(1)直击雷击——指雷电直接击在建筑物、构架、树木、动植物上,由于电效应、热效应和机械效应等混合力作用,直接摧毁建筑物,构筑物以及引起人员伤亡等。由于直击雷的电效应,有可能使机房微电子设备遭受浪涌过电压的危害。
(2)感应雷击(又称二次雷击)——指雷云之间或雷云对地之间的放电而在附近的架空线路、埋地线路、金属管线或类似的传导上产生感应电压,该电压通过传导体传送至设备,间接摧毁微电子设备。感应雷击对微电子设备,特别是通讯设备和电子计算机网络系统的危害最大,据资料显示,微电子设备遭雷击损坏,80%以上是由感应雷引起的。
(3)另外还有操作过电压,即是指当电流在导体上流动时,会产生磁场储存能量,当负载(特别是电感性大的负载)电器设备开关时,会产生瞬时过电压,操作过电压同感应雷击一样,可以间接损坏微电子设备。
2外部防雷措施
根据国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2000年版),外部防雷装置包括接闪器、引下线和接地装置。
(1)接闪器:根据建筑物的特点和防雷等级选用避霄网、避雷带或避雷针。在保护范围以外的突出金属物,如金属设备、金属管道、金属栏杆、广告牌、航空标志灯等,均应与防雷系统相焊接或卡接,构成统一的导电系统。屋顶的金属装饰物如金属旗杆或满足规范要求壁厚的金属屋面,均可作为接闪器。
(2)引下线:尽量利用建筑物钢筋混凝土柱内的对角主筋作为引下线,建筑物的消防梯、钢柱等金属构件也可作为引下线,但其各防雷部件之间均应连成电器通路。 (3)接地装置:设计接地装置时,当基础采用硅酸盐水泥和周围土壤的含水量不低于4%,基础表面无防水层时,可利用基础内的钢筋作为接地装置(详后面的说明),如果基础被塑料、橡胶、油毡等防水材料包裹或涂有沥青质的防水层时,不得利用基础内的钢筋作为接地装置,此时在基础槽的周围敷设环型接地装置,并与基础内的钢筋做可靠连接。 3内部防雷措施及防雷击电磁脉冲 3.1 防止侧击雷 如果按滚球法计算避雷针的保护范围确定,避雷针可能接受该空间上方落下的闪电,但侧方袭来的闪电仍能击在该引雷范围曲线内靠下空域中的各点,也就是说,在避雷针下部的这个空间内避雷针的保护率不再是99%,而是50~80%或更低的数值,所以我们不能完全指望避雷针,还要防止侧击雷。例如:如果建筑物的防雷等级为第二类,则应将45米及以上外墙上的栏杆、门窗等较大的金属物与防雷装置连接。 3.2等电位连接 要做好建筑物内的等电位连接,等电位连接的目的在于减少需要防雷的空间内,各种金属部件和各种系统之间的电位差。建筑物防直击雷的避雷引入了强大的雷电流通过引下线入地,在附近空间产生强大的电磁场变化,会在相邻的导线(包括电源线和信号线)上感应出雷电过电压,因此建筑物避雷系统不但不能保护计算机,反而可能引入了雷电。计算机网络系统等设备的集成电路芯片耐压能力很弱,通常在100伏以下,因此必须建立等电位连接,减小电位差,确保计算机特别是计算机网络系统等弱电系统的安全。 等电位的主要做法: ①用连接导线或过电压保护器,将处在需要防雷的空间内防雷装置、电气设备、金属门窗、电梯导轨、电缆桥架、各种金属管线、及弱电系统的金属部件(箱体、壳体、机架)等,相互焊接或连接起来,构成统一的导电系统。形成建筑物的法拉第笼,从而避免各接地线之间存在电位差,以消除感应过电压产生。 ②全楼建筑物结构的梁、板、柱、基础内的钢筋是等电位连接的一部分,应焊接或绑扎成统一的导电系统,接到综合共用接地装置上。 ③从不同方向、地点进入建筑物的照明、动力和弱电系统的管线,应就近连接到建筑物的接地连接板或环型母带上(室内可利用基础圈梁或承台梁,或另做若干条等电位连接母带,室外则为周圈式接地装置)。 3.3弱电设备的屏蔽 应将屏蔽作为弱电系统减少干扰的必要措施,屏蔽的主要目的是防雷电电磁脉冲,在电子设备和信息设备系统较多的建筑物内,应根据防雷分区和设备的要求,将建筑物作成全屏蔽(外部屏蔽)、部分屏蔽、局部屏蔽或设备及管线的屏蔽,使雷击时的电磁场层层衰减。