我做的一个小区安防系统中,共有14个单元,14台电梯。每台电梯安装了一个飞碟型摄像机在轿厢内(VC-309,威视的)。有2个摄像机到目前为止已经发生两次:雷阵雨后摄像机烧坏。第一次损坏返回厂家维修后结论是:视频屏蔽层有回流。今次又是雷阵雨后没有图像,一定又是烧坏了。
不知道哪位可以对这种情况给个分析和解决办法??谢了!!!!!
视频线屏蔽层做一点接地~~~~~~~
加一个信号防雷器~~~~~
做一点接地?具体如何操作??
接地和防雷方面做的很差。
请问设备和机房一般需要做怎样的接地和防雷措施?
http://www.jhsafe.com/bbs/dispbbs.asp?boardID=31&ID=1590&page=1
http://www.jhsafe.com/bbs/dispbbs.asp?boardID=31&ID=278&page=3
都是不能复制的文章所以贴出网址.论坛如果禁止请发短信给我,以免造成不好影响.
防雷要从电源和信号两方面去考虑的,建议除装信号防雷器外还要加装电源防雷器。
所有防雷器均需要可靠安全的接地。如果以上还不明白,可以把你的具体情况发MAIL给我,
再给你详细解释。
E-MAIL:gonghua@xwelec.com
防雷要从电源和信号两方面去考虑的,建议除装信号防雷器外还要加装电源防雷器。
所有防雷器均需要可靠安全的接地。如果以上还不明白,可以把你的具体情况发MAIL给我,
再给你详细解释。
E-MAIL:gonghua@xwelec.com
以下是引用jianguonico在2004-9-23 17:27:00的发言:接地和防雷方面做的很差。
请问设备和机房一般需要做怎样的接地和防雷措施?
一个是机房做接地,另一个视频线的汇集都在机房,把所有的视频线的屏蔽层接在同一个接地线或是接地体上.使各个摄像机的电位相同.减少电位差.
接地系统的接地值需要重新测量一下,是否达到机房接地电阻要求.
防雷设备,做二.三级防雷.还有信号防雷.如何做,你联系厂家,他们都有相应的设备.
你的问题主要使室外进线的馈线信号防雷器,和视频线.控制线,还有快球电源的防雷器.(室外).
是不是你的电源线有和电梯之间有连接的地方。或许就是这个原因。
我是你的朋友 北京晟利达科贸有限责任公司 魏宁 010-66515012或66152266转213 e-mail: wn6000@126.com
----------------------------------------------------------------------------------------------------
相识很不容易,成为知己就更难了,愿我们永远是朋友。
是的,我的摄像机电源是在电梯轿厢上面取电的。
但是那么多当中,就那两台总坏!!!
防雷施工设计我还在气象局学习过,取到了施工设计员证,不过太理论虚化了。
至于具体怎么做,用多大的什么铁打入多深之类的一窍不通。仅会计算一些值。什么多高的避雷针,单点还是双点,建筑物防雷的滚圆半径等等。不顶用呀现在。
我们有两个室外立杆装了避雷设备
是串接在视频线上的一个铁噶瘩
然后有接地线与这个铁噶瘩连接
谁家的我就不知道了
很多防雷器的研发速度很快,技术水平远远超过了大学教材里的那些内容
监控防雷属于比较简单的一种。关键是防雷器质量好,接地做的好,做好等电位连接,基本上就能保护设备了。
同意楼上的意见,书本上的东西太理论了,实际有许多状况需要现场处理的。
原则就是选用的防雷产品要好,接地一定要合符国家规范,这样的话就能起
到保护作用。
我是专门做防雷接地的,有需要的话可以找我。