千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 电梯监控绑线图 [打印本页]

作者: 梁子    时间: 2004-8-24 11:16
标题: 电梯监控绑线图

[attach]16725[/attach]

 

这方法我用了好多年了,线缆本身几乎没出过问题,结实可靠。希望看过的朋友回贴发表意见,如有更好的方式也来讨论讨论

准备的辅助材料:20厘米长的好尼龙扎带、6个的平垫片若干、质量好点的SYV-75-5的同轴电缆、偏口钳

做法:先根据电梯的大概高度,估算出用线的长度,宁多不少

在一个宽敞的地方将同轴线拉开,把线的绞劲卸掉

到电梯的轿箱顶部,打检修后升到随缆节点处,将卸过劲的同轴电缆沿井道一侧缓慢放下,要和随缆一侧,同轴电缆到井底后再多放10余米并稍微抖动电缆,进一步卸劲

在节点处将电缆稍做盘留,50厘米左右即可,并盘几圈绑扎结实,盘留部分绑在随缆和井壁的中间,防止电梯运动刮上

把同轴电缆用平垫和尼龙扎带先勒上,再绑在随缆的5毫米厚的沿上,即平垫的一边是同轴电缆,另一边是随缆,这样同轴电缆就不会因随缆运动而水平弯曲

用上述方式每20到30厘米绑一道即可

到了电梯轿箱的固定点后,注意再往顶部上返时,要帮扎好,远离照明线路。

----------------------------------------------

--------------------------

http://www.1000bbs.com/dispbbs.asp?boardid=51&Id=110645&page=4

 

[此贴子已经被作者于2013/3/11 12:50:14编辑过]

作者: wildhome    时间: 2004-8-25 11:34

楼主知道有哪些生产电梯对讲产品的厂家?


作者: EMANYOUELL    时间: 2004-8-25 12:46

作者: zdh2024    时间: 2004-8-26 10:17
看到了。多谢。顶。
作者: dxm168    时间: 2004-8-30 10:52
DIN DIN ZAI DIN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: wg_21    时间: 2004-8-30 11:35
这种绑线方法很好,值得学习
作者: hejt    时间: 2004-10-26 14:14
早一年看到这个帖子,我做过得十几根电梯先就不会断了。再次感谢
作者: zaijunyan17    时间: 2004-10-26 15:23

支持!!!!

关于技术方面的创新,多分享,值得学习!!!


作者: 401617    时间: 2004-10-26 18:33

没有朋友的人是可耻的、没有恋人的人是可悲的、没有激情的人是可怜的


作者: 慈悲    时间: 2004-10-26 20:48

梁子,金属垫片起什么作用?


作者: 401617    时间: 2004-10-26 23:46
就是我也忘问了起什么作用啊
作者: sz_wind    时间: 2004-10-27 15:52

机械作用,跟电气无关。

这样可以把同轴电缆牢固固定在随行电缆的一侧,否则可能会滑向电缆中间。


作者: yusq1211    时间: 2004-12-6 22:39

顶!!!值得学习


作者: 梁子    时间: 2004-12-22 09:26
应要求,重顶电梯绑线图
作者: 皮皮鸟    时间: 2004-12-22 10:24

为了大家能更好的查看~~

加精华~~~


作者: yegh    时间: 2004-12-22 11:24

梁子,金属垫片起什么作用?

那是不是起屏蔽作用,那金属垫片有什么要求吗?要不要接地?
作者: duzutao    时间: 2004-12-22 11:25

这个方案的机械性能的确不错

请问楼主有没有好的搞干扰方案啊

email:duzutao@163.com


作者: hdyhzd    时间: 2005-2-4 10:41

好!


作者: zhangyei    时间: 2005-2-6 14:55
这个金属垫片怎么样的 用什么材质
作者: 游魂    时间: 2005-2-10 18:52
不错,顶
作者: 中华大一统    时间: 2005-4-1 16:34
不错,现在很多电梯都已留了接口
作者: zlajcn    时间: 2005-4-1 18:21

关于技术方面有吗?

急用多谢谢


作者: dgfengxin    时间: 2005-4-1 19:28

学习学习啊!


作者: cjdmq    时间: 2005-4-2 10:27

谢谢,,,受教了


作者: yetumir    时间: 2005-4-2 15:06

作者: elevay    时间: 2005-5-21 18:35

thanks


作者: asa1314    时间: 2005-5-21 19:26

很好啊,


作者: 昊瑞    时间: 2005-5-22 14:33
以下是引用yegh在2004-12-22 11:24:00的发言:

梁子,金属垫片起什么作用?

那是不是起屏蔽作用,那金属垫片有什么要求吗?要不要接地?

