千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 电梯里监控如何解决干扰问题? [打印本页]

作者: dzr    时间: 2004-8-23 21:19
标题: 电梯里监控如何解决干扰问题?
在给一部电梯做的视频监控中,电梯内的图像有明显干扰,而且启动运行后干扰特别强,开始是斜的粗条纹,然后全部是网格状的条纹,几乎无法看清图像,虽然电梯内摄像机是控制中心取的电,但是干扰仍没减轻,不知哪位兄弟有解决干扰的好办法?
[此贴子已经被作者于2004-8-25 9:14:29编辑过]

作者: nova1976    时间: 2004-8-24 09:44
对于电梯监控的干扰比较棘手,如果有向你所说的那种设备能很好的解除干扰,那就跟我联系吧! msn:fishing1976@hotmail.com 68576451-216于东红同志
作者: 梁子    时间: 2004-8-24 09:52

是北京的吗?中心供电并不能解决干扰问题,,干扰信号主要在视频线上。你可以在轿箱直接测试信号,估计没有干扰。中智的视频抗干扰器估计能解决,该产品在中粮大厦和航天部医院多个电梯上用了,效果还不错,你可以联系13520000061。

视频抗干扰器是加在摄象机端,将信号处理,避开常见的干扰信号,在中心经过简单的信号平衡既可


作者: 剩下的石头    时间: 2004-8-24 10:35
关于这个问题,我们首先要弄清楚干扰源。 从干扰成因上分析,我们将主要干扰源划定在电梯机房。 电梯机房直接对我们系统干扰有哪些呢? 1:电梯的拽引电机,交流型要比直流型严重; 2:电梯在启动运行、加速过程中、积分式(其他)减速平层过程中要比直线匀速运行时干扰大; 3:使用变频器调速电梯辐射出的高频干扰要比可控硅、线/相电压变速大; 4:工艺规范的电梯辐射的干扰小 检查: 1:电梯设备的供电地、设备安全地、防雷地、控制设备地是否按要求隔离? 2:摄象机电源(中心电源)不得从电梯类动力线路上取电; 3:信号线路接头尽量少,屏蔽层处理是否规范稳妥、无毛刺; 4:信号回路接地良好 5:监控系统上各种地是否都按规定处理,且有隔离,由于我们的信号地往往和设备地无法隔离,设备地一定要于电源地隔离、安全地隔离! 干扰克服: 1:最笨也是最有效的方法,在信号、供电回路中设计共轭拟制器,不过都要设计计算和现场调试,比较麻烦; 2:对地并接旁路电容,容量根据需要调整; 3:在信号回路中设计滤波回路、窄带视频滤波通道、陷波器、厄流圈等~~~ 4:对于顶置式拽引机构和电梯机房,在布线时过随动电缆后立即穿出电梯井,远离拽引机构和电梯机房干扰源,同时对于监控中心在楼下的控制室,在线路上将近节约一个楼层高度,不过穿孔的工作量不轻; 5:不论顶置式、沉坑式的拽引机构和电梯机房,信号、电源线尽量不从电梯机房过线孔槽同行,以减小干扰; 6:在特殊情况下可以使用信号线单端点接地浮地输入方式; 7:注意安装时摄象机和轿箱间的绝缘,以免将地混接起来; 一般电梯内注意施工的细节,也不会产生较大的干扰
作者: admin    时间: 2004-8-24 14:38

转自 梁子----------

我做的工程中,也碰到了不少电梯监控干扰的问题,但基本上都能解决,主要注意以下问题: 1、施工时,同轴电缆选择120编的软线,绑线时注意在轿箱顶部和电源线远些 2、电梯井道的出线位置一般选择中部随缆节点处,不要从电梯机房出线

