有一个小区,5个点,前段时间估计因为感应雷的原因造成解码器全部坏掉。以前做的避雷只是在解码器箱内作了一个接地,似乎没有其他的措施。我怎么做才能避免这种雷击造成的事故再发生????高手们给点建议吧。
作者: Cindy_Gong    时间: 2004-9-22 17:39

嗨,能否说得详细一点,只单单做一个接地是不够的,还要加装防雷器等措施,你把情况发个MAIL给我吧,详细一点。

E-mail:gonghua@xwelec.com

MSN:同上


作者: 223328    时间: 2004-9-23 08:59
QQ:190771
作者: 皮皮鸟    时间: 2004-9-23 09:18

安装信号防雷器,还有小区的监控一般是设置再室外,摄像机的护罩接地~~~~~~~~~~~~


作者: feiyan    时间: 2004-9-23 10:02

你只做一个接地如何称得上是防雷呀???


作者: 游子    时间: 2004-9-23 15:09

电源、信号加装SPD;线路进行屏蔽,两端接地;上面加避雷短针……这些你做了吗?