同样问题


作者: dypbinghe    时间: 2005-5-23 16:55

作者: feiguotian    时间: 2005-5-23 19:39

顶!

是楼主自己研究的绑线方式吗?


作者: 文华169    时间: 2005-5-31 13:12
这种绑线方法很好,值得学习

作者: fandigital    时间: 2005-5-31 17:03

我曾经用尼龙匝带捆绑电梯视频专用电缆,被甲方否定,其理由是:由于电梯的运动,随缆经常会相互接触,容易将尼龙匝带磨断。最后改用漆包电源线捆扎,才被甲方认可。


作者: wbest    时间: 2005-5-31 17:37

金属垫片使用一般的圆形螺钉垫片吗?还有就是要扎多紧呢?


作者: yeoman888    时间: 2005-11-22 20:41

希望厂家生产类似的塑料扣带。

有这方面的消息请 e-mail: yeoman888@126.com


作者: slxisme    时间: 2005-11-23 16:58
好帖
作者: YVH12061    时间: 2006-1-22 13:29
vb
作者: solary_w    时间: 2006-1-23 11:09
金属垫片能不能采用在中间用塑料扎带隔开?
作者: 乖咪咪    时间: 2006-1-23 16:02

作者: liudan    时间: 2006-1-23 16:59

你试过吗?我觉得还会偏过来的!!!


作者: guobin_dong    时间: 2006-2-14 14:19

学习!!


作者: ubs    时间: 2006-2-14 14:27

我有个绑线的方法,大家可以试试,先在电梯随缆上绑一个塑料扎带,再用另外一根塑料扎带固定监控随缆和绑在电梯随缆上的那根塑料扎带的 我们施工都是这样施工的,到现在还没有出现过问题


作者: 亿众    时间: 2006-3-15 15:02
值得学习。
作者: will2080    时间: 2006-3-15 15:43
确实不错,如果有硬一点的塑料圈会更好,希望有厂家生产,用太多的金属片太重了,人家不愿意啦
作者: kelvinyuan    时间: 2006-5-6 17:18
此贴只应天上有
作者: asdf3177    时间: 2006-5-6 23:46
有没有清楚的图,再传一下,
作者: afxs    时间: 2006-5-7 09:50
这种方法很好,我就用过
作者: 那时天空    时间: 2006-5-8 10:14
棒,这样可以省下不少钱了,以前也看过,但没太当回事,但现在一坐起来,才知道,价格太悬殊了,随行电缆一米十多块,而视频电缆一米才一块多呀,加上电源也就二块多钱哪,差太多了,真的能省不少钱哪,吼吼
作者: cj123    时间: 2008-3-5 14:52

不太明白


作者: bbqdqq    时间: 2008-3-5 18:12

我也支持下,有类似这么好的方法,继续介绍给大家噢


作者: owen6783810    时间: 2008-3-5 18:29

我看不懂,汗死!!!!!!!!


作者: bbqdqq    时间: 2008-3-5 18:53
以下是引用ubs在2006-2-14 14:27:00的发言:

我有个绑线的方法,大家可以试试,先在电梯随缆上绑一个塑料扎带,再用另外一根塑料扎带固定监控随缆和绑在电梯随缆上的那根塑料扎带的             我们施工都是这样施工的,到现在还没有出现过问题

这个和楼主的说的就是一马事


作者: dnv1111    时间: 2008-3-6 20:54

这样做金属垫片是否就起到了屏蔽作用,是否视频电缆就可以采用普通的电缆而不需要采用多屏蔽层的专用缆了


作者: 豫龙    时间: 2008-3-7 08:51

本公司主要承接安防监控、智能楼宇、音视频系统、网络工程、及综合布线等智能化工程公司

欢迎广大有意向合作的公司及朋友加入我的群:57274238


作者: 小楼听风    时间: 2008-3-7 13:17

不错,这样接是蛮牢的!


作者: guomingy    时间: 2008-3-7 16:13

作者: nb74110    时间: 2008-3-7 16:52

楼主是山东的?

我也是啊,哈哈


作者: 惊讶的兔子    时间: 2008-3-7 16:55

金属垫片

有没有附图,让我们看看


作者: xjzjm001    时间: 2008-3-8 10:24
ding 学习中。。。。
作者: 业余安防    时间: 2008-3-9 11:14
好帖,我估计金属垫片就是卡住视频线,不容易跑动,我是新手请关照
作者: wghno1    时间: 2008-3-11 13:27
应该防断裂有效果。不错,不错。
作者: yingfei    时间: 2008-3-11 14:21

是起屏蔽的作用吧.


作者: yingfei    时间: 2008-3-11 14:22

是起屏蔽的作用吧.