3、注意接地要单点接地

4、摄像机电源一般取自轿箱顶的配电箱,要选择质量好的变压器,最好是开关型的,并加上稳压模块DC-DC。

5、如果施工很难解决,或者施工后有干扰,那么加一个视频抗干扰器,效果是很明显的。


作者: admin    时间: 2004-8-24 14:40

经常遇到电梯监控干扰的问题,欢迎大家就此问题展开讨论


作者: lirui0078    时间: 2004-8-24 17:28
我手上做好的工程也是这样,干扰的问题很麻烦,而且一段时间后画面都时有时无的,换了好几次线了,还是不见好,烦啊~~~~~~~~~~~~,老大们,帮帮忙啊,我是杭州的
作者: ZZZXXXMMM123    时间: 2004-8-24 20:37
不妨考虑在电梯机房直接将屏蔽电缆接地,我采用该方法有效的解决了部分摄象机干扰问题,但不是对所有的有效,接地问题理论分析比较复杂,主要看实际效果。
作者: wwx330    时间: 2004-8-25 07:17

采用视频变压器可以解决多数电梯干扰问题.

主要使电梯内视频屏蔽完全与控制室的接地隔离,避开地线回路!!!!


作者: 梁子    时间: 2004-8-25 08:59

视频线不要进电梯机房,从中间节点处打孔引出回好的多,电梯机房内的干扰信号很复杂。


作者: pengwd    时间: 2004-8-25 15:06

我曾成功解决过电梯干扰问题,有好几种方法呢?

一加调制解调器

二视频干扰抑制器


作者: whld722    时间: 2004-8-25 19:44
老生常谈哦!仔细看下一前的帖子,很容易就解决了的!
作者: 银西海风    时间: 2004-8-31 12:44
跟摄像机也有关系,有一些干扰是直接在摄像机电路板上进行的,建议除了以上办法外,选用全金属外壳的摄像机。
作者: sx5226338    时间: 2004-8-31 15:13

那位朋友给我一份具体的解决办法啊

sx5226338@163.com


作者: asmer    时间: 2004-9-2 09:47
视频拓展器可以解决的
作者: 往事情怀    时间: 2004-9-2 09:50
以下是引用梁子在2004-8-25 8:59:00的发言:

视频线不要进电梯机房,从中间节点处打孔引出回好的多,电梯机房内的干扰信号很复杂。

这个法子,并不是通用的~~~
作者: 往事情怀    时间: 2004-9-2 09:50
以下是引用whld722在2004-8-25 19:44:00的发言: 老生常谈哦!仔细看下一前的帖子,很容易就解决了的!

是的,这样的帖子已经讨论过很多的~~也有很好的解决办法了~~


作者: AK-47    时间: 2004-9-3 15:01
对啊,说了这么多,还是没找到一个彻底解决的办法!
作者: cqlkywk    时间: 2004-9-8 10:33

我现在也有一个工程是这样,在电梯运行的时候就起斜网,看不清楚,停下的时候很清楚,才用抗干扰器行不行?


作者: changsan    时间: 2004-9-8 11:56
用比绞线视频传输器就可以解决,双绞线的屏蔽效果很不错。
作者: yangshe    时间: 2004-9-8 14:11

作者: 02088348858    时间: 2004-9-11 18:45

找找资料,问问高手


作者: 上海皓友数码    时间: 2004-9-12 21:43
和我联系,我有电梯抗干扰的东东。专利产品!
作者: wildhome    时间: 2004-9-13 01:34
试过双层屏蔽的信号线么?我正在施工,过后告诉你效果^_^
作者: yeoman888    时间: 2005-11-22 20:45
采用视频变压器可以解决多数电梯干扰问题?
作者: yetao    时间: 2005-11-23 15:38
视频拓展器
作者: heml    时间: 2005-11-23 16:11

调制器可以解决。


作者: tiy-8624    时间: 2005-11-24 14:55

视频拓展器!!


作者: shideqing    时间: 2005-11-25 11:40

楼上的朋友遇到的干扰问题,典型是由于电梯启动时所引入的单频干扰,不过许多干扰现象都不单单是一种干扰造成的,可能还混杂其他多种类型干扰。

建议您使用一下抗干扰器,使用北京中天技源的视频拓展器我想能为您很好排除这些干扰问题。视频拓展器如今已经广泛应用于全国各地的电梯监控工程中,并且为他们彻底排除了干扰想象,受到了诸多好评。

