千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 求教care调试的的两个问题 [打印本页]

作者: ywx2003    时间: 2004-9-16 10:43
标题: 求教care调试的的两个问题
<P>请教高手两个问题:</P>
<P>1:湿度和压差在CARE4。0里的参数Characteristic如何设置,我知道温度可以设置为pt1000 type C/I.</P>
<P>2.怎样计算一个AI点的累计量。</P>
<P>   谢谢了</P>

作者: chosen    时间: 2004-9-16 18:58
<P>湿度通常是2-10V对应0-100%,要看具体的型号,也有0-10V输出的</P><P>压差的定义要根据传感器的输出信号和量程来自己定义</P><P>计算一个AI点的累计量我也想知道,同问</P>
作者: sisi920    时间: 2004-9-16 21:33
虚心学习
作者: dongyuan168    时间: 2004-9-17 21:48
AI点不能计算一个的累计量,累计量需要用脉冲信号,使用DI点。