标题: 防雷技术问答 (二) [打印本页]
作者: 超导体 时间: 2004-9-23 15:25
标题: 防雷技术问答 (二)
1、假如已经安装了避雷针,还需要电涌防护器吗?
2、电源线保护器(SPD)与数据线保护器(DLP)有何区别?仅安装一种是否可以起到防护作用?
3、如何选择电涌防护器的型号和安装位置?
4、如果在建筑物入口处安装了电涌防护器,在建筑物内部是否还需要安装其他的电涌防护器?
5、在恶劣的电源条件下,压敏电阻能长期保持有效吗?
6、电涌防护器的反应时间?
7、如果有了UPS,是否还需要电涌防护器?
8、压敏电阻如何串联和配对?
9、压敏电阻如何与气体放电器件的串联和并联?
10、压敏电阻如何再线检测?
11、设备一定需要"三级"保护吗?
12、市场上的组合技术电涌防护器(或称作双保险设计)是指什么?
作者: 超导体 时间: 2004-9-23 15:26
1、假如已经安装了避雷针,还需要电涌防护器吗?
还需要。避雷针是不能替代电涌防护器的。避雷针把直击雷产生的大部分有害能量从建筑物外分流入地,从而可以避免建筑物起火或爆炸。但是雷击可以产生巨大的磁场,并在电源线和数据线上产生强大的过电压。这就是所谓感应现象。如果这时已经安装了高质量的电涌防护器,建筑物内的敏感电气设备就可以受到保护。但是如果安装了低质量的电涌防护器或没有安装,设备仍会被毁坏。这种实例很多,这里不再一一列举。
2、电源线保护器(SPD)与数据线保护器(DLP)有何区别?仅安装一种是否可以起到防护作用?
电涌不仅会通过电源线,还会通过数据线损坏设备。任何与电源连接的电气设备均会被通过电源线的电涌损坏。与调制解调器或计算机网络连接的设备,同样需要数据线电涌防护器来防止电涌的破坏。
3、如何选择电涌防护器的型号和安装位置?
最大的电涌产生在建筑物外,由雷电和电力公司切换负载所致,这种感应电涌可沿电力线传输,进入建筑物内。因此,应在建筑物入口处安装电涌防护器。单一的MCG电涌防护器,安装在建筑物电力入口处,将保护整个建筑内的电气设备免受这些来自外部电涌的损坏。MCG的电涌防护器有不同的型号,如何正确的选用电涌防护器的型号,基本有三点,供参考:
1、可根据变压器的大小:通常,变压器的KVA越大,该电力线经受的电涌会越大。如果变压器的容量在750KVA以上,使用一个chinaspdT较为合适。
2、是否处于高雷区:中国的主要城市,如北京、上海、广州都被认为处在高雷区。在高雷区中,如果建筑物本身不高并处在低海拔区,则受雷击的可能性远低于山顶部的高建筑。中国有记录的最大雷击放电超过140kA。因此,高雷区的建筑入口处的配电盘至少应安装一个160kA的电涌防护器;低海拔区或受直击雷可能性较小的地区,可安装125kA或更小的电涌防护器。
3、可根据被保护设备的价值和被保护设备需要连续在线工作的重要性:越是贵重的设备,越需要可靠的保护装置。在高雷区,即使是一台设备,倘若它非常关键、价值很高,采用一台防护终端来保护它,也是值得的。美国有统计表明:银行由于设备网络故障,每小时的停机就造成几百万美元的经济损失。我国银行计算机网络故障停机是经常性的,50%的故障停机可归结为电涌的干扰。14)如果在建筑物入口处安装了电涌防护器,在建筑物内部,是否还需要安装其他的电涌防护器?
在建筑物主配电盘的入口处,一台型号合适、安装合理的MCG电涌防护器可安全地保护建筑物内部所有的设备,包括雷电在内的免受建筑物外产生的电涌的干扰。但是,80%的电涌来自建筑物内,如升降机的马达、空调机、激光打印机、复印机等;为处理这些由内部大型设备造成的这些电涌,建议在给被保护设备供电的分支配电盘或本地配电盘处安装浪涌保护器。
4、如果在建筑物入口处安装了电涌防护器,在建筑物内部是否还需要安装其他的电涌防护器?
在建筑物主配电盘的入口处,一台型号合适、安装合理的电涌防护器可安全地保护建筑物内部所有的设备,包括雷电在内的免受建筑物外产生的电涌的干扰。但是,80%的电涌来自建筑物内,如升降机的马达、空调机、激光打印机、复印机等;为处理这些由内部大型设备造成的这些电涌,建议在给被保护设备供电的分支配电盘或本地配电盘处安装CHINASPD80或CHINASPD40。
5、在恶劣的电源条件下,压敏电阻能长期保持有效吗?