广大工程商朋友们不妨听小弟直言,如果采用调整布线的方法来避开干扰,费时!费力!而且未必能将干扰彻底清除,与其总考虑那些传统的方法,不如来尝试一下新的产品,只有试过才知道是否真的有所收获。而且使用视频拓展器您不必太担心成本问题,他的性价比是非常高的,您在实际工程中用其他办法要想彻底解决干扰问题,如换传输线等方法,成本可能更要高,而且在时间上会浪费,使工程更加繁琐。如果您想知道更多抗干扰得信息,想进一步了解视频拓展器,请登陆网站 www.51cams.com

若您真想用最快捷的方法来彻底解决干扰问题,请与公司联系:

北京视得清电子技术有限公司

电话:88596440

qq技术讨论群:14891619

------------------------------------------------------------------------------------------- 北京视得清电子技术有限责任公司 视频抗干扰专家-视频拓展器 您还在为干扰而烦心吗?有了我,让干扰消失吧! 欢迎来电咨询! 若您有什么疑问或者建议,欢迎加入公司的论坛和qq群来发言! 视得清电子---您施工中的好帮手!


作者: eie1992    时间: 2005-11-25 14:46

[转]

加权抗干扰器在高层电梯视频传输中应用

EIE实验室 老竹

关于上海的高层电梯视频传输抗干扰问题,上海朋友介绍的情况大致如下:老式的电梯用普通电机,干扰频率很低,抗干扰问题还好解决一些,现在大多都用变频动力电机,干扰的高次谐波十分"丰富",频谱很宽,高频干扰十分严重;特别是上海的高层小区也好,写字楼也好,楼层太高,电梯的视频电缆早已采取从"中间"进电梯井的措施了,该穿金属管,走金属线槽的也都做了,电梯专用电缆也用了,有的还用了"高级进口电梯电缆",但是随行部分的电缆仍然很长,干扰一直令人头痛:他们把可以弄到的抗干扰产品都拿来进行了测试,尽管大多都有一定的效果,但结果总不能令人满意:有残余干扰,特别是残余的高频干扰,图像不能令人满意,有的"亮度开花"失真,楼层显示字符变形、影响同步等等。

[关于加权抗干扰器的基本原理]

加权抗干扰器基本依据原理是,放大视频信号提高信号/干扰比。这是很原始、很基础的原理。EIE加权抗干扰器,融进并创造性的发展了EIE公司原有的"加权视频放大"专利技术,形成了频率越高,抗干扰能力越强的实用功能,。这是一项包含两项专利技术的新产品。它同时具有抗干扰和补偿电缆传输衰减失真(视频恢复)的双重功能。产品追求和实现的是视频传输通道技术标准,不管用于可视门铃低分辨率视频传输,还是用于480线高分辨率视频传输,都能高保真传输。如果传输设备把480线高分辨率视频信号,传输成420线,尽管主观感觉"图像还可以",但作为视频传输通道设备,这是一个百分之百不合格的产品。

eie品牌的加权抗干扰器属于视频原信号传输设备,没有调制变换的过程,也就没有这些过程带来的麻烦和问题。 加权抗干扰器挑战上海高层电梯变频干扰加权抗干扰器自20051月投入市场,到5月下旬上海展会之前的300多个工程应用实例中,电梯抗干扰应用实例有30多个,但很高层的电梯还是少数。525-28日上海展会上,烟台EIE首次公开进行了视频传输干扰与抗干扰演示。演示了木纹干扰、斜竖条干扰、拉丝干扰,电台网纹干扰、50赫兹电源干扰、100赫兹电源干扰、白噪声宽带干扰、脉冲噪点干扰等八种干扰类型,对于加权抗干扰器的抗干扰效果演示更多的人对应用连接和使用方法感兴趣。由于加权抗干扰器设备小巧,安装简单方便,加上展会很忙,就请上海几个工程商朋友自己拿产品回去到高层电梯工程现场实地测试。反馈的信息是相同的--干扰解决得很好,没有残余干扰,图像质量也明显有优势。有一例在电梯运行状态下抗干扰效果、图像质量和楼层字符显示质量都满意,就是在开关电梯门的时候发生短暂图像跳动和黑屏问题,原因待查。

