千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 电梯摄像机遭雷击??? [打印本页]

作者: jianguonico    时间: 2004-9-23 15:37
标题: 电梯摄像机遭雷击???

我做的一个小区安防系统中,共有14个单元,14台电梯。每台电梯安装了一个飞碟型摄像机在轿厢内(VC-309,威视的)。有2个摄像机到目前为止已经发生两次:雷阵雨后摄像机烧坏。第一次损坏返回厂家维修后结论是:视频屏蔽层有回流。今次又是雷阵雨后没有图像,一定又是烧坏了。

不知道哪位可以对这种情况给个分析和解决办法??谢了!!!!!


作者: JINHUI    时间: 2004-9-23 16:52
没做接地的吗?
作者: 皮皮鸟    时间: 2004-9-23 16:55

视频线屏蔽层做一点接地~~~~~~~

加一个信号防雷器~~~~~


作者: jianguonico    时间: 2004-9-23 17:26

做一点接地?具体如何操作??


作者: jianguonico    时间: 2004-9-23 17:27

接地和防雷方面做的很差。

请问设备和机房一般需要做怎样的接地和防雷措施?


作者: JINHUI    时间: 2004-9-23 17:44

http://www.jhsafe.com/bbs/dispbbs.asp?boardID=31&ID=1590&page=1

http://www.jhsafe.com/bbs/dispbbs.asp?boardID=31&ID=278&page=3

都是不能复制的文章所以贴出网址.论坛如果禁止请发短信给我,以免造成不好影响.


作者: Cindy_Gong    时间: 2004-9-23 22:51

防雷要从电源和信号两方面去考虑的,建议除装信号防雷器外还要加装电源防雷器。

所有防雷器均需要可靠安全的接地。如果以上还不明白,可以把你的具体情况发MAIL给我,

再给你详细解释。

E-MAIL:gonghua@xwelec.com


作者: Cindy_Gong    时间: 2004-9-23 22:51

防雷要从电源和信号两方面去考虑的,建议除装信号防雷器外还要加装电源防雷器。

所有防雷器均需要可靠安全的接地。如果以上还不明白,可以把你的具体情况发MAIL给我,

再给你详细解释。

E-MAIL:gonghua@xwelec.com


作者: 皮皮鸟    时间: 2004-9-24 08:18
以下是引用jianguonico在2004-9-23 17:27:00的发言:

接地和防雷方面做的很差。

请问设备和机房一般需要做怎样的接地和防雷措施?

一个是机房做接地,另一个视频线的汇集都在机房,把所有的视频线的屏蔽层接在同一个接地线或是接地体上.使各个摄像机的电位相同.减少电位差.

接地系统的接地值需要重新测量一下,是否达到机房接地电阻要求.

防雷设备,做二.三级防雷.还有信号防雷.如何做,你联系厂家,他们都有相应的设备.

你的问题主要使室外进线的馈线信号防雷器,和视频线.控制线,还有快球电源的防雷器.(室外).


作者: weining6000    时间: 2004-9-24 10:29

是不是你的电源线有和电梯之间有连接的地方。或许就是这个原因。

我是你的朋友 北京晟利达科贸有限责任公司 魏宁 010-66515012或66152266转213 e-mail: wn6000@126.com

----------------------------------------------------------------------------------------------------

相识很不容易,成为知己就更难了,愿我们永远是朋友。


作者: litower    时间: 2004-9-24 10:58
我有两个超过10米的 杆子上装摄像机,准备装避雷针、视频信号防雷器和电源信号防雷器以及控制信号防雷器,这两个点离中心机房有些远,接地该怎么处理比较好?我准备用2*16的线加降阻接地体引入大地,各位高手帮助一下了
作者: jianguonico    时间: 2004-9-24 11:34

是的,我的摄像机电源是在电梯轿厢上面取电的。

但是那么多当中,就那两台总坏!!!

防雷施工设计我还在气象局学习过,取到了施工设计员证,不过太理论虚化了。

至于具体怎么做,用多大的什么铁打入多深之类的一窍不通。仅会计算一些值。什么多高的避雷针,单点还是双点,建筑物防雷的滚圆半径等等。不顶用呀现在。


作者: 安定    时间: 2004-9-24 21:02

我们有两个室外立杆装了避雷设备

是串接在视频线上的一个铁噶瘩

然后有接地线与这个铁噶瘩连接

谁家的我就不知道了


作者: 223328    时间: 2004-9-25 11:26

很多防雷器的研发速度很快,技术水平远远超过了大学教材里的那些内容

监控防雷属于比较简单的一种。关键是防雷器质量好,接地做的好,做好等电位连接,基本上就能保护设备了。


作者: Cindy_Gong    时间: 2004-9-25 23:11

同意楼上的意见,书本上的东西太理论了,实际有许多状况需要现场处理的。

原则就是选用的防雷产品要好,接地一定要合符国家规范,这样的话就能起

到保护作用。

我是专门做防雷接地的,有需要的话可以找我。

E-MAIL:gonghua@xwelec.com






欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2