将建筑外部(外墙)进行全屏蔽构成笼式防雷是最安全可靠的防雷设计方案。因此重要的微电子设备如弱电机房等的位置宜放在大楼的中心部位、深部或下部楼层。 3.4关于电涌保护器SPD 3.4.1SPD在电源系统中的安装位置 (1)在LPZOA区和LPZOB区与LPZl区交界面处,在从室外引来的线路上安装第一级SPD (一般为电压开关型SPD)。建议安装位置:总电源进线处,如变压器低压侧或总配电柜内。 (2)当上述安装的SPD电压保护水平加上其两端引线的感应电压保护不了后续配电盘供电的设备时,应在该级配电盘安装第二级SPD(一般为限压型),其位置一般设在LPZl区和LPZ2区交界面处。建议安装位置:安装于下端带有大量弱电、信息系统设备或需限制暂态过电压的设备的配电箱内,如:楼层配电箱、计算机中心、电信机房、电梯控制室、有线电视机房、楼宇自控室、保安监控中心、消防中心、工业自控室、变频设备控制室、医院手术室、监护室及装有电子医疗设备的场所的配电箱内。另外,对所有引至室外照明或动力线路的配电箱,均应加装SPD,SPD在此处的作用主要是为了防止高电位窜入。 (3)对于需要将瞬态过电压限制到特定水平的设备(尤其是信息系统设备),宜考虑在该设备前安装具有防操作过电压和防感应雷双重功能的第三级SPD(一般为浪涌吸收器),其位置一般在LPZ2区和其后续防雷区交界面处。建议安装位置:计算机设备、信息设备、电子设备及控制设备前或最近的插座箱内。 3.4.2 SPD在信息系统中的安装要求 除了电源系统线路应安装多级电涌保护器外,信息系统线路也应按规范要求安装电涌保护器。SPD在信号线路上安装时,其功率、插入损耗、驻波、频率、带宽等参数应符合信息系统的匹配要求。信息系统的信号线主要有:电话线路、计算机网络、卫星通讯、有线电视、天线馈线系统、楼宇自控等,应根据要求在其设备及线缆上加装粗保护和精细保护,这种保护通常由系统供应商负责安装,但在电气设计中预留条件,如:在信号线引入建筑物处、弱电小间、弱电机房内应预留等电位联结端子箱以供电涌保护器下端就近接地之用。 3.4.3 SPD安装的注意事项 (1)第一级保护的SPD应靠近建筑物的人户线的总等电位联结端子处,第二、三级保护的SPD应尽量靠近被保护设备安装。 (2)电涌保护器接至等电位联结的导线要尽可能短而直。 (3)为满足信息系统设备耐受能量要求,SPD的安装可进行多级配合,在进行多级配合时应考虑SPD之间的能量配合,当有续流时应在线路中串接退耦装置,一般情况下在线路上多级安装且无准确数据时,电压开关型与限压型SPD之间的线路长度小于10m时和限压型SPD之间线路长度小于5m时宜串接退耦装置。 (4)必须考虑退化或寿命终止后可能产生的过电流或接地故障对信息系统设备运行的影响,因此在SPD的电源侧应安装过电流保护装置(如熔断器或空气断路器),在TT系统中还应安装剩余电流保护装置,并宜带有劣化显示功能。熔断器或空气断路器的整定值与导线配合关系见表1。 (5)在爆炸危险场所使用的SPD应具有防爆功能。 (6)在考虑各设备之间的过电压保护水平UP时,若线路无屏蔽时尚应计入线路的感应电压,在考虑被保护设备的耐冲击过电压水平时宜按其值的80%考虑。 (7)在供电电压超过所规定的10%及谐波使电压幅值加大的场所,应根据具体情况对氧化锌压敏电阻SPD提高UC值。 (8)在设有信息系统的建筑物需加装SPD保护时,若该建筑物没有装设防直击雷装置和不处于其他建筑物或物体的保护范围内时,宜按第三类防雷采取防直击雷的措施。在要考虑屏蔽的情况下,防直击雷接闪器宜采用避雷网。 过去有人认定建筑物防雷就是装避雷针,现在有人认定了SPD。仿佛装了SPD就放心,SPD的容量越大心里越踏实。其实这是一种错误的认识。防雷设计人员要对建筑物的防雷要求有全面的了解,对雷电的干扰途径及其解耦办法有清楚的了解,不可片面地处理防雷工程,若顾此失彼仍然会出事故。