标题: 桥架出来的六类线穿管,是不是一定要用钢管或KGB管?绝对不能用PVC管吗? [打印本页]

作者: kelen-hou    时间: 2004-8-20 08:57
标题: 桥架出来的六类线穿管,是不是一定要用钢管或KGB管?绝对不能用PVC管吗?
<P>六类布线系统:</P>
<P>有个施工单位说桥架出来六类线穿管到工作间的信息面板处,一定要用钢管或KGB管?绝对不能用PVC管吗?因为PVC不能起屏蔽作用,要求甲方要投资钢管的费用,他们说规范是这样的,真是吗?有几家施工单位自己施工时都是全走钢管的?合理吗?</P>
作者: hl214    时间: 2004-8-20 09:03
<P>是消防不过吧,PVC管是只能用于暗埋的,不允许裸露。</P><P>不过实际中很多这样使用。</P>
作者: kelen-hou    时间: 2004-8-20 09:21
<P>对啊,我是说埋墙的可以用PVC管吗?施工方说一定要用钢管或KBG管,他们说主要是桥架与管的接地问题,如果中间一段用PVC管,接地就没走到作用了</P>
[此贴子已经被作者于2004-8-20 10:26:40编辑过]


作者: njwyq    时间: 2004-8-20 10:03
<P>现在大型弱电工程中基本上要求都是使用KBG管和冷镀锌钢管~PVC管材在现在的大厦弱电建设中已经基本上淘汰了哦~</P>
作者: ws2033    时间: 2004-8-20 12:53
靠,我才做的一个8层的就是用的pvc的啊,节约成本啊,桥架有接地的必要吗?就算是接地把它和大楼的钢筋连起来不也可以了啊,
作者: kelen-hou    时间: 2004-8-20 17:20
甲方不懂,施工方用规范让他们的多开销点
[此贴子已经被作者于2004-8-20 17:21:35编辑过]


作者: ifqian    时间: 2004-8-20 17:49
我们的工程从来不用PVC的
作者: 凌竣    时间: 2004-8-20 18:38
呵呵,看什么工程把,不是所有的人都喜欢出那个钱的!但是还是按标准规范来是最好的把!
作者: eru3360    时间: 2004-8-24 10:08
<P>到底规范中又没有明确规定呀?</P><P>谁能查查资料告诉我们呢?我也想知道</P><P>另外,问个很露怯的问题,什么是KGB管呀?</P>
作者: zhangf7751    时间: 2004-8-24 11:13
规范上允许使用PVC管
作者: 天堂民工    时间: 2004-8-24 13:24
<P>主要是考虑屏蔽和消防  要看工程大不大了。。。  标书答疑的时候应该问的啊。。。</P>
作者: zhuzhenhui    时间: 2004-8-25 10:48
当然可以用PVC了。如果甲方拿钱做什么都 可以。
作者: kelen-hou    时间: 2004-8-25 14:05
<P>问题是我们是做设计的,我们设计用PVC管,主要考虑甲方的等造价问题,施工单位争议要用钢管或KBG管</P>
作者: hl214    时间: 2004-8-25 15:26
<P>如果用PVC管,那么在暗埋时应留暗盒做过渡盒,过渡盒到桥架之间距离如果短于2M可以用金属软管,如果超过两米要用金属管。----这是消防的要求。</P><P>如果考虑屏蔽的问题,那么要注意的是暗埋部分的管不要和强电靠得太近、不要平行。在裸露部分用金属桥架或管并接地是有道理的,在大气中电磁的辐射比在墙体中的辐射要厉害得多。如果说PVC管影响接地的话,那么有个问题是否你要用金属管一直套到你的网卡接口?因此根本不需要考虑影响接地的问题。</P><P>从造价来说,好的20的PVC管一米大概1.5元。KBG管大概4元左右,看你的工程多大了,不过对整个工程的造价影响很大。</P><P>归接一句话,用什么都无所谓,价格不会差很多,消防、屏蔽也相差不大。</P>
作者: ifqian    时间: 2004-8-31 20:29
是可以放在一起用的
作者: 顶级高手    时间: 2004-9-3 11:52
<P>我大哥在北京办桥架厂的喔!13641338233</P>
作者: 非常男孩    时间: 2004-9-3 11:54
<B>以下是引用<I>njwyq</I>在2004-8-20 10:03:00的发言:</B>