为什么有的应用实例抗干扰效果不明显?解决工程中的视频干扰,首先应冷静分析和判断干扰来源主要部位。干扰来源的三大部位是:前端摄像机系统引入的干扰、传输电缆引入的干扰、后端设备引入的干扰。前端和后端设备引入的干扰属于设备干扰,应从设备本身来解决,不能用干扰器来解决;加权抗干扰器适用于解决传输电缆引入的干扰。例如有一个工程几路有干扰,用加权抗干扰器绝大多数问题解决得很好,但就有一路抗干扰效果不明显,更换抗干扰器结果都是一样不明显,最后查到原因是前端摄像机的电源适配器问题。再看济南一个实例:用监视器单独看,图像没有干扰,和硬盘一接就有干扰,用加权抗干扰器效果不明显。经电话咨询探讨,初步判断干扰来自后端设备。经工程人员的认真检查,是空调与监控设备共用在一条电线上,把空调改线后,干扰排除了。从300多例的工程应用实例看,加权抗干扰器退货的有4-5%;其中,属于产品故障的低于2%,其余退货回测后,性能完全正常,退货原因是"抗干扰效果不明显"。经EIE实验室考察分析,原因属于干扰部位判断有误。

使用加权抗干扰器的经验:如果加权抗干扰器使用后发现抗干扰效果不明显,可以采用下面的步骤检查:先用监视器在传输电缆的前端检查摄像机输出图像,用直流小监视器观察可避免交流电路干扰影响,而用硬盘录像机图像检查不容易区分干扰部位,如有干扰重点检查摄像机电源;传输线路部分电缆、电缆头和电缆中间接点质量等引入的干扰,用加权抗干扰器"有效,无效"可以准确判断;最后可以对后端设备检查(分配器、分割器、矩阵、硬盘录像机等相关相连设备)。大部分设备产生干扰的问题还比较好排查,比较困难又不容易想到的是"地下握手干扰",或称“传导干扰”,就是设备之间的地线引入的相互干扰;特别要注意电源线和电源插座里的""线处理,较多的实例是去掉三插头的"",变成两插头,即可解决。建议工程设计和施工人员注意研究和检查建筑物内和主控设备供电系统中的"接地、重复接地、工作接地、保护接地、过压保护接地、中性点直接接地、中性点非直接接地、接零、接零保护"等不同类型供电线路特点,实际供电系统接地五花八门,这方面还有待继续积累和交流工程经验。不同部位的干扰解决的方法不同,只有中间传输部分的干扰属于常见的"环境电磁干扰",用各类视频抗干扰器解决一般都有一定的效果。选择时应注意抗干扰带宽是否够?残余干扰程度(干扰抑制能力)大小?是否具有传输补偿(衰减和失真)能力?

前端和后端“设备干扰”用加权抗干扰器的结果都是"无效或效果不明显"。这类干扰包括两种,第一种是设备故障和问题,包括摄像机本身问题、电源问题、电压降低问题,后端设备、电源、板卡本身问题等,解决办法是查找和排除设备故障;第二种干扰属于传导干扰,包括监控设备之间通过连线和电源线相互耦合的干扰,监控设备通过供电系统、接地系统传导引入的各种干扰;排除这类干扰有一定难度,更主要的是因为"想不到"

[加权抗干扰器的基本原理]——这是大家都感兴趣的问题。专利本身就是以公开技术获得专利权的;加权抗干扰器基本依据原理是放大视频信号,提高信号/干扰比。这是很原始,很基础的原理。EIE加权抗干扰器,融进并创造性的发展了EIE公司原有的加权视频放大专利技术,形成了频率越高,抗干扰能力越强的实用功能, 这是一项包含两项专利技术的新产品。它同时具有抗干扰和补偿电缆传输衰减失真(视频恢复)的双重功能。产品追求和实现的是视频传输通道技术标准,不管用于可视门铃低分辨率视频传输,还是用于480线高分辨率视频传输,都能高保真传输。如果传输设备把480线高分辨率视频信号,传输成420线,尽管主观感觉图像还可以,但作为视频传输通道设备,这却一个百分之百不合格的产品。

eie品牌的加权抗干扰器属于视频原信号传输设备,没有调制变换的过程,也就没有这些过程带来的麻烦和问题,也正是因为传输的是6M以下的“低频信号”电缆衰减少,信噪比高,实测75-5电缆800米,电缆加设备本身总的传输信噪比超过75db,目前射频和模拟光端机一般信噪比水平为50-60db左右。