要采取措施提高布线的合理性,一是强电电源(包括照明、动力及插座)和弱电系统的管线路走向要合理,二是除原设备内已加装过电压保护器或稳压设备外,各种进户线处和相近的强弱电之间的线路上加装过电压保护器。 4关于几种防雷接地做法的看法 4.1基础接地体的应用 基础接地体的应用存在各种不同的看法:有些人认为,在基础内的钢筋被混凝土包住,就不可能与大地沟通,这样怎 表1:SPD配用熔断器或空气断路器的整定值及导线选择 注:此表由安装单位提供,仅供设计人员参考。 表2:混凝土电阻率的实测数据 样起接地体的作用呢?事实上干燥的混凝土是很好的绝缘体。而含有水分的混凝土却是另一种情况。在制造钢筋混凝土基础的过程,硅酸盐水泥和水互相作用,干涸后,混凝土中存在许多细小的分支毛细管。基础的混凝土保持与含水分的土壤接触时,毛细管将水分吸到混凝土里,因而降低了混凝土的电阻率。混凝土的实际电阻率实测值见表2。 从上表实测数据可以看出,钢筋混凝土基础作为接地装置是有利的。较大的楼宇采用基础接地体后的接地电阻一般都能满足要求。若较小的钢筋混凝土建筑,使用它的柱梁结构的埋地钢筋混凝土做接地网,即使它的接地电阻达不到足够小,需要加埋人工接地体补充,这起码也能够起到减少人工接地体的数量,节约投资,是一件有益无害的好事。但有些钢筋混凝土确实不能作为接地装置,如防水水泥,铝酸盐水泥,矾土水泥等,以人造材料水泥做成的钢筋混凝基础,不能做接地装置。 4.2专设接地线过长的坏处 4.2.1在高频下阻抗大 信息系统的工作频率可从直流到数十兆赫兹,甚至上百兆赫兹。一根25mm2铜导体悬挂在自由大气中,其在高频下的电抗如表3所示。 表3:25mm2铜导体在自由大气中的电阻和电抗 从上表可看出,一根接地线在高频下其阻抗Z=[R2+(ωL)2]1/2已很大,而在实践中往往要求其所接的接地体的接地电阻很低,如1Ω,这是不需要的。特别是在采用共用接地系统和等电位连接的情况下更不需要。用通常测量方法测出1Ω或5Ω的接地电阻,它仅适用于直流和工频,在高频下其接地电阻是多大,是个未知数。 4.2.2在自谐振条件下阻抗无穷大 一根接地导体或等电位连接导体,由于有分布电容和电感,在一定长度和某些频率下会产生自谐振效应,阻抗无穷大,等于开路,无意中成为一根天线,能接收或发射干扰信号。一导体自谐振发生于其长度等于外加电压波波长1/4的奇倍数。该导体在某特定谐振频率下停止传导电流,在其他与谐振频率差别大的频率下传导电流不受影响。 4.3独立接地不利于过电压保护,应采用综合接地保护 电子设备采用独立接地的初衷是希望获得一个干净“地”,远离强电、雷击等干扰。我们可以从下几个方面论证电子设备采用联合接地优于独立接地。 4.3.1电子设备采用独立接地在工程实施和运行维护过程中存着弊端。从安全角度说,希望的独立接地最终往往与其它的“地”难解难分,存在雷击时遭受反击的隐患;维护不方便。 4.3.2就电子设备本身而言,其接地的需求主要是“保护地”、“功率地”、“屏蔽地”和“信号地”。 “信号地”又可分为“模拟地”和“数字地”等。 “保护地”一般接公共接地网,而“屏蔽地”和“信号地”往往会提出特殊要求,主要原因是它们确实怕干扰。 目前数字信号的传输由于采用了光电耦合、平衡双绞线等硬件技术和数码校验、数据容错等软件技术,其抗干扰能力大大增强;模拟信号的处理也采用了隔离放大器、调制解调传输、数码型传感器、屏蔽等技术,然而其抗干扰能力仍很有限。这些都要求我们在设计和施工中给予高度的重视,但这并不是说给电子设备设置独立接地系统就能保证其能可靠地工作。 例:在与美国某公司的商业合作中,该公司产品要求在我方厂房内进行大量的测试工作,要求提供接地设施,其技术要求是:从室外接地装置上专门引入一根接地线,接地线直径不小于10mm。该厂房原设计为联合接地系统,接地电阻0.68Ω,为满足美方要求,从室外接地装置上焊接一40×4镀锌扁钢出地面在室外墙上固定后,采用BV-500V-120铜芯塑料线敷设至测试间专用接地端子箱。在该厂房内美方在不同的季节完成了多项测试任务,对接地都非常满意。 