<P>现在大型弱电工程中基本上要求都是使用KBG管和冷镀锌钢管~PVC管材在现在的大厦弱电建设中已经基本上淘汰了哦~</P>


同意!
作者: ningdan    时间: 2004-9-3 13:09
<B>以下是引用<I>hl214</I>在2004-8-25 15:26:00的发言:</B>

<P>如果用PVC管,那么在暗埋时应留暗盒做过渡盒,过渡盒到桥架之间距离如果短于2M可以用金属软管,如果超过两米要用金属管。----这是消防的要求。</P>
<P>如果考虑屏蔽的问题,那么要注意的是暗埋部分的管不要和强电靠得太近、不要平行。在裸露部分用金属桥架或管并接地是有道理的,在大气中电磁的辐射比在墙体中的辐射要厉害得多。如果说PVC管影响接地的话,那么有个问题是否你要用金属管一直套到你的网卡接口?因此根本不需要考虑影响接地的问题。</P>
<P>从造价来说,好的20的PVC管一米大概1.5元。KBG管大概4元左右,看你的工程多大了,不过对整个工程的造价影响很大。</P>

<P>同意.</P>
作者: lengxia    时间: 2004-9-3 18:55
<P>为什么被淘汰?是因为PVC管不够结实么?</P>
<P>还是大型的布线工程就象新娘手上的白金戒指,非得弄个金属管才显得高贵?</P>
<P>直接通往信息点的管材,一两根线而已,若是用金属管暗敷在墙内,最好在信息插座上贴上标签,上面自豪地写上:本信息点数据均由铁管子过来的!</P>
<P>我不自卑,尽管我们公司常用PVC管,价格便宜量又足,可客户们都喜欢...........</P>
<P>小问题:若是屏蔽需要,为什么不用屏蔽的线?</P>

作者: 永恒持久    时间: 2004-9-3 20:41
哎~~~~  怎么说的都有了,   甲方要是不注意的情况下  施工方用PVC管谁会管啊    但价格就不一样了  就连PVC管的价格也不一样哦   
作者: huotuichang    时间: 2004-9-4 22:04
用屏蔽的线施工要求高呀,不如钢管方便,但效果??
作者: ncxj    时间: 2004-9-5 01:55
接地
作者: 九重天    时间: 2004-9-5 12:01
<P>一层以上用DG管,下面的用G管就行了</P>
作者: fjzjszz    时间: 2005-1-9 23:17
<P><b>什么时KGB</b></P><P>偶是新手</P>
作者: jing180    时间: 2005-1-10 10:09
<P>看大楼的等级,,kgb管就是外面是镀过锌的电线管,,懂了吗?样子好呀,电信管黑不六求</P>
作者: codowa    时间: 2005-1-10 10:46
<P>哦   明白很多  谢谢</P>
作者: xiaoyi1981    时间: 2005-1-10 12:28
<P>埃,其实用pvc就行了 ,有钱就用钢管了</P>
作者: 弱智集成    时间: 2005-1-10 15:52
用PVC管 ,谁用,谁知道呀
作者: 叫我龙5    时间: 2005-1-11 17:05
用PVC管 谁用谁知道 一般人我不告诉他
作者: baoxj888    时间: 2005-1-21 11:56
<P>无屏蔽双绞线在设计时就没有考虑屏蔽,因此,布线时的护管选用PVC还是铁管,屏蔽不应是主要考虑因素。实际上对绞电缆穿铁管后传输阻抗会下降,同样也会影响传输。</P>
作者: sunxiaolong    时间: 2005-2-25 14:01
<P>墙中预埋的管子一定是金属钢管.</P>
作者: shenxuejun    时间: 2005-2-25 14:16
以我们这里的情况来说,一般用KGB比用PVC对施工方来说利润要高很多.