作者: 硬盘录像机    时间: 2005-11-25 21:56

作者: guojunsmall    时间: 2005-11-28 17:05

视得清的抗干扰专家-视频拓展器能为您方便快速的解决干扰问题。


作者: disikongjian    时间: 2005-11-29 09:31

电梯干扰是比较复杂的情况,加一个抗干扰的东西效果比较明显的。


作者: gggg2345    时间: 2005-11-29 10:58
各位遇到视频干扰的朋友向大家推荐一下视得清的视频拓展器,效果还是不错的。我前不久作的一个电梯工程中遇到的干扰问题就是用他们的视频拓展器解决的,基本上干扰现象都排除了,画面的质量有了很大的改善。我现在也算是他们的合作伙伴,呵呵。楼上有几位视得清朋友也发了帖子,大家不妨看一下,试着用一下他们的产品,电梯的干扰问题应该能解决的。
作者: 中原来管    时间: 2005-11-30 18:51
中天技源的产品能解决这个问题,我用过很多了,都基本解决干扰了。但是有一个问题,中天的产品容易坏,不知道是什么原因,好在他们的售后不错。 楼上中天的朋友,不要介意我的观点啊,或许我们还在电话沟通过呢。继续努力吧。
作者: szy1227    时间: 2005-12-5 16:48
使用双绞线试试看吧
作者: 眯眯眼    时间: 2005-12-5 17:22

LORD生产的双绞线音视频传输设备采用业界领先的均衡补偿平衡传输处理技术,采用亚光抗辐射金属机壳,内置消除电源、磁场、脉冲、电场、地电位差干扰电路,具有防雷击、抗静电、热插拔、浪涌、过压、过流、短路、限幅、钳位等多达九重线路瞬态冲击保护。具有品种多、价格优、传输质量好、多级的防雷击设计、宽电源输入范围、功耗小、可靠性高、安装调试方便、长期稳定工作等特点。一条双绞线可传输4路视频音频和数据信号、比同轴电缆受温度影响小、抗电磁场干扰能力强等优于同类国外产品的特点.系统材料成本在300~2400米的距离上和其它传输方式相比具有显著的优势。

一年包换终身保修.详情请致电:13710623996.或者:02038480651. 吴国华

网址http://www.VTTS.CN
作者: 眯眯眼    时间: 2005-12-5 17:24

我公司生产的双绞线传输设备采用先进的处理技术,品种多、价格优、传输质量好、独有多级的防雷击设计、宽电源输入范围、功耗小、可靠性高、安装调试容易、无需工具安装操作、一次安装、长期稳定工作、产品不用维护、零故障率、布线方便、一条双绞线可传输4路视频音频和数据信号、比同轴电缆受温度影响小、抗电磁场干扰能力强等优于同类国外产品的特点。系统材料成本在300~2400米的距离上和其它传输方式相比具有显著的优势。 1、传输距离远、传输质量高。由于双绞线视频收发器中采用了先进的处理技术,极好地补偿了双绞线对视频信号幅度的衰减以及不同频率间的衰减差,保持了原始图像的亮度、色彩及实时性,在传输距离达到2400米或更远时,图像信号基本无失真。如采用中继方式,传输距离会更远。 2、布线方便、线缆利用率高。一根普通网线就可以用来传输视频信号。另外,楼宇大厦内广泛铺设的5类非屏蔽双绞线中任取一对就可以传输一路视频信号,无须另外布线,即使是重新布线,5类缆也比同轴电缆容易。此外,一要5类缆内有4对双绞线,如果使用一对线传输视频信号,另外的几对线还可以用来传输音频信号、控制信号、代电电源或其它信号,大大提高了线缆利用率,同时也避免了各种信号单独布线带来的烦恼,减少了工程造价。 3、抗干扰能力强。双绞线视频传输设备经过精心设计能有效抑制共模干扰,即使在强干扰环境下,双绞线也能传送极好的图像信号。而且,使用五根缆内的几对双绞线分别传送不同的信号,相互之间不会发生干扰。比如在埋设线路中如果某处附近埋有交流电线,利用同轴电缆传输时,就会图像模糊不清扭曲变形;用双绞线传输设备就能够得到很好的图像。 4、可靠性高、使用方便。利用双绞线传输视频信号,在前端接视频发射器,在控制中心接视频接收器,价格便宜,使用起来也很简单,无需专业知识,也无需工具安装操作,一次安装,长期稳定工作,产品不用维护。由于使用普通非屏蔽5类非屏蔽双绞线,购买容易,而且价格也很便宜,给工程带来极大的方便。 5、具有一级雷电防护功能,保护设备不受一般感应雷的影响。我公司生产的双绞线视频传输设备主要应用于楼宇监控系统、动力监控、小区监控、电厂等复杂环境监控如电信局的机房监