从对电子设备抗干扰机理和设备运行安全的分析以及对多年工程实践经验的总结,得出的结论是:电子设备独立接地的做法应予取消,采用联合接地系统是保证电子设备安全运行的最佳方式。 现在电子设备独立接地做法已不被先进的国外标准及国际标准化组织所推荐。美国国家标准IEEE Std-1100-1992中明确指出,不建议采用分开的、独立的、干净的、计算机的、电子设备这类不正确的大地接地体。IEC 61312-1:1995中给出了信息系统等电位连接和接地的基本方法。 显然,电子设备的信号地基准点(REP)并没有引至室外的独立接地装置,而是等电位连接至共用接地系统(Bonding to common earth)。 美国著名的AT&T公司在SYSTIMAX PDS建筑物综合布线系统设计和工程手册(8~5页)中提出:“把供电业务地线与通信地线焊接在一起”。中国工程建设标准化协会标准CECS72:97建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范(修订本)12.2.14条指出:“综合布线系统有源设备的正极或外壳、电缆屏蔽层及连通接地线均应接地,宜采用联合接地方式,如同层有避雷带及均压网时应与此相接,使整个大楼的接地系统组成一个笼式均压体”。上海市标准“智能建筑设计标准”(DBJ08-47-95)8.3.1.6条,接地:可采用联合接地,其接地电阻不大于1Ω。 综上所述,笔者认为,在工程不再采用电子设备独立接地的做法,有关规范可以作出明确的规定,以规范接地系统的设计与施工,同时也促使电子设备生产厂商改进产品性能,提高技术水平。 过去利用建筑物钢筋混凝土柱内与避雷网可靠焊接的对角主筋作为引下线,但是根据结构专业申请“结构长城杯”的要求,柱内主筋不允许焊接。根据国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2000年版),柱内主筋与避雷网可靠绑扎也符合要求。 5结论 (1)从人身安全、避免雷击损坏设备和信息系统安全运行出发,应采用综合接地系统和等电位连接。根据规范,该系统与防雷接地系统共用,其接地电阻应≤1Ω。若达不到要求,必须增加人工接地体或采用化学降阻法,使接地电阻≤1Ω。 (3)不宜从远处引长线做单点接地,应就接自共用接地系统的接地基准点做等电位连接。 (3)应经常检测TN-S系统是否局部或全系统转变为TN-C系统及漏电电流的变化,以便及时修复、防止工频电流的干扰。 (4)不能完全指望避雷针(包括脉冲针)保护天线,天线进线必须加装避雷器保护。 (5)利用建筑物的钢筋结构作成笼式避雷网,其防雷性能是最好的,另外单独敷设引下线是无益的,采用金属管和金属线槽布线是防雷电反击和各种电磁干扰的最好的屏蔽措施。谢谢超版!
希望这个能给大家有所帮助!
很有帮助。。皮皮每次来都能带来好东东。
要向你学习呀、
3.3弱电设备的屏蔽
应将屏蔽作为弱电系统减少干扰的必要措施,屏蔽的主要目的是防雷电电磁脉冲,在电子设备和信息设备系统较多的建筑物内,应根据防雷分区和设备的要求,将建筑物作成全屏蔽(外部屏蔽)、部分屏蔽、局部屏蔽或设备及管线的屏蔽,使雷击时的电磁场层层衰减。将建筑外部(外墙)进行全屏蔽构成笼式防雷是最安全可靠的防雷设计方案。因此重要的微电子设备如弱电机房等的位置宜放在大楼的中心部位、深部或下部楼层。
监控系统的接地需要哪些?
将建筑物作成全屏蔽(外部屏蔽)、部分屏蔽、局部屏蔽或设备及管线的屏蔽
这个主要是由强电的室外屏蔽层,机房的屏蔽层(如果你做屏蔽机房的话),局部屏蔽层(铁的机箱),管线屏蔽(不用说了吧)
监控系统的接地一般是机房接地及机柜,机箱接地。
防雷一般室内的对主要的设备及贵重设备做三级电源避雷器,其他的设备一般不用设置。
主要防雷的为室外监控,主要是控制线、视频线、电源线、主要也是针对感应雷。这个都由相应的避雷器设备。
忘了说一点!
室外立杆也要做接地。做一个小型地网。