在以往的应用中,跨接在电源线上的压敏电阻器出现过起火燃烧,危机临近其它元器件的事故。对此,制造者和使用者共同进行了大量研究和分析工作,采取了相应的对策,极大地降低了这类事故的概率,但尚未杜绝,因此,压敏电阻的使用安全性仍是个值得重视、需要继续研究解决的课题。压敏电阻起火燃烧的表观现象,大体上可分为老化失效和暂态过电压破坏两种类型:
①老化失效,这是指电阻体的低阻线性化逐步加剧,漏电流恶性增加且集中流入薄弱点,薄弱点材料融化,形成1kΩ左右的短路孔后,电源继续推动一个较大的电流灌入短路点,形成高热而起火。这种事故通常可以通过一个与压敏电阻串联的热熔接点来避免。热熔接点应与电阻体有良好的热耦合,当最大冲击电流流过时不会断开,但当温度超过电阻体上限工作温度时即断开。研究结果表明, 若压敏电阻存在着制造缺陷,易发生早期失效, 强度不大的电冲击的多次作用,也会加速老化过程,使老化失效提早出现。
②暂态过电压破坏,这是指较强的暂态过电压使电阻体穿孔,导致更大的电流而高热起火。整个过程在较短时间内发生,以至电阻体上设置的热熔接点来不及熔断。在三相电源保护中,N-PE线之间的压敏电阻器烧坏起火的事故概率较高,多数是属于这一种情况。相应的对策集中在压敏电阻损坏后不起火。
6、电涌防护器的反应时间?
有一种观点认为,压敏电阻和其它各种过电压保护器件的响应时间是个重要的指标,希望越小越好,并以它来判断器件的优劣,这是一种误解。
1998年和2000年先后发表的凉粉关于电涌保护器的重要国际技术标准,IEC61643-1和IEC61643-21都没有提及响应时间。2000年发表的IEEE标准C62.62第7.12条款对此作了明确的说明:"SPD对冲击电压波前的响应特性,依赖于侵入波的上升速率、冲击源阻抗、保护器件内部电抗的作用,以及抑制元件内部导电机理所决定的响应特性。换句话说, 对波前的响应,除了受抑制元件响应速度的影响外,更多地受包括连结线阻抗在内的试验线路状态的制约。此外,在规定条件下测得的相应电压的峰值,对冲击保护目的而言,才是具有头等重要意义的特征。因此,对于本标准所述器件的典型应用而言,对波前的响应,被认为是一个可能引起误导的且没有必要的技术要求。因此,在没有特殊要求的情况下,对波前响应不规定技术要求,也不进行试验、测量、计算或认证。"
美国GE公司实际测量了压敏电阻抑制冲击电压的过程,得出的结论是压敏电阻在不到1ns的时间内即对冲击电压发生抑制作用,其原因是因为压敏电阻的导电机理与其它半导体器件相类似,所以本质上是很快的,即使在ns范围内页看不到明显的响应滞后。在实用中,引线和连结线的电感,完全抹杀了压敏电阻的快速响应。
7、如果有了UPS,是否还需要电涌防护器?
UPS的作用是对供电系统突然停电或电压不足提供支持,在突然断电时,UPS保护电气和电子系统、处理控制器和数据免受部分或全部的损坏。有些UPS带有低能的电涌抑制器。这种内置的低能电涌抑制器只能用来保护和UPS相连的负载免受数量有限的弱电涌的袭击,因此,不能作为专门的解决电涌问题的方案。更重要的是:有研究表明UPS设备中的敏感电气控制线路极易受到电涌的破坏。而这些线路经常是监视UPS的状态以及UPS的交流电源的输入、输出状态的。1884年成立的电气与电子工程师协会(IEEE),是世界最大的技术专业团体,曾十分关注UPS可能受到破坏,并在IEEE标准1100-1992中专门采用了一章9.11.3:UPS电涌防护。其中指出:雷电和其它产生瞬态电压的现象,对大部分UPS设备和敏感的电气负载设备是有害的。因此,建议UPS的整流器输入系统和辅助的UPS旁路系统(包括人工保养的旁路系统)都应加装IEEEC62.41-1991标准中规定的有效的电涌防护装置。
8、压敏电阻如何串联和配对?
压敏电阻可以很简单地串联使用。将两只电阻体直径相同(通流量相同)的压敏电阻串联后,漆压敏电压、持续工作电压和限制电压相加,而通流量指标不变。例如在高压电力避雷器中,要求持续工作电压高达数千伏,数万伏,就是将多个ZnO压敏电阻阀片迭和起来(串联)而得到的。
压敏电阻可以并联,目的是获得更大的通流量,或者在冲击电流峰值一定的条件下减小电阻体中的电流密度,以降低限制电压。
当要求获得极大的通流量[ 例如8/20,(50~200)KA ],且压敏电压又比较低(例如低于200V)时,电阻体的直径 / 厚度比太大,在制造技术上有困难,且随着电阻体直径的加大,电阻体的微观均匀性变差,因此通流量不可能随电阻体面积成比例地增大。这是用较小直径的电阻片并联可能是个更合理的方法。
由于高非线性,压敏电阻片的并联需要特别小心谨慎,只有经过仔细配对,参数相同的电阻片相并联,才能保证电流在各电阻片之间均匀分配。针对这种需求,本公司专门为用户提供配对的电阻片。
此外,纵向连结的几个压敏电阻器,使用经过配对的参数一致的压敏电阻器后,当冲击侵入时,出现在横向的电压差可以很小。在这种情况下,配对也是有意义的。
9、压敏电阻如何与气体放电器件的串联和并联?
