标题: 新风阀的选择?
<P>哪位兄弟能告诉我空调机、新风机的调节阀选择的方法?</P>
作者: usst_winw    时间: 2004-9-3 18:12
<P>阀的选择,详细来说一般需要考虑以下几个方面:</P><P>1、这阀是什么接口的,罗纹还是法兰?有无阀位指示?是否要弹簧复归?</P><P>2、管径。这个我想不用多讲了</P><P>3、耐压。阀本身能耐压多少,也就是说阀在正常使用时能承受的最大压力</P><P>4、差压。执行器和阀配合后,所能承受的压力值</P><P>5、Cv值。可通过流量Q及压降Dp计算而来</P><P>当然,在平时的选型中,对于一般情况下的阀,只要考虑前面3点就可以了。</P><P>个人观点,仅供参考</P>
作者: yellowhe    时间: 2004-9-3 23:08
<P>楼上的,人家说的是风阀啊</P><P>只和你风门的尺寸有关,即你选风阀的扭距!</P><P>还有就是电上的控制信号类型和复位与否</P>
作者: lsjplayboy    时间: 2004-9-4 21:54
<P>哈哈2楼哥们说的到是挺多,受益非浅。</P><P>可是就是没有回答正题。</P><P>上帝说:“他妈的,又劈歪了”</P>
作者: usst_winw    时间: 2004-9-5 12:51
<P>晕</P><P>水阀不问,问个风阀</P><P>楼主就别看2楼了,参看3楼吧</P>
作者: raydong    时间: 2004-9-5 15:50
<B>以下是引用<I>hndeng</I>在2004-9-3 15:13:00的发言:</B>

<P>哪位兄弟能告诉我空调机、新风机的调节阀选择的方法?</P>

<P>
<P>补充一点,风阀执行器控制信号的选择:</P>
<P>一般新风机组常用的是开关量控制的风阀执行器,最好有断电弹簧复位功能,仅与风机连锁启停就行了。</P>
<P>空调机组就经常有两种情况:</P>
<P>1、开关连锁控制,不调节新风/回风比例,这样的风阀执行器选择同上。</P>
<P>2、连续调节,需要选择模拟量信号控制的。比如通过焓差控制新风/回风比例,再比如根据室内空气质量控制新风/回风比例等等。这时,同样建议新风电动阀的执行器有断电弹簧复位功能。</P>
<P>至于风阀执行器力矩的选择,一般规律如下:</P>
<P>4Nm或者5Nm最大可以驱动0.8平米截面积的风阀</P>
<P>7Nm8Nm10Nm就1.5平米</P>
<P>15Nm16Nm就3平米</P>
<P>24Nm35Nm最大的可以到6平米</P>
<P>仅供参考。</P>
作者: hndeng    时间: 2004-9-6 14:05
谢谢楼上的兄弟们的指导,还想请问一个问题,如果甲方只告诉你的空调机的一些参数,比如风机功率、风量等你能根据这些参数,计算出冷冻水阀的管径吗?谢谢!
作者: mindme    时间: 2004-9-6 20:14
把空调机组的型号找出来,找个样本一查,不就知道冷冻水管的管径了
作者: raydong    时间: 2004-9-6 21:39
<B>以下是引用<I>hndeng</I>在2004-9-6 14:05:00的发言:</B>
谢谢楼上的兄弟们的指导,还想请问一个问题,如果甲方只告诉你的空调机的一些参数,比如风机功率、风量等你能根据这些参数,计算出冷冻水阀的管径吗?谢谢!

<P>至少要知道制热量/制冷量。</P>
作者: 02088348858    时间: 2004-9-22 22:33
DANFOSS的阀门找我