纤终端盒,八个ST耦合器(因为光纤全部熔接好之后,按照标准做法配制好耦合器安装在光纤终端盒上,以后用户需要使用另外的光纤芯,只要将跳线插上接好即可,而且耦合器也不贵,一个朗讯的才35元,要是普通陶瓷芯,也只要4~6块钱),四根ST-SC光纤跳线,八根ST光纤尾纤,八个光熔接点。
</P>
作者:
tongmo
时间:
2004-9-26 14:04
up
作者:
tyson7177
时间:
2004-9-27 10:32
<P>可以可以</P>
作者:
mdd
时间:
2004-9-28 01:18
谢谢您,说的很明白