千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 急求教压力传感器的问题!(修订) [打印本页]

作者: 人生四季    时间: 2004-9-4 12:40
标题: 急求教压力传感器的问题!(修订)
<B>“水压力传感器”在电脑里显示黑了,如何排除故障?传感器是西门子的。24V交流供电,有传感器-控制器-信号到UC箱。显示是黑的“0.0BAR”</B>
[此贴子已经被作者于2004-9-6 7:32:42编辑过]


作者: lsjplayboy    时间: 2004-9-4 21:48
<P>解决方法:</P><P>1。首先确认接线没有问题。</P><P>应该是三线制的,棕色(+24~)绿色(-24~)白色(信号线)</P><P>确认24V电源能够提供给传感器。</P><P>2。通电情况下,测量信号线是否有输出电压。</P><P>如果没有输出电压:传感器有问题。</P><P>3。有输出电压,确认控制器是在通讯的情况下。</P><P>在控制器上将线拆下确认有没有0~10V的输出电压。</P><P>如果没有还是线有问题。</P><P>4。有电压,确认点的地址是否设定的正确。</P><P>5。点地址设定正确,确认数据是否存在于控制器内。</P><P>6。数据存在于控制器内,重新建立一个点。点地址相同。</P><P>看看是否有读数。</P><P>没有读数证明该点损坏</P><P>7。更换点位</P><P>还是没有读数。</P><P>那就控制器和传感器一起砸了吧!!!!!!!!!</P><P>8</P>
作者: 人生四季    时间: 2004-9-4 23:27
谢谢!
作者: raydong    时间: 2004-9-5 15:36
<B>以下是引用<I>lsjplayboy</I>在2004-9-4 21:48:00的发言:</B>

<P>解决方法:</P>
<P>1。首先确认接线没有问题。</P>
<P>应该是三线制的,还是没有读数。</P>
<P>那就控制器和传感器一起砸了吧!!!!!!!!!</P>
<P>8</P>

<P>加分!
<P>不错不错,味道好极了,薄皮儿大馅儿18个褶儿,是狗不理包子。哈哈啊哈哈。</P>
作者: 人生四季    时间: 2004-9-6 07:33
急求教压力传感器的问题!(修订)




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2