压敏电阻可以与气体放电管、空气隙、微放电间隙等气体放电器件相串联(图10.5a),这个串联组合的正常工作要满足两个基本条件:①、系统电压上限值应低于气体放电器件G的直流击穿电压;②、G点火后在系统电压上限值下,压敏电阻MY中的电流应小于G的电弧维持电流,以保证G的熄弧。
这种串联组合具有电容量小,工作频率高;漏电流极小安全性好;以及不存在压敏电阻MY在系统电压下老化的问题,因而可靠性高等优点,但同时也有气体放电器件相应慢所引起的"让通电压"问题。
压敏电阻也可与气体放电管并联,以降低气体放电管的冲击点火电压。
10、压敏电阻如何再线检测?
安装在重要场合的压敏电阻器,一般每年检测一次,对于防雷保护用器件,安排在雷雨季节前进行检测,发现劣化的器件及时更换。这样做的目的有两个,一是保证重要系统的正常工作,二是为研究和提高压敏电阻的可靠性提供信息。更好的做法是在压敏电阻的使用现场安装专用纪录仪,记录运行过程中压敏电阻实际承受的冲击电流。
11、设备一定需要"三级"保护吗?
假如你只是采用过时的技术,你就一定需要"三级"保护;要是采用MCG的防护技术,就不一定需要。所有的敏感电气设备的运行都是在严格的电压范围内进行的。超过1kV的高速过电压,对电气设备都非常危险。任何雷电防护措施的目的,都是要把过电压限制在1kV以下。单用一个MCG电涌防护器,就可做到这点。而一些较老旧的技术必须使用三级才能把过电压限制到1kV以下。在主张三级系统的一个主要制造商的一份手册中,用下面这样一个表说明他的系统是如何工作的:
第一级 第二级 第三级
把 6kV限制到 4kV 把 4kV限制到 2.5kV 把 2.5kV限制到 1.5kV
换句话讲,"三级"系统中所使用的这种技术,不能在单级中的将过电压钳制到安全的范围内。即使是使用了三级,他们也只能将过电压钳制到1.5kV。一个正确安装的单一的MCG电涌防护器,可以负荷 6kV的过电压并将通过电压降低到1kV以下,不需其他附加级。
12、市场上的组合技术电涌防护器(或称作双保险设计)是指什么?
组合技术产品是指通过将几种技术方法结合在一起使用,从而达到一种通过单一技术所不能取得的效果。目前在电涌防护器市场上常见的两种组合技术产品分别是:
a) 硒光电池加压敏电阻
采用这种组合技术的厂商宣称硒光电池可以进一步降低钳制电压,但这仅仅是一种市场宣传手段,因为所有超过1000安的电涌基本上是通过压敏电阻分流掉的。有些厂家宣称硒光电池可使MOV 停止退降,试验没有证实这种说法
b) 压敏电阻加雪崩二极管
和硒光电池一样,雪崩二极管处理电涌的能力十分有限。当电涌很大时,只有压敏电阻才真正起到作用。10,000只雪崩二级管处理电涌的能力仅相当于一只40mm压敏电阻的处理能力。由于这些组合技术所能起到的保护作用微乎其微,所以MCG的电源线电涌防护器从来不采用它。
作者: comcome 时间: 2004-9-27 13:06
支持
作者: xiaonaijia 时间: 2004-9-27 13:41
支持
谢谢!
作者: Cindy_Gong 时间: 2004-9-27 22:17
谢谢斑竹,这些问题其实是一些对防雷不是很了解的人经常会问的。
作者: 超导体 时间: 2004-9-29 10:36
是呀。解释这些问题有时候很麻烦的
这些问题是经常要解释的。
大家有时间看看把。
作者: 小周郎 时间: 2004-10-9 11:28
多谢指点,我们在项目中经常有客户提问。而我们其实仅仅是代理商,回答的也不是很准确,很不专业。以后请多指教啊。
作者: tzscy 时间: 2004-10-13 15:18
谢谢指导
作者: zjl928 时间: 2004-11-10 10:16
写的不错,支持,顶!!!
作者: 风一样de男子 时间: 2004-11-20 12:21
很喜欢在这样的文章,多发表一些啊!!!!!
顶!!!~~~~~~~~~
作者: lxp1107 时间: 2004-12-3 20:49
多谢,我了解多了,我很喜欢这样的文章
作者: 林松 时间: 2004-12-7 11:07
谢谢!!
