千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 求教:工程中的几个问题~~~~~急!!! [打印本页]

作者: yinjun_nj    时间: 2004-9-25 12:09
标题: 求教:工程中的几个问题~~~~~急!!!

1,摄象机远距离传输时(400M,75-5线)时,出现色彩失真的问题,绿色的树叶是紫色的。

2,摄象机远距离传输时(400M,75-5线,2*1.0电源线)时,DC12V远端有11.8V,但是摄象机就是没反应。

求教解决方法!!!


作者: JINHUI    时间: 2004-9-25 12:42
两个应该都是电源或线路问题,距离远传输信号如果线路有干扰或是信号不够一般情况是闪动。一般电源问题或光圈问题有可能造成色调偏差。另外摄像机的白平衡的调节是一个关键,如果白平衡没调节好也会出现色度失真。重新查一下线,布线中线有扭曲或绞合也许会出现间歇性的信号堵塞。就近取电,使用独立供电的方式采用12V的变压器供摄像机电源再看看效果如何?
作者: hzy2196    时间: 2004-9-25 19:48

估计是电压不狗

最好在前端变压


作者: 02088348858    时间: 2004-9-25 20:56
可能吧
作者: 0雪儿    时间: 2004-9-25 20:59
楼上的朋友,这没有可能不可能的问题,最重要是能确定。
作者: 安定    时间: 2004-9-25 22:49

那把摄象机拿下

到监控室试一下不就可以排除了

电压有衰减要增加线径要换功率大的变压器

估计你的情况不是电压的问题

可能出在摄象机本身上

其他方面如二楼哥哥所说


作者: zdh2024    时间: 2004-9-26 13:19
同意6楼说法。
作者: lzliangq    时间: 2004-9-26 21:17

距离太远造成的。


作者: lhhzxw    时间: 2005-6-18 17:18
路过.
作者: xzht    时间: 2005-6-19 17:43
你测的11.8V是开路电压,负载后400M电压应该不到4V,因此没信号。
作者: win0715    时间: 2005-6-20 09:54
应该是电压不够或者是光线不够时没有打开背光补偿功能。
作者: wang050218    时间: 2005-6-20 10:06
2楼把可能的都说了,一个个排查吧.
作者: wfeixun    时间: 2005-6-20 15:01

挂上摄像机后再测电压,根据经验,1平方的线每百米衰减2V左右,建议换个非标的DC0-24可调的变压器试试,应该就没问题了,视频信号色彩失真加个视频放大模块就成了!


作者: 小猪贝贝    时间: 2005-6-20 15:42
支持10楼的说法
作者: 让生命等候    时间: 2005-6-20 16:38

2肯定是电源问题。

1很可能是距离太远原因。解决方案:换成75-7线,或加一个视频放大器


作者: tz001    时间: 2005-6-28 19:11
都是电源问题,解决好了不要忘记回来报到
作者: 华亿电线电缆    时间: 2005-6-28 21:32
按6楼的试试撒`~
作者: mjwby    时间: 2005-6-28 23:20

400米的距离应该使用75-7的现了.这个应该在布线以前就想到了,以后吸取教训吧!75-5的传输距离最好不要超过300米.

摄像机的电源要在前端变压,这样才能减少线路损耗.


作者: 明火    时间: 2005-6-29 17:41
楼上的,我试过用SYV75-5-1的双屏蔽视频线三圈(200M/圈)连起来用都没有问题,用的是一舟的线!只是在接头处用金属纸做个屏蔽就行了!!!!
作者: syhua    时间: 2005-6-29 19:03
可能是视频信号衰减造成的,一般视频信号传输300米信号就衰减得很厉害i,加个视频方大器。最好是用便携式监视器就近试一下,是不是信号衰减问题,还有电源问题就全知道了。
作者: asmer    时间: 2005-6-30 14:39

如果是信号的问题可以到www.51cams.com看看






欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2