千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: [求助]埋地供电与信号传输线路屏蔽问题? [打印本页]

作者: ay300    时间: 2004-9-10 16:30
标题: [求助]埋地供电与信号传输线路屏蔽问题?

我在做气象自动站的防雷方案,对于室外的传感器供电(直流)与信号传输线路,要求使用pvc管道穿管埋地,各线路屏蔽就无法保证.是否可以在pvc管道上埋设地下避雷线,做可靠接地处理.能否达到屏蔽效果.


作者: 皮皮鸟    时间: 2004-9-10 20:48

不能!

要效果好接地带铁管屏蔽接地!


作者: 游子    时间: 2004-9-11 01:50
以下是引用ay300在2004-9-10 16:30:00的发言:

我在做气象自动站的防雷方案,对于室外的传感器供电(直流)与信号传输线路,要求使用pvc管道穿管埋地,各线路屏蔽就无法保证.是否可以在pvc管道上埋设地下避雷线,做可靠接地处理.能否达到屏蔽效果.

这样做反而不做更好。在PVC管道上埋设地下避雷线,反而会造成电流重复感应,加强其信号线路的感应电流。因此穿金属管是最管用的。
作者: ay300    时间: 2004-9-11 08:25

利用金属管,看来我要说服课户了!!

谢谢!!


作者: 乙哥    时间: 2004-9-11 08:42

y






欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2