文章很好
作者: star_0325 时间: 2004-12-7 20:34
不错,写的很全面
作者: 黑店·小三 时间: 2004-12-13 19:54
好。。牛。。。。
作者: 通天雷神 时间: 2004-12-16 09:45
MCG老M的东西看多了不晕菜才怪。
看看这个或许好些。
IEC建筑防雷标准和我国建筑防雷国家标准中的几个急需纠正的错误和问题(文章概要)
刘 继 中国电力科技开发中心
张纬钹 清华大学电机与应用电子技术系高压教研室
孙嘉平 中国电力信息中心
刘炳文 铁道部北京铁路局
赵建国 水利部信息中心
一.问题的提出
IEC建筑防雷标准中存在一些技术错误、可靠性(其反面是风险率)畸高畸低和相互不协调之处,我国建筑防雷国标主要来源是IEC标准,而有一些并非IEC标准却又说是引自IEC标准。这两个标准有一个共同点,就是一些重要数据缺乏论证依据和试验依据,而带有主观随意性。如建筑物SPD1一级保护最大通流能量的确定方法,和引入建筑物埋地电缆屏蔽层对SPD1放电电流限制作用如何考虑等都存在问题;而对雷击建筑物时可能造成的设备绝缘反击问题(高土壤电阻率地区、山地,特别是建筑物面积较小,如40×40m2、30×30m2及以下的机房)则两个标准均未作规定。这还涉及反击过程中室内一级、二级、三级保护的动作先后和放电电流大小是随机的,由外往内放电电流逐级减少的顺序失去意义;只在一层或某层设3级保护,如何防止上面各层的反击等等。结果是用建筑防雷IEC标准其低压220V SPD成为全世界通流容量最大,不仅是比同级配电网MOV大好多倍,而且比各国220kV高压MOV(30kA)高,甚至比500kV超高压MOV(80kA)还高,而试验波形又首次选用10/350μs波形,其能量比以往增大到20-22倍之多,以至价值百元级的保护器现在初辄几千、几万元一只。如此畸形的标准若长期使用下去,会给国家造成多大的浪费?每年几千万元,还是上亿万元?我们这样一个发展中国家,难道成为吸引全世界低压保护器小厂都来中国销售世界最“豪华“的小型保护器,拳头大小售几万元,相当于220kA、500kA级,2m高、5m高的2万元、5万元一台MOV,而多数厂家不具备制造后者的条件,却来大发“洋财”,这种咄咄怪事,号称中国防雷专家,不该汗颜?难怪一位不久前从法国回国的防雷专家有这样的感慨:“相信这种各国厂家都来中国销售世界最昂贵而国外都不使用的保护器的状态,几年后总会有明白人出来结束这种状态!”因此,我们呼吁,全国高电压及防雷工作者和有关管理部门应认真研究这一问题及早得出正确的结论。呼吁同行们展开讨论,尽早结束这种状态。但应说明,标准中虽有以上问题需要研究解决,但对其总体上的正确性和权威性不应怀疑,应该严格贯彻执行。
二.IEC和建筑防雷国际中SPD1通过电流计算方法中存在的混乱和错误
IEC1312-1 1995和建筑防雷国标GB50057-94第六章(2000年新增版)图 6.3.4-1给出了计算SPD1电流的方法,其原则是雷击建筑物时,50%的电流从接地装置入地,其余50%的电流由引入建筑物的电源线、电话线和电缆流出,这种电流分布经验数据是来源于大量实测,还是针对典型情况所作的计算?根据我们对电路的分析,实际情况要比以上假定复杂得多,不同情况的电流分配变化很大,需要专门进行研究。
2.1 错误之(1):这里首先假定它是正确的,但按其选建筑物内的SPD1却是不正确的。
GB50057说明,按照第Ⅰ类试验方法(即 10/350μs波形)的SPD在界面处,但界面就是墙,总不能把保护器装在墙上开出的专用小窗上吧?较为合理的是装于墙内,但这就不符合SPD1的条件,按该标准就不必采用10/350μs波形,IEC1312和国标以及标准制订者本人一开始就认定一级保护要用10/350μs波形(有的IEC制订者来华作技术交流时就是这样说的,而且有时还要100kA的电流值),那样就只好装于墙外了,在墙外露天安装?还是在配电线引入处安装?需知,多数情况下后者已是供电局所属的配电室或配电变压器低压侧MOV,它执行IEC避雷器标准和我国电力设备国标GB11032-2000(电力部与机械部协商制订的,参照IEC避雷器标准中的低压配电避雷器标准)。上个世纪,IEC和我国电力国标一直采用最大通流容量25kA,2001年又参照IEC新标准最大通流容量降至9kA。对于这一标准,电力部门部分专家认为,现在MOV制造水平提高,很容易达到25kA,降至9kA并没有多大经济效益,因为220V每只MOV才25-30元。但制造部门认为,多年运行证明极少发生因超过25kA而引起MOV损坏的事故,所以采用IEC配电避雷器新标准9kA是合适的。关于暴露在露天,直接承受直击雷的作用,世界各国配电网运行满意的25kA,本来应当是建筑物防雷首先应该考虑的经验数据,IEC1312制订者和我国GB 50057制订者却无视这一重要经验而要从头开始选用建筑物内MOV的通流是和试验用波形,实在令人费解。
2.2 错误之(2):由以上分析,电流向建筑物外流出的50%电流应该流向何处?如果说是流向界面处的SPD1(该标准中的文字说明应该是这样),可是,不论是装于墙内小窗,还是装于墙上的外侧,按规定其接地都应该与建筑物接地连接在一起,并实施局部等电位连接,可是这样SPD1的电流就只能流回室内而不是那50%电流从引入电线流出,流到远方,这与本图的意义相矛盾了。然而,按条文只能是流到远方,亦即流到供电局所辖的低压配电室的SPD了。可见,从选定SPD1的电流位置看,要么图1是错误的,按它选不出采用10/350μs的在墙界面处SPD的电流值,因为墙内小窗上和外面墙上的SPD其接地都是与建筑接地连接,不属于向外流的电流;要么这电流是流向供电局的配电室或配电变压器低压侧的MOV,而这已属电力部门安装管理,且执行电力国家标准。
2.3 错误之(3):图1只是科普的通俗示意图,它不符合严格的工程图的要求,不能用于标准。因为雷直击建筑时,与接地连接的管道可以如图所示,电流流向外面,而各种电线则应表示建筑结构的高电位击穿导线绝缘,电流才能流到外面去,图中需补画金属结构向导线击穿的电弧,亦即反击电流的电弧。还有另一种情况,就是地电位升通过各个SPD向导线反击放电,从电线流到外面去(计算方法见后)。后一工况在图中则应补上代表SPD的动态电阻(一般0.05-0.15Ω连接于地网与导线之间),通过它才能连接导线将电流引向外面。
2.4 问题之(4):GB500057中规定:“尚应考虑各种设施引入建筑物的雷电流。应采用以上两值的较大者”这是正确的。但国标却只算第一种情况,而未见到针对第二种情况所作的计算。为什么?
