标题:
菜鸟请教:个人综合布线中标准布线遇到的问题
我本人刚刚接触布线没多久,想请教各位:在室内暗槽布线中,是否应先预埋管槽,在穿线?另外在走线转弯处是否应放置一个线盒?线盒放置的位置在标准布线中有没有明确的规定,如果走线太长,应该在多长处放置线盒?如果在较短的距离内转弯太多应如何处理?请各位大侠赐教。多谢!!
[此贴子已经被作者于2004-9-17 9:56:22编辑过]
作者:
wilen
时间:
2004-9-17 10:32
怎么没人教我啊。在线,我等。多谢各位出手了!!
作者:
yaodepei
时间:
2004-9-17 12:37
请问谁有最近的超五类综合布线FLUKE 4000型以上的测试报告!给我一份,谢谢!
作者:
雷雨的天空
时间:
2004-9-17 15:14
看你的情况了,主要还是考虑施工和成本。
作者:
wilen
时间:
2004-9-23 11:25
如果从考虑施工方面去做,应该怎么做啊?请高手赐教。。
作者:
非常男孩
时间:
2004-9-23 11:46
<P>1、预埋在楼板中的暗管外直径不宜超过25mm,墙体中的不宜超过50mm,建筑物中的不宜超过100mm(直外线进入楼内的管径)!</P><P>2、弯曲半径应符合这几个要求!</P><P>如果明配时,不小于管外径的6倍,当只有一个弯时,不小于4倍,整排管转弯,应弯成同心圆弯儿!</P><P>暗配时,不小于管外径的6倍,敷设地下时,不小于外景的10倍。</P><P>3、同一路径时,两个箱之间弯不能多与2个,有弯头的管长度不能超过20m,暗管的转弯角度应大雨90度。</P><P>4、直线布暗管超过30m,弯管超过20m,或又个转角的暗管大于15m处放过线盒!!</P>
作者:
tongmo
时间:
2004-9-23 13:09
六楼说的很好
作者:
liujy_8888
时间:
2004-9-23 15:02
<B>以下是引用<I>yaodepei</I>在2004-9-17 12:37:00的发言:</B>
请问谁有最近的超五类综合布线FLUKE 4000型以上的测试报告!给我一份,谢谢!
<P>想伪造啊?不可以哦~</P>
作者:
LIMH3535
时间:
2004-10-9 10:51
<P>不好意思!补充一下六楼:</P><P>1、在建筑物中预埋线槽,宜按单层设置,每一路由预埋线槽不应超过3根,线槽截面高度不宜超过25mm,总宽度不宜超过300mm。</P><P>2、线槽直埋长度超过30m或在线槽路由交叉、转弯时,宜设置过线盒。以便于布放缆线和维修。</P><P>3、暗管管口应光滑,并加有护口保护,管口伸出部位宜为25~50mm。</P><P>请大家再补充!!!</P>