千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
霍尼韦尔CARE的开关逻辑问题
[打印本页]
作者:
lyffyl
时间:
2004-9-9 20:30
标题:
霍尼韦尔CARE的开关逻辑问题
求助:在CARE软件中能实现下面的功能么:如条件A为1,则输出B为1,无论条件A如何改变,输出B保持不变。只有条件C为1时,输出B变为0。用控制策略或是开关逻辑能实现么。</P>
很急很急</P>
作者:
basystem
时间:
2004-9-9 22:06
你给B加上自锁,然后再用C去打破这个自锁就可以了。跟你使用继电接触控制系统是一样的
作者:
yellowhe
时间:
2004-9-10 00:54
<P>B 1</P><P>B - 1</P><P>C 0 0</P><P>A 1 *</P>
作者:
lyffyl
时间:
2004-9-10 08:49
多谢指点,高兴实在是高兴
作者:
chosen
时间:
2004-9-11 11:36
<P>3楼的开关表是可行的,实验过了,学习受益</P>
作者:
wangjiacheng7
时间:
2010-1-15 10:12
我也在学这个,但是不知道控制策略和开关逻辑编写的依据
作者:
w3417857
时间:
2010-1-19 15:44
学习中
作者:
Zhanglaowugood
时间:
2010-1-28 11:19
学习中
作者:
hongzhimin09
时间:
2010-6-20 08:38
启停控制
作者:
lzgdgy
时间:
2010-7-5 18:38
顶
作者:
lee1626
时间:
2010-7-9 13:20
不太明白