千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: RS485网络的节点数量 [打印本页]

作者: 风之子    时间: 2004-8-31 11:51
标题: RS485网络的节点数量
1 关于节点数:

所谓节点数、即每个RS-485接口芯片的驱动器能驱动多少个标准RS-485负载、根据规定、标准RS-485接口的输入阻抗为≥12kΩ、相应的标准驱动节点数为32、为适应更多节点的通信场合、有些芯片的输入阻抗设计成1/2负载(≥24kΩ)、1/4负载(≥48kΩ)甚至1/8负载(≥96kΩ)、相应的节点数可增加到64、128和256、
下列为常用的一些驱动IC比较:
型 号

32个节点:
SN75176、SN75276、SN75179、SN75180、MAX485、MAX488、MAX490

64个节点:
SN75LBC184

128个节点:
MAX487、MAX1487

256个节点:
MAX1482、MAX1483、MAX3080~MAX3089



2 半双工和全双工芯片介绍

RS-485接口可连接成半双工和全双工两种通信方式、半双工通信的芯片有SN75176、SN75276、SN75LBC184、MAX485、MAX 1487、MAX3082、MAX1483等、全双工通信的芯片有SN75179、SN75180、MAX488~MAX491、MAX1482等、

3 应用中的常见问题

抗雷击和抗静电冲击:

RS-485接口芯片在使用、焊接或设备的运输途中都有可能受到静电的冲击而损坏、在传输线架设于户外的使用场合、接口芯片乃至整个系统还有可能遭致雷电的袭击、选用抗静电或抗雷击的芯片可有效避免此类损失、常见的芯片有MAX485E、MAX487E、MAX1487E等、特别值得一提的是SN75LBC184、它不但能抗雷电的冲击而且能承受高达8kV的静电放电冲击、是目前市场上不可多得的一款产品、

限斜率驱动:

由于信号在传输过程中会产生电磁干扰和终端反射、使有效信号和无效信号在传输线上相互迭加、严重时会使通信无法正常进行、为解决这一问题、某些芯片的驱动器设计成限斜率方式、使输出信号边沿不要过陡、以不致于在传输线上产生过多的高频分量、从而有效地扼制干扰的产生、如MAX487、SN75LBC184等都具有此功能、

4 光电隔离

在某些工业控制领域、由于现场情况十分复杂、各个节点之间存在很高的共模电压、虽然RS-485接口采用的是差分传输方式、具有一定的抗共模干扰的能力、但当共模电压超过RS-485接收器的极限接收电压、即大于+12V或小于-7V时、接收器就再也无法正常工作了、严重时甚至会烧毁芯片和仪器设备、
解决此类问题的方法是通过DC-DC将系统电源和RS-485收发器的电源隔离、通过光耦将信号隔离、彻底消除共模电压的影响、实现此方案的途径可分为:
(1)用光耦、带隔离的DC-DC、RS-485芯片构筑电路、
(2)使用二次集成芯片、如PS1480、MAX1480等、
以上主要介绍在不同场合如何选择合适的RS-485接口芯片、和可能碰到的有关问题的解决方法、从而避免通信异常、至于其它诸如终端匹配、传输线的选择和屏蔽、通信速率的选择等等

作者: kanejin    时间: 2004-8-31 13:41
<P>支持</P>
作者: xianglm    时间: 2004-8-31 14:14
<P>一个485的主站只能接127个从站,那么,一个基于485的系统具体可以接多少个主站呢.</P><P>不太明白.也就是基于485网络的最大节点数量是多少.</P><P>一直不太明白</P>
作者: flqgzcn    时间: 2004-8-31 15:35
<P>学习中</P>
作者: nan    时间: 2004-9-1 08:54
<B>以下是引用<I>xianglm</I>在2004-8-31 14:14:00的发言:</B>

<P>一个485的主站只能接127个从站,那么,一个基于485的系统具体可以接多少个主站呢.</P>
<P>不太明白.也就是基于485网络的最大节点数量是多少.</P>
<P>一直不太明白</P>