三.雷击建筑物时SPD1放电电流的计算
我们不是IEC和中国国标制订者,限于物力和经费等条件,无法对某些参数进行实测,更难于按实际情况通过整体系统的冲击大电流试验(过去我们进行过类似规模的试验,例如作者指导广西电力试验研究所在一次国家重点课题的高达36-38kA大型冲击电流试验中,其试验设备总重达40吨之多),所以这里只能进行近似的估算,用以指出应当采用的正确方法和近似的放电电流数值。
3.1 电线、电缆发生的反击和绝缘击穿
这时直击雷电流通过各种电线向外的分流是由各电线的波阻抗决定的(通过L、C的分布参数,在远方接地)。
3.1.1 在一层地面附近击穿架空线绝缘
雷击建筑物击穿电线或电缆的绝缘(很长线路的情况,即末端反射波未到达其幅值的情况)。
a)按线路波阻抗散流情况计算
对很长的架空配电线,估计其多导线波阻抗Z=100~200Ω,从严,取100Ω,则对Ⅰ、Ⅱ类建筑物,其从配电线引出的电流为:
对Ⅰ类建筑物,I=200kA,按图1
按装3只SPD计算,每只电流
i1=i01/3=(2~4)/3=0.67~1.3kA
对Ⅱ类建筑物,I=150kA
i01≌150×(1~2)/100=1.5~3kA
每只SPD的电流
i1=(1.5~3)/3=0.1~1kA<<25kA{(国标6.4.7算例中的值)
对后续雷击37.5kA
b)近似按稍短线路的电感集中参数计算(假设线路长度为波头值80%时反射波到达击穿绝缘点)参考[1],考虑很高电压下导线上的波速为光速的75%,即υ=0.75×300=225m/μS;反射波到达击穿绝缘点时,线路长度为:
对I1,τ=10μS,则
对应80%波头长的时间 l1=0.8×1125=900m
该线路单位长度的电感为100/225=0.44μH/m.该900m的电感为L=0.44×900=396μH.
建筑物从地面处击穿绝缘往下到0电位面处的电感,由文[2]按M.B.KOCTEHKO可取相当地面下有5~10m引下线的电感,估计一座建筑物(以塔楼为例)的电感约为0.3-0.4μH/m,可取此电感为4μH。这样,就相当于雷击点向两侧电路分流的等值电路。
计算此电流分布,实质上是雷击点两侧分别为(L1+R1)电路与(L2+R2)电路的电流分流问题。早在1973年8月,作者在参与修订过电压与接地国家标准和规程时,就在世界上首次导出了雷击避雷线时电流向两侧分流以及该点电压和对被保护物的安全距离的计算公式[3],并列入1976、1979和1997年等各版本的标准中,这里与[1][4]不同之处是:当时是以导线长度表示,这里是以电感表示。
雷击点到地的电位U可以从该点向1点和2点分别按 求得,且两者应当相等,由此可以列出下列微分方程:
解之得出
积分
此处I1为流向“1”侧的电流,代入(3)式,即可算出分流系数。
上式简化后可求出
当雷电流达到峰值,即t=τz时,其分流系数
下面计算长架空线路的引出电流的分流系数(τ1=10μS):
此处I1为流向“1”侧的电流。
由上可知,一路架空线路引出的电流为总电流的1-β1=1-0.979=0.021,即2.1%。
对Ⅱ类防雷建筑,I1=150kA。则一路线路引出电流为
i01 =0.021×150=3.2kA.
