千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: [求助]國威交換機加來電中繼問題 [打印本页]

作者: dengguo    时间: 2004-9-6 15:49
标题: [求助]國威交換機加來電中繼問題
請問國威交換機加來電中繼用在漚線通上的設置,我按說明書上設定,沒有成功,請設定成功的高手說一下步驟,謝謝!!!
作者: dengguo    时间: 2004-9-6 15:50

加的是一塊來電中繼芯片


作者: 豆儿    时间: 2004-9-7 13:54

要加板换芯片.!

[此贴子已经被作者于2004-9-7 13:55:08编辑过]

作者: 包素活    时间: 2004-9-28 13:16

我说了有没有什么好久算了,我还是说啦?一个来显芯片然后在01里设成20030

02小项要改为01010

22小项改为31001


作者: shevchenko    时间: 2004-9-28 16:35

你好:

我公司做有国内与国外程控交换机,价格便宜。客户至上、服务第一。

公司:广州市凯星网络科技有限公司

联系人:刘小姐 、张先生

电话:020-38733965;39734776


作者: cqhsyh    时间: 2004-9-28 17:37

国威做来电显示如下:

D848的话更换主控芯片和加装来电显示板,芯片型号为D848C-O密贴8QA(B),芯片只要是O的就行,编程为01项第一位设为2,02项把最后一个空着没用端口设为01010,22项设为31001。。设完以后必须关机一次。

D848以上的机器也要更换芯片,但不加来电板,只须把外线板更换为带来电的外线板。编程设置和D848一样。关机重启是必须的。


作者: cqhsyh    时间: 2004-9-28 17:40
小弟别的不熟,就国威做了几年了。
作者: xiaoquan    时间: 2004-10-1 08:15
以下是引用cqhsyh在2004-9-28 17:37:00的发言:

国威做来电显示如下:

补充一点,要将空闲端口关闭!






欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2