一年包换终身保修.详情请致电:13710623996.或者:02038480651. 吴国华

网址http://www.VTTS.CN


作者: 张庆双    时间: 2005-12-5 17:56

要用好的线缆.

我们生产的电梯视频监控专用电缆,客户反映效果很好.

电梯环境复杂,特别是干扰.我们内导体采用特殊材料,屏蔽采用双层屏蔽120编加铝箔.


作者: shideqing    时间: 2005-12-9 11:48

用好的线缆可以解决干扰问题,不过个人觉得成本有些高,而且有时布线难,有的工程未必适用。

干扰问题有很多种解决方法,要是能解决问题的话,还是越方便越好。


作者: 张庆双    时间: 2005-12-10 18:35

出了问题后再换好的线缆,相对来说成本高,

但是一开始就选用好的电梯专用线缆,就合算了.


作者: 异乡浪子    时间: 2005-12-10 19:55

很有启发


作者: wolf800    时间: 2005-12-12 19:00
抗干扰问题专家-视频拓展器
作者: wolf800    时间: 2005-12-13 09:03

视频拓展器可能能解决你的问题,你可以拿我们设备免费做试验的!


作者: wolf800    时间: 2005-12-13 09:06

我们的视频拓展器可能能解决你的问题,我们可以给你免费做试验的!


作者: wolf800    时间: 2005-12-13 09:08

我们的视频拓展器可能能解决你的问题,我们可以给您免费做试验


作者: wolf800    时间: 2005-12-13 09:11

我们的视频拓展器可能能解决您的问题,我们可以给您免费做实验


作者: 乖咪咪    时间: 2006-1-16 11:44
学习中。。。
作者: 知心    时间: 2006-1-21 09:36

视频拓展器在解决电梯视频干扰的应用

北京恒星科通 100089

[关键词:监控、电梯干扰、屏蔽、辐射干扰、视频拓展器]

在电视监控工程中,电梯监控视频干扰是一个常见的问题,也是工程商最难解决的问题之一,本文就电梯视频干扰的成因进行分析,并就一些解决办法进行充分论述,希望对大家有所帮助。

一、 电梯监控的电缆选择

监控在电梯中应用必须考虑其不断上下运动的特殊性,要求布线上有别于固定点监控的穿管(槽)的方式,必须用机械强度较高抗拉拽的传输电缆,一般工程商在布线上都重视了使用高强度电缆的环节,传输电缆的电气特性却没有引起足够重视,致使电梯干扰现象普遍存在。

由于电梯间是一个近乎封闭的狭小空间,而且电梯间存在控制、照明、风扇等很多电缆,所以给视频电缆的布线增加难度,根据实际分析在电梯监控中电缆的选择上应遵循以下原则。

1满足抗拉强度:电梯电缆中有一半是用来延伸用的,高层电梯最多可近1000米,一千米电缆的自重就是一百多公斤,所以电缆必须要有足够的抗拉强度。现在市场上已有自承式扁平复合电梯监控专用电缆,这种电缆将视频同轴电缆、电源线、数据线和钢绞线复合到一起,做成一根扁平的带状电缆,这样整条电缆的拉力由钢绞线来承受,抗拉强度非常好,不会在电梯运行中,由于重力原因拉断信号电缆。