这与前面按Z=100Ω无穷长架空线导出的R=1Ω和2Ω时 i01=1.5kA和 i01=3kA是很接近的,后一结果数值稍大是因为线路长度缩短20%,可见两种算法都是正确的和可信的。
我们还可假设一个重要用户有两路配电线引入,有两路架空电话线引入,并近似都按上述分流值估计,则总的引出电流也只有
iΣ ≌ 4×3.2kA= 13kA
或即 iΣ = 4×2.1% = 8.4% <<50% (IEC和国标中算例认为的数值)
可见两个标准中的这项重要数据应当重新研究和修改。
记得有德国的几位防雷专家曾介绍DEAN公司,ORO公司等的经验数据、雷击建筑物时,流过建筑物的金属结构和接地装置的电流为50%,这其余50%又分别由电线和管道平分,即各流25%。作者认为这是科普性的粗略说法,它与各种条件有关,不可能是固定的百分数。事实上,也没有人拿出不同条件实测的电流值,不过,其中管道分流是会占很大比重,我们计算如后。
c)管道引出电流的计算
管道波阻Zp缺乏具体数据,但它会比高电压电缆的阻抗小,而与铁路轨道的波阻Zr相近,即
Zp < 20~50Ω(高压电缆的波阻)
Zp ≌ 10~20Ω(铁路轨道的波阻)
按上列数据估计两条管道上下水管道、煤气管道共3条,此处仅按两条计算的分流值,每条取Zp=15Ω,则
一般是每个管道都是引进和引出,这样,两种管道就是两进两出。其中:两个引进和引出管道的波阻(平行n根,其并联值应为该 )分别为:
两进与两出的并联值为
管道的引出总电流为
这相当总电流的
此数再加各种电线的分流,特别是其中又有电缆时,那分流数就会约为50%。
仔细查阅,IEC和建筑国标中实际上已指出,引出的50%电流的包括了管道的引出电流,而在计算例中却又忘记了这部分电流,而是把架空线引出的电流过份夸大了,造成不小的错误。当然,作为国际标准和国家标准,取用科普性的粗略数订成标准,各种情况都执行一个平均数,这本身就是不正确的,是不能允许的。
3.1.2 在楼顶击穿架空线绝缘
假定楼高H=80m,其电感L=0.3%×80=24μH(估计单位长度电感为0.3μH/m),一路电源线由一层引到远方。按楼内未用金属管屏蔽时计算,因此时引出电流最大。
Ⅱ类防雷建筑,I1=150kA楼顶电压:
一路电源线分出的电流
为R = 1Ω时 i1 ≌ U/Z = 510/100 = 5.1kA
R = 2Ω时,i1 =6.6kA
可见比一层击穿绝缘时的电流稍大,即使有独立的双路电源线和独立的双路电话线,且近似均各有上述的引出电流,则电线总的引出电流为:
i1Σ = 4i1 = 4×6.6 = 26.4 kA
占总电流的百分比
若各电线均按规定穿入接地铁管,则只是反击电压驱动外泄电压,按反击系数最大值K= 0.15,最大引出电流也只有 ,占总电流的3%。
由以上计算可知,IEC和建筑国标中规定的电线引出电流50%,无论是在底层击穿绝缘还是在楼顶击穿等绝缘,都不可能引出这样多的电流。只有加上几条管道引出电流,才可能接近50%。
3.1.3 击穿长电缆线绝缘(屏蔽层在建筑物外无良好接地,如悬挂式电缆。)
长电缆是指2.6~10μs波头的LEMP从末端SPD反射回来时,来波已达到波峰值的长度,波在电缆中传播速度约为光速的一半,即约为0.5×300 = 150m/μs,即l1 = (2.6~10/2)×150 = 190~750m,对Zτ= 0.25μs波头,l2 = (0.25/2)×150 = 19m。低压配电电缆的波阻,当三相传播雷电波时,其每相波阻估计 z c = 5~10Ω,本计算取较小值5Ω。
雷击建筑物时在一层(地面)击穿绝缘时,Ⅰ类建筑物外远方SPD所通过的电流为:
取SPD的动态电阻rd = 0.1Ω则
因这是近似计算,取39kA,若按电缆与建筑物分流详算,可证明R = 2时,也不会达到80kA。
3.2 地电位升通过SPD向外散流
3.2.1架空长配电线
这是最经常出现的雷击建筑物工况,每次雷击建筑物都会通过SPD把部分电流引到建筑物以外。
对Ⅰ类防雷建筑物:I1 = 200kA,SPD(MOA型)的动态电阻rd ≌ 0.05~0.2Ω (较大值用于几千安小电流情况)雷击时地电位升反作用于建筑物内MOV,并通过它向所连线路的远端SPD放电。线路经L、C分布参数在远方SPD接地。因为此时是三相SPD同时动作和通流,所以采用三相线路同时传播雷电波时的综合波阻,此值估计为100Ω(日本40年代已实测出单相进行波下单相配电线阻为200~400Ω),建筑物内和建筑物外远端的两组SPD与线路波阻串联,需计入两者的动态电阻rd,故3相SPD的总电流为
远小于GB50057中的电流。
3.2.2 架空短配电线(无 l≥15m地埋电缆段)
属于这种情况的有:经一小段架空线接于配电室或配电变压器低压侧,假定此段线路长度为:建筑物墙高3m,进户线15m,加一档配电线和引下线直到通过SPD接地共约40m。则此线段的三相电感为(三相波阻100Ω,波速0.75c = 0.75×300 = 225m/μs):
末端SPD的动态电阻与室内SPD相同,均为0.1Ω,末端的冲击接地电阻R=2Ω,则R2=0.1+2=2.1Ω;
建筑物放电回路的电感L1 = 3μH,R1 = (1~2)+0.1Ω。按前面分流系数公式计算分流系数, τ= 10μs时
故一组SPD2 的总电流为
iΣ2 = (1-β)I = (1- 0.85)×200 = 30kA
每只SPD的电流i = 30/3 = 10kA。
3.2.3 长电缆,悬挂式安装,屏蔽层无良好接地。
三相电缆单相传播雷电波,波阻Z c = 5~10Ω,此处取5Ω,则按地电位升计算,取反击系数 K = 0.15 (作者1974年指导花木桥水电站实测220V电缆的反击系数最大值)每只SPD