主从是相对的,但同一时刻只能有一个主站
作者: berlinlucky    时间: 2004-9-1 09:10
每个RS-485接口芯片的驱动器能驱动多少个标准RS-485负载,我想应该是跟集中控制器有关系的吧!
作者: 皮皮鸟    时间: 2004-9-1 09:49
基础知识还是很重要的!
作者: yangshe    时间: 2004-9-1 14:14
<P></P>
<P>鼓励!</P>
<P>理论上RS485驱动,有的驱动器芯片可以推动256个节点,其实一般工程几十个便可以了。因为通讯与RS485的网络布线的拓扑形状,线路的施工质量,线材,通讯的速度都有很大关系。
一般厂家的RS485网络的产品一旦要控制比较多的节点,便需要上一个通讯的层次在RS485之上,比如计算机网络等等。</P>
<P>一般波特率高一倍,通讯的距离便要降一倍。</P>
<P>没有必要追求节点数量的多少,网络都是大同小异的,工程设计应该用RS485路由器或中继器将几个RS485网络连接起来,而不要盲目的追求节点数量的多少。</P>
[此贴子已经被作者于2004-9-1 14:17:40编辑过]


作者: hfmaster    时间: 2004-9-1 14:18
<P>常识性的知识,我觉得没必要浪费网站资源啊</P><P>,要有特色的才好!</P>
作者: 大海盗    时间: 2004-9-1 14:43
<P>谢谢!!</P>
作者: lcmzy7339    时间: 2004-9-3 14:33
<P>hao .xiexie </P>
作者: cjolly    时间: 2004-9-6 12:29
学习学习!
作者: yangshe    时间: 2004-9-6 19:29

作者: bianrong    时间: 2004-9-7 11:07
顶好!
作者: camelf    时间: 2004-9-10 13:35
学习学习
作者: elevay    时间: 2005-5-21 18:46
<P>thanks</P>
作者: hello_88    时间: 2006-3-7 11:12
ok
作者: eddie007    时间: 2006-3-7 14:09
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>hfmaster</I>在2004-9-1 14:18:00的发言:</B><BR>
<P>常识性的知识,我觉得没必要浪费网站资源啊</P>
<P>,要有特色的才好!</P></DIV>
<P>
<P>我觉的楼主的文章很有特色的。应该顶</P>
<P>楼主,485的通讯速度受什么影响?速率与485总线长度是否有关系</P>
作者: tidy257    时间: 2006-3-9 16:32
<P>xuexiing...</P>
作者: zgychn    时间: 2006-3-10 22:23
<P>好</P>
作者: huike-sh    时间: 2006-3-13 10:16
学习
作者: szdas    时间: 2009-3-18 13:47
学习学习
作者: gsm010751    时间: 2009-3-18 16:03
<p>谁有这方面的书籍呀 推荐一下谢谢</p>
作者: poplog    时间: 2009-3-23 17:49
<p>一直晕&nbsp; 学习</p>
作者: ayj0201    时间: 2009-3-24 01:39
不是很明白啊
作者: sycouns    时间: 2009-3-24 09:17
学习啦!
作者: lovestarzy    时间: 2009-4-26 15:25
hao 东西
作者: lpmagic    时间: 2009-4-27 10:59
明白了
作者: yulicui    时间: 2009-6-25 09:59
x学了
作者: wanglianhai    时间: 2009-6-26 15:29
学习一下~~
作者: 月亮使者    时间: 2011-7-30 12:34
<p><font style="BACKGROUND-COLOR: #c0c0c0">很有深度</font></p>
作者: longfei276    时间: 2012-4-25 01:34
学习学习
作者: sdfs    时间: 2012-4-27 17:23
<p><a href="http://www.hfsy.com.cn/">成都鸿丰智能家居</a></p>
作者: wangyu615    时间: 2012-4-27 17:34
..




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2