千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 分机不按顺序振铃 [打印本页]

作者: 杨超    时间: 2004-9-10 19:59
标题: 分机不按顺序振铃

我的分机设了两个组别其中有一个组别号码为“0”(拨零到总机)。”0“组别里面有两个分机号码是101、102。101是总机,为什摸拨“0”101不先振铃而102先振铃呀?


作者: pabxman    时间: 2004-9-10 20:16
分机组也就是 Hunting group,它一般有三种寻线方式:线性、循环、随机,问题是你设置哪种?
作者: 杨超    时间: 2004-9-11 12:45
我试了一下线性(一开始设的是循环)现在正常了,多谢了!
作者: xiaopeng    时间: 2004-9-18 10:57
什么交换机呢?
作者: bloc    时间: 2004-9-20 10:59

作者: 杨超    时间: 2004-9-20 15:12
西门子3750
作者: xiaopeng    时间: 2004-9-20 17:21
兄弟寻线的类型没有先好,所以就随便响的了。就是这个问题。
作者: xiaopeng    时间: 2004-9-20 17:21
是选好,起先打错了。
作者: 杨超    时间: 2004-9-21 10:05

重设了一下寻线方式,现在正常了。


作者: huzhjun    时间: 2004-9-21 10:45
dingding!!!