2、良好的电气参数:电缆在随着电梯上下运动的过程中,中间会有一段受重力作用发生弯曲变形,造成电缆的阻抗和分布电容等电气参数发生变化。质量不好的电缆在受力变形时,参数变化大,就会引起阻抗不匹配、视频衰减增大并产生信号反射,这就会导致视频信号信噪比下降,产生视频干扰,所以应尽量选用屏蔽好的、线径粗的视频电缆,以阻止干扰信号 “入侵”。实践证明,SYWV的同轴电缆优于SYV,多层屏蔽的优于单层屏蔽。

二、电梯监控的布线技巧

电梯监控布线中,大多采用与其他电缆捆扎的办法,但由于其他电缆中的交流信号会通过传输电缆向外泄漏,视频线与其长距离平行捆扎时它们就等于是一副“天线”,这样干扰信号会耦合进视频信号中,出现视频干扰现象。所以在布线中尽量缩短视频电缆与其它电缆的平行捆扎长度,有条件的话,可以将视频电缆从电梯竖井中间点固定,从其它通道(电缆竖井)引回主控室,这样可以避免交流声辐射耦合干扰。有条件的工程,可将电梯所用的控制线及照明电缆采用屏蔽线,减少对外辐射,避免视频干扰。

三、电梯监控的变频调速器干扰

现在电梯中基本都是使用交流变频调速技术,而变频调速器本身具有很强的高频寄生干扰,根据实测结果,变频调速器辐射带宽为0~10 MHz,且干扰信号幅度非常强。0~6 MHz的视频基带信号刚好处在这一频带,干扰信号可以从电源线和空间两种途径侵入视频信号中,影响图像监视效果。这是造成电梯干扰的主要原因,也是最不好解决的干扰问题。

四、电源干扰及其它干扰因素

在电梯监控中,摄像机电源最好是从主控室直接直流供电,无法直接供电的可选择从电梯轿箱中照明电源取电,但目前多数电梯厂家的电梯内照明都是荧光灯照明,这一类灯具又都使用了电子镇流器,电子镇流器工作时,也会产生很强的交流寄生干扰输出,也可能干扰视频信号。

五、电梯干扰的避免和解决办法

电梯视频干扰的主要成因以上已经进行了详细的分析,只要找准干扰产生的原因,干扰问题就可以迎刃而解,解决电梯干扰应主要从以下几点入手。

1) 选择衰减系数小、屏蔽性能好、抗拉强度高的视频电缆,这样可以提高自身的抗干扰能力,减小视频衰减,阻止干扰信号从视频电缆屏蔽层“入侵”干扰

2) 合理地布线:合理地布线科有效地避免干扰信号通过电缆“耦合”起来,尽量减少与其它电缆的平行捆扎距离,使视频电缆远离干扰源,从而“避免”干扰。

3) 使用干净的电源,防止电源干扰,最好采用机房集中供电,避免电源干扰,从电源进入视频信号中的干扰也是最难解决的干扰问题。若不能判断干扰信号从什么地方引入系统,首先判断是否是电源干扰,找一块蓄电池,直接给摄像机供电,若干扰排除则证明是电源干扰,不能排除则是证明是传输电缆中的入侵干扰。

六、视频拓展器的抗干扰原理

前面所说的几种方法都是在0~6MHz的视频基带传输中下功夫,干扰信号对于工程商来讲往往是看不见,摸不着的,解决起来并不是十分顺利,并且大多干扰问题系统布线结束后调试过程中才发现的,那么能不能采用一种简单的方法排除干扰问题呢?

北京恒星科通科技发展有限公司的ST-501视频拓展器正是针对上诉问题来设计的,其传输原理是不在0~10 MHz干扰频带内做文章,而是巧妙地绕开干扰频带,采用视频信号采用二次搬移的办法,将视频信号搬移到40 MHz左右的频率上来传输,采用DSP数字处理与载波通信技术,将图像信号传输到主控室后再还原成1VP-P的视频信号,这样就有效地解决了“耦合干扰,辐射干扰”。