一般建筑物,如砖用结构建筑物,无有效屏蔽作用,则无屏蔽的电缆 K = 1.0 ,故每只SPD
取38.5kA为最大值(理由如下,并见上述)。
若有3条独立的线路引到远方,则3条电缆引出总电流iΣ = 3×(38.5~77) = 116~231kA。后者>200kA(雷击总电流),说明需再按与建筑物分流的条件详细计算两者进行比较:
3条电缆的波阻 Zc =(5~10)/3 = 1.7-3.3Ω,建筑物R1 = 1~2Ω。
当R1 = 2Ω时,电缆分流值最大,此时
比较上述两个结果,这应为3条电缆的SPD(接于电缆的首端和末端),每只放电电流为102/3=34kA这可能是接于各种位置、各种线路中SPD遇到的最大的电流,故应明确规定:
建筑物引出的电源电缆和通信信号电缆,其屏蔽层的两端必须接地,其中间还应做多点(3点以上)接地。否则,两端所接SPD的放电电流可能很大,以致超出其按正常情况的选用值。在通信、信号地缆尤其如此,必须特别注意。
3.2.4 电缆埋地敷设,且层蔽层有良好接地。
此时电流绝大部分由电缆屏蔽层流走,芯线中的电流较小,可略去不计。
如果电缆较短,如100m左右,则根据电力系统中保护旋转电机使用电缆保护线段的方式和几十年的实测和运行检验,芯线末端MOV通过的电流约为无屏蔽层限流作用时的10%。
3.2.5各种工况下,SPD通过的最大电流归纳列于表1。
表1 雷击建筑物时室内引出不同结构电线、电缆所装SPD的放电电流(I1 = 200kA)
* 这种情况虽属违反国家标准(强制性标准[8]、[9]、[10],但在我国各地现仍属常见。表中将其电流值加上( )号。电力部门早在1954年全国执行屏蔽层两端和中间接地[11],1956年过电压保护导则[12],1976、1979年规程[13]加入标准,在工程中执行。
作者: Cindy_Gong 时间: 2004-12-16 12:30
呵呵
作者: 大沧 时间: 2004-12-24 15:20
学习中
作者: zjgturkey 时间: 2004-12-25 17:43
支持 又可以学一些新的东西了.
作者: jamb 时间: 2004-12-30 08:37
谢谢
作者: bluesea8118 时间: 2005-1-2 01:40
二楼谈得很不错!支持!
作者: wlj911 时间: 2005-1-4 14:14
看了都说好!!!!!!!
作者: ceac 时间: 2005-1-24 11:35
还有新的吗?
楼主继续!
作者: yuyucai 时间: 2005-2-4 11:17
写的不错,支持!!!
作者: hero_taxi 时间: 2005-2-15 17:25
好啊.谢谢.
作者: chinac 时间: 2005-2-17 12:04
好样的,继续
作者: chinac 时间: 2005-2-17 12:22
但说句心里话,真的被雷击到了,还真的可以承受吗?事实胜于雄辩,,,,,,
作者: 孔雀王阿修罗 时间: 2005-2-21 10:44
顶
作者: xzj0311 时间: 2005-2-22 11:47
作者: w_0006 时间: 2005-3-11 15:04
不错!!!
作者: xiaonvzhu 时间: 2005-3-17 10:47
支持安防事业
作者: xiaonvzhu 时间: 2005-3-18 15:27
支持
作者: 辰宇 时间: 2005-3-21 15:39
谢谢版主!顶!
作者: hiespl 时间: 2005-3-28 14:46
请教:现有3变电站,其中两个为35KV,分别为14台(2个一体化室外球机、带云台一体化摄像机2台(室外)、固定摄像机7台(室内)、半球3台(室内),但不在同一房间内,需走外场)和12台(2个一体化室外球机、带云台一体化摄像机4台(室内)、固定摄像机3台(室内)、半球3台(室内),但不在同一房间内,需走外场)摄像机;另外的是10KV变电站7台摄像机包括1台室外球机、2台带云台一体化摄像机(室内)、4台半球(室内),每个变电站应该怎么配,怎么安装?用OBO 的产品。不知道控制线有没有必要安装防雷器?
作者: tony_hhui 时间: 2005-4-25 10:26
谢谢
作者: 尘风 时间: 2005-5-5 18:04
经典,学到不少东西
作者: 沉醉 时间: 2005-5-6 19:09
支持
作者: 学线路的 时间: 2005-5-15 16:47
不需要呀
作者: zhongliang 时间: 2005-5-16 10:15
受益非浅
作者: h-g-c-18 时间: 2005-6-17 19:25
好
作者: 浩瀚流星 时间: 2005-6-28 12:32
顶
作者: xty 时间: 2005-7-4 14:52
作者: z.x 时间: 2005-7-23 14:30
超导体的贴子含金量就是高,不过千家的破服务太慢了.估计从一年半以前开始的,不能反映反映么?
作者: clm0731 时间: 2005-7-23 15:42
顶 啊 !!
作者: ruby_gsj 时间: 2005-8-11 22:04
好文!!!!!
感觉楼主
作者: bluezn 时间: 2005-8-13 09:55
作者: 草绿 时间: 2005-8-22 18:58
支持!
作者: cxb 时间: 2005-8-30 16:21
东西卖的够水准
作者: jianha 时间: 2005-10-4 17:09
再学习。
作者: 万户侯 时间: 2005-10-9 11:06
因为是好帖所以支持
作者: haha521 时间: 2005-10-13 12:34
好多高手啊!强烈支持!
