我们为用户安装的小型程控交换机(16-32门)一般都安装在一些私人楼宇(主要用来出租)的楼梯间上,因为我们所采用的交换机防雷性能比较差,所以现在打算在交换机的外线接入端安装一个防雷器,在成本不是增加太多的情况下(一台交换机才几百块钱),怎样才能做好防雷器的接地?基本不考虑做地网工程,一来成本高,二来因为楼宇密度大,实施难度高。可否利用电信电缆里的金属屏蔽层来做接地?
哪用什么方法比较好呢?这个解决方案老总催着我给他,但我对防雷接地是门外汉,请各位大侠帮帮忙,谢谢!另外可不可以用楼宇的自来水管来接地(用自来水公司进屋的那一段)?
用屏蔽层是绝对不可以的。。
你就是安装防雷器,然后把防雷器的地线,接到地上对不对。。。你可以考虑这样,自己作地
也不现实,1、距离问题2、数量问题。
你可以这样,找业主要大楼的结构图,找大楼的接地,如果新楼现在都有等电位接地的,如果
你接到自来水管上,也不妥,虽然自来水管也是良好接地。但还是建议找大楼地。
谢谢超版的解答,我有一些问题不是很明白:
1、为什么屏蔽层、自来水管等不能用来做接地?
2、如果接到大楼地,刚好有雷直接击到大楼,岂不是将雷引到防雷器上?
3、如果接到大楼地,最好接到大楼的什么地方,地基还是楼顶的防雷网,还是其他的地方?
以上问题恳请超版再次解答。
1、为什么屏蔽层、自来水管等不能用来做接地?
屏蔽层本身的接地就不好,他是一层金属材料而已,过大的电流会使他的温度升高。你想想为什么接地导线下限要用35的,屏蔽层比起来是不是也太薄弱了。
自来水虽然是良好接地,叫他是良好接地是因为他可以作为检测接地电阻的辅助地,你想想自来水管是什么样的 ,不就是一根铁管扎入地下吗,就是扎的深而已。如果这样可以那么作地为什么要用地网,要作成桩。他是不利于排泄的。还有他不和接地相连的。
2、如果接到大楼地,刚好有雷直接击到大楼,岂不是将雷引到防雷器上?
请问你见过大楼的接地吗?你说累只接击到大楼,你指什么,击到哪里,如果是直击雷--楼上有避雷针或者避雷带,雷会顺着这些针或者只接引入大地,每个大楼体的外面都会有从楼顶引下大地的金属管,只不过现在为了美观加以装饰了。
还有,首先防雷器不会引雷,防雷器的原理你要清楚,通常状态下他是绝缘的(高电阻),再有危害后面设备也就是高电压时他才回成为电阻很小的导体,把高电压引入地下,雷是哪里电阻小向哪里走的。
防雷器防的是感应雷,避雷针防直击雷。
3、如果接到大楼地,最好接到大楼的什么地方,地基还是楼顶的防雷网,还是其他的地方?
接地接到大楼的弱电#或者有等电位的地方。
千万不要接到楼顶的防雷网,那是直击雷,可以把你的如何东西击穿。
如果能接到地基更好,不过不现实,你还是接到等电位接地上把,哪里近。
看看,能不能明白。
大家有什么不同的意见请提出。。互相讨论。
你先看看大楼有没有地把。。应该是有的 。
没有再说别的办法。
单独作地比较麻烦。
你先看看大楼有没有地把。。应该是有的 。
没有再说别的办法。
单独作地比较麻烦。
如果接到大楼地,刚好有雷直接击到大楼,岂不是将雷引到防雷器上?
我想他所不理解的是,当雷电流过大时所引起的地电位反击,经接地线导回到避雷器或是程控交控交换机的问题吧。
以下是引用tigeryan在2004-8-28 20:33:00的发言: 15楼,在雷YU天气做过飞机?出事了没有??多看书多思考。然后发问。呵。。
以下是引用feiyan在2004-8-28 15:02:00的发言:我想他所不理解的是,当雷电流过大时所引起的地电位反击,经接地线导回到避雷器或是程控交控交换机的问题吧。
对。