请教各位高手一个问题,最近我看了别的工程上的一个施工图,其中的系统图上对消防泵的部分控制如下图,问题见图中:
请指教!
[attach]17778[/attach]这个图画的不对
左下是启动线,右下应该是从泵房来的反馈信号线。
消火栓按钮上面都有反馈信号灯,以确定消防泵是否启动,消防泵启动这个灯就亮。
报警控制器接收的信号来自于两个方面:
1、消火栓按钮按下时,接收火警信号,同时应该知道哪一个位置的按钮被按下;
2、接收来自消防泵房的控制模块的被控设备启动的信号,消防泵启动,从这里可以看出来。
3楼请教:你那个意思是说这是一个整体?-----
-------是一个消防泵控制盘---------自动功能还是比较高的。