作者: nul222 时间: 2005-10-20 15:19
赫赫..
真是掉到牛人堆里了 啊..
作者: h-g-c-18 时间: 2005-10-23 18:01
顶!
作者: baoxiao 时间: 2005-12-1 13:01
不客气地说,这些是个人的自吹自擂,有什么?!MCG!?现在在防雷中唬人的噱头很多啊,什么德国的OEM回来的啊,等等,国内很多自主的产品不也是做得很好嘛。
作者: baoxiao 时间: 2005-12-1 13:11
你所说的MCG的功能怎么和我所看到的资料上写的不一样呀?
作者: SES2005 时间: 2005-12-10 10:54
节省60天产品开发周期,EMC从源头设计解决!——EMC工程设计高级培训班,1月7~8日(深圳)
联系人:丁小姐 电话:0755-26966911邮箱:hailey.dw@ses-tech.com
QQ:58908971 MSN:rose_dahai@hotmail.com 网址:www.ses-tech.com
作者: datouyu81 时间: 2005-12-13 12:10
还不错,值得看看,
作者: SES2005 时间: 2005-12-14 10:09
作者: feiniao567 时间: 2005-12-15 14:21
学习中!
作者: IT农民 时间: 2005-12-27 22:22
看过,很有收获。多谢大侠指导!
作者: zhao88zhao 时间: 2006-1-1 16:58
作者: yetao 时间: 2006-1-1 22:21
好,非常!!!好
作者: zhao88zhao 时间: 2006-1-3 10:48
对我这样的菜鸟来说就是宝典
谢了
作者: xinxin852 时间: 2006-1-19 15:04
好专业的方案 小弟我 还是要努力学习 哈哈
作者: xinxin852 时间: 2006-1-19 15:05
哈哈 你也是菜鸟?哈哈
作者: xzy8767955 时间: 2006-2-5 10:28
好
作者: liu.river 时间: 2006-2-9 21:41
谢谢!以后请多发表类是文章呀
作者: tiger183 时间: 2006-2-11 14:54
看着晕.....
作者: xls1111 时间: 2006-2-21 14:54
感谢!~~~~~~
作者: digitaltimes 时间: 2006-2-23 12:02
受教
作者: gongjun 时间: 2006-2-23 14:31
如何选择电涌防护器的型号和安装位置?
[此贴子已经被作者于2006-2-23 14:32:21编辑过]
作者: yanyan 时间: 2006-3-16 09:40
学习
作者: haidonghoney 时间: 2006-3-16 23:59
我顶
作者: qinlouyue 时间: 2006-3-26 19:22
不错!可是要是再介绍些电涌保护器的设备和厂家就更好更及时了啊!顶~~~~~~~~~~~~
作者: qinlouyue 时间: 2006-3-26 19:24
忘了!我的Q:52912123。哈尔滨的,希望大家多指教!弱电行业的技术弱者!
作者: dalianwhc 时间: 2006-3-28 09:04
讲的很系统啊,不错,谢谢了
作者: dalianwhc 时间: 2006-3-28 09:07
讲的很系统啊,不错,谢谢了
作者: 雪克 时间: 2006-4-1 21:36
高手啊
作者: z.x 时间: 2006-4-6 12:30
有关于弱电比较全面的资料么?/
作者: hbzhaobing 时间: 2006-4-9 18:37
支持
谢谢!
作者: caoketao 时间: 2006-4-12 16:03
顶了
作者: /~action 时间: 2006-4-15 22:47
见识!
作者: artoysh 时间: 2006-6-4 16:42
作者: showwilling 时间: 2006-6-23 15:21
学习了
作者: lizhan77 时间: 2006-7-2 13:49
没别的。感谢感谢再感谢
作者: 骷髅也疯狂 时间: 2006-7-30 12:12
那是啥东西?
看的眼都花了..
作者: njyzhgs 时间: 2006-10-3 21:52
专业解释,谢谢
作者: 张肖雪儿 时间: 2006-10-13 13:20
我真看得晕了
作者: 诺诺 时间: 2006-10-13 17:05
学习ing... 谢谢分享!!
作者: lhc3732 时间: 2006-12-6 10:21
不错,支持
作者: yangweidong1 时间: 2006-12-30 10:19
很认真的看了,学到不少
作者: anjun 时间: 2007-4-6 14:05
支持,挺不错的!
作者: shfengch 时间: 2007-5-22 12:14
不错,有见地!大力支持!!!!!!!!
作者: yamin 时间: 2007-6-11 16:55
值得看看!顶一下
作者: yamin 时间: 2007-6-11 22:13
不错!
作者: 财刀 时间: 2007-6-12 10:17
学了
作者: yhjk0663 时间: 2007-6-20 10:46
防雷一直是令人伤脑筋的问题,即使做了还是无可避免。
作者: tzxxxx 时间: 2007-7-9 15:59
hao kan
作者: hanjingqian 时间: 2007-7-23 17:35
学习。。。
支持!!1
作者: sbruan0221 时间: 2007-8-16 09:26
好,顶一个
作者: yuanhong 时间: 2007-9-4 11:54
支持!
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) |
Powered by Discuz! X3.2 |