千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 请教大虾! [打印本页]

作者: 胡小刀    时间: 2004-9-4 00:39
标题: 请教大虾!
<P>      五星酒店,如果客人在总台开房后,要在该房启动新风和空调,在客人进入客房后就把空调关到适当状态,如何实现?</P>
<P>      谢谢大虾们指点一二!</P>
作者: lsjplayboy    时间: 2004-9-4 21:56
SIEMENS TEC CTL
作者: dongeffie    时间: 2004-9-4 23:26
DELTA  DNS24 温度控制器,可以根据客人设定的房间温度,来调节风阀的开度或者启停。
作者: szlinkyj    时间: 2004-9-5 13:42
<P>可以在酒店系统和楼控系统之间作个接口软件。不是特别复杂。比较常见的楼控系统和酒店管理软件之间都可以实现。</P><P>关键是酒店管理软件要提供接口。一般都提供的。</P>
作者: raydong    时间: 2004-9-5 14:57
<P>西门子的风机盘管温控器的一些型号,有类似的插卡功能,实现的途径和方式不一样,但是基本可以满足你提到的目的。</P><P>当然,这和TEC等通过通讯实现的管理控制功能相比,肯定落后一点,但应该是兼顾经济和功能的综合方案。</P><P>RCC系列,RDF系列都有远程工作模式转换功能。</P>
作者: 胡小刀    时间: 2004-9-5 15:01
如果用霍利维尔能实现吗?
作者: raydong    时间: 2004-9-5 15:33
<B>以下是引用<I>胡小刀</I>在2004-9-5 15:01:00的发言:</B>
如果用霍利维尔能实现吗?


如果honeywell的温控器预留了工作模式转换的端子,就应该可以。只是不知道honey有没有这种功能的东西。
作者: 02088348858    时间: 2004-9-22 22:35
为什么用它们的东东,国产的就可以了
作者: basystem    时间: 2004-9-26 15:57
使用HONEYWELL的产品是可以实现你的功能的,HONEYWELL的W7752E风机盘管控制器(或VAV)可以通过OPEN LON的架构或ZONE MANAGER进入EBI系统,可以通过EBI系统设置该房间的占用与非占用状态,在占用的模式下,风机盘管(或VAV)可以根据温度设定等自动工作,在非占用的模式下,自动关闭相关的设备,可以使用第三方接口(NET API,OPC,ODBC,LON等)直接操作EBI的点,也就可以做到联动了。另外,可以在房间里设置有人/无人传感器来告诉控制器怎么工作的,不一定要使用与酒店管理软件的接口来实现。