千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 请教各位大虾一个问题:监控电源可不可以并联使用? [打印本页]

作者: qiangxy    时间: 2004-8-25 22:24
标题: 请教各位大虾一个问题:监控电源可不可以并联使用?

我们公司正在做一个监控小工程,有20个摄像机.请问电源可以用总线式布线吗?也就是并联用.(不可以就地接电源,也不想每个电源拉一根线,因为太远了.) 我的想法是用一个稳压电源,拉一根总线过去,然后并接上去,可以吗?请高手赐教!


作者: KingQ    时间: 2004-8-25 22:42

当然可以了,我们所做的90%的工程都是用总线并联方式供电。

没有出现过什么问题。一直很稳定。

但我建议你用AC220V直接送至摄像机。(如摄像机是DC12V的话,再加装一个小电源)


作者: 喜出在外    时间: 2004-8-25 23:59
当然,凡事有利有弊。建议还是注意接地好,不然一打雷还是会提心吊胆。
作者: qiangxy    时间: 2004-8-26 01:46

请问一下,DV12 并联供电150m 左右 是否要考压降问题,如果要怎么计算 多谢了.


作者: zdh2024    时间: 2004-8-26 09:19

当然要考虑压降,但并不是最主要的,150m考虑线径,距离,电源功率。

公式:S=I*L/54。4*U

  S:导线截面积;

  I:导线中通过的最大电流;

  L:导线和长度;

  U:允许的电压降。


作者: zdh2024    时间: 2004-8-26 09:22

补充一点,电源电压不能调得太高,不然的话,远端能正常工作,近端电压太高,可能烧摄像机。

如果档可能的话,我建议你用AC220V直接送至摄像机。(如摄像机是DC12V的话,再加装一个小电源),但这样做电源线与视频线就不能共管了。


作者: 88864047    时间: 2004-8-26 10:32
都这样做吗?不太了解,说的清楚点好吗?
作者: alex.    时间: 2004-8-26 10:35
工程基本上都是这样做的!集中供电啊1
作者: cf88    时间: 2004-8-26 13:58

距离200M以上12V集中供电损耗很达,基本达不倒要求!


作者: dtkwx    时间: 2004-8-29 11:13

采用一根线220V集中供电,在摄像机处加12V开关电源转换到摄像机,如果采用DC供电,负载压降比较厉害,所以,还是采用220送电

无锡索普 0510 2715467 2727533 翟青文