ST-501视频拓展器在电梯抗干扰中的另外一大优势就是可以延伸视频传输距离,采用SYWV75-5同轴电缆可传输800~1000M,大大地拓展了传输距离。

其次视频拓展器安装调试简单,直接加上DC12U电源,连接收摄像机与视频拓展器的VidioIN。对原有的线缆与布线结构也不需要改变。

七、结束语

目前解决电梯视频干扰的专用设备还不是很多,但主要的解决办法从其原理上来讲主要分提高视频信噪比和载波传输两种方式。

提高视频信噪比的方法主要是在前端将视频信号放大,而干扰信号的幅值是一定的,进入监视器保证一个高的信噪比,即用视频信号压住干扰信号,这种方法可有效解决一般的视频干扰问题,但对于较强的干扰信号却无法解决。

载波传输是将视频信号搬移出0~10MHz的干扰带,采用40MHz的高频载波进行传输,完全避免了干扰信号,是目前电梯干扰最行之有效的解决办法,视频拓展器就是采用这一方法。ST-501视频拓展器的输入视频信号必须是干净的无干扰信号,视频拓展器只能解决传输干扰。 电源干扰只能从根本上来解决。


作者: heml    时间: 2006-1-21 13:56

可变频视频拓展器能更好地解决电梯的干扰。有兴趣可联系我们。0755-83312775


作者: dgweiye88    时间: 2006-2-6 17:45
关于电梯监控系统抗干扰解决办法
销售电梯抗干扰系统
1、本公司专业安装销售监控设备,此设备经本公司安装试验效果达98%以上,无效可无条件退货。
2、在安装电梯监控系统时,每次用很好的屏蔽视频线都会有干扰怎么办?有了它不要怕解决不了问题啦!哈哈。
3、我公司以前碰到此干扰问题,根本没办法解决,只好电梯不安装啦
4、优惠价每套人民币500元。电话:076983817686
监控系统

作者: dgweiye88    时间: 2006-2-6 17:50
关于电梯监控系统抗干扰解决办法

1、本公司专业安装销售监控设备,此设备经本公司安装试验效果达98%以上,无效可无条件退货。
2、在安装电梯监控系统时,每次用很好的屏蔽视频线都会有干扰怎么办?有了它不要怕解决不了问题啦!哈哈。
3、我公司以前碰到此干扰问题,根本没办法解决,只好电梯不安装啦
4、优惠价每套人民币500 电话:076983817686
监控系统

作者: dgweiye88    时间: 2006-2-7 09:16
1、本公司专业安装销售监控设备,此设备经本公司安装试验效果达98%以上,无效可无条件退货。

2、在安装电梯监控系统时,每次用很好的屏蔽视频线都会有干扰怎么办?有了它不要怕解决不了问题啦!哈哈。

3、我公司以前碰到此干扰问题,根本没办法解决,只好电梯不安装啦
4、优惠价每套人民币500元。电话:076983817686




作者: a999999999    时间: 2006-2-13 08:04

我们的双绞线传输设备成功解决过很多电器干扰问题

有疑问电话给我,愿意为大家服务020-82571017


作者: 知心    时间: 2006-2-15 10:24

视频拓展器可以解决


作者: wang333    时间: 2009-12-30 09:57
学习
作者: hui354375477    时间: 2009-12-30 15:18
学习
作者: wenyanet    时间: 2009-12-30 15:26
找我帮你 QQ 626455510
作者: qrjjjjj    时间: 2010-1-3 20:05

我也遇到同样的问题,但是我用了双绞线解决了。


作者: ptode    时间: 2010-1-5 23:35
学习了~
作者: hhh130    时间: 2010-1-6 10:06

塑料光纤有良好的抗干扰性,不受电磁影响,可以与电力线一同安装。当数据流通过时,电力线对其不会产生任何干扰,高质量的信号被完整地传送给每个信息点,确保实现稳定及画面无抖动的视频效果。

 

www.pofsolutions.com.cn   QQ:820977538


作者: ryfcc    时间: 2010-1-6 10:57

作者: shou112    时间: 2010-1-6 11:31

学习了呀,以后有经验了


作者: qdanxu    时间: 2010-1-6 12:06

看我刚发表的帖子

莱州黄金海岸监控干扰的排除


作者: yinyangmei    时间: 2010-1-6 13:23
学习
作者: fanpbx    时间: 2010-1-6 15:43
我也遇到过,更换屏蔽好的视频线就解决了。望大家多多畅谈,互相吸取




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2