作者: ymlxyz    时间: 2008-3-21 10:16

支持楼主,学习了。


作者: z.x    时间: 2008-3-21 10:53
电梯里需要用屏蔽么?垫片估计是紧固线缆的。我都是用细扎带在金属垫片的位置在勒一道的。或者用好的电布做
作者: gbright007    时间: 2008-4-14 16:19
垫片是啥样子/起什么作用?明白的给回个信呗!gbright@163.com
作者: liyun    时间: 2008-4-15 16:08

这个方法确实不错,以前刚到公司的时候,看到前辈们用透明胶带每隔 30厘米缠一下,时间长了,发理有视频缆被刮坏了。心知这是糊弄人的做法,但又没有好的办法来代替。这个贴子虽然看得晚了些,但以后的工程中可借签一下。谢谢楼主。楼主说那个金属片不让视频缆滑向中间,何不再用一个扎带来代替更快捷?呵呵,我在实际中再试下,现市场上的扎带质量真不怎么样。得买点好的用。


作者: juteng1987    时间: 2008-4-15 16:35
先顶,暂时没看懂,再仔细研究一下
作者: zypcry    时间: 2008-4-25 10:45

用金属垫片会不会随着电梯随缆往上升到电梯机房的卷扬机里,破坏电梯设备呀


作者: glgxcwr    时间: 2008-4-25 10:53
这种绑线方法很好,值得学习
作者: huoyun945    时间: 2008-4-25 14:09

学习了,谢过.


作者: luoly    时间: 2008-4-25 14:41
现在都是扁平电缆,可以跟着随行电缆一起绑就行了
作者: linfa888888    时间: 2008-4-25 18:11

请问金属弹片怎么做啊?


作者: linfa888888    时间: 2008-4-25 18:14
尼龙扎带也不好吧  时间长了是不是会断啊,请楼主回复
作者: chinayht    时间: 2008-4-30 22:28
太好了,顶
作者: 怪童丸    时间: 2008-5-27 10:09
扎扣还是容易把随缆搞出毛病来,就用透明胶布宽一些的最好。
作者: wanle83    时间: 2008-5-27 10:20

顶  对了楼主  是不是那个垫片是随便什么垫片都行啊


作者: shfengch    时间: 2008-6-24 18:46

这个方案的机械性能的确不错

请问楼主有没有好的搞干扰方案啊


作者: linfa888888    时间: 2008-6-25 10:28
那用扎带时间长了不是会断吗?
作者: yangqunwei    时间: 2008-6-26 14:24
顶起!~
作者: yaoxihua    时间: 2008-6-26 15:17
很不错的图。
作者: pmaaa    时间: 2008-6-26 15:25
是这样搞的.我们也是..
作者: uthks    时间: 2008-6-27 15:06
为了节省用线,建议大家从楼宇的中段入线捆绑(比如总高17层,就从9楼接入),这样就节省一般电梯专用线缆,效果不影响!
作者: yeoman888    时间: 2008-6-29 00:55

我们都是采用类似的捆绑方法


作者: cw7582    时间: 2008-6-30 10:05


作者: yongtingliuvip    时间: 2009-4-1 11:58

个人认为捆绑的太密,尼龙扎带容易损伤线缆。时间长尼龙扎带容易断。


作者: zhudi528    时间: 2009-4-1 12:18
LZ还是没说清楚具体的操作方法,对于没有实际做过电梯监控的人来说,痛苦的阅读
作者: mcf3747    时间: 2009-4-1 18:51
学习
作者: xy1981s    时间: 2009-4-1 21:48

支持!!!!图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看

关于技术方面的创新,多分享,值得学习!!!


作者: 凯旋在子夜    时间: 2009-4-1 22:23
我马上有20多个电梯要做,谢谢!
作者: jerry419lee    时间: 2009-4-2 14:30
很好很强大,学习中~~~~~~··
作者: 南阳安防    时间: 2009-4-2 15:38


作者: wangr317    时间: 2009-4-8 15:38
学习了 下次试一下
作者: evin    时间: 2009-4-8 16:00

看不明.


作者: zheixiao    时间: 2009-4-30 15:18
什么东东,看不懂
作者: spanlee    时间: 2009-5-4 16:00
多谢
作者: hmyd520521    时间: 2009-5-4 16:49
可以
作者: ucs    时间: 2009-5-4 18:14

大虾,有点看不明白,新手

能解释清楚吗?


作者: romantic725    时间: 2009-5-4 19:08

不错的,实践证明是可以的


作者: rgwyd    时间: 2009-5-4 20:08

学习吧。


作者: a418119170    时间: 2009-5-4 22:49

顶 学习了

 






欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2