千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: oxo的问题!!!! [打印本页]

作者: nortel    时间: 2004-8-19 23:00
标题: oxo的问题!!!!

现象:打进电话3,4声才进DISA

是不是中继线有来电显示和非来电显示之分? 我现在用的是普通中继,我觉得现在是系统是来电显示所以需要对coming进行判断,故响了3,4声才有反应

望解答,谢谢!


作者: 笑弥陀    时间: 2004-8-20 14:43

在memory R/W下有一个ADsaAswTim .........“XX XX”,把后一个“XX”改成00即可。


作者: nortel    时间: 2004-8-21 01:54

多谢!

那拨进一路电话却会有两路同时显示有来电,接的时候一路是刚才拨的电话,一路则是忙音,这会是什么问题呢?


作者: xwzhang    时间: 2004-8-21 21:33
你用的不是模拟中继线而是ISDN分两路接入模拟中继板?
作者: nortel    时间: 2004-8-24 18:02

结果已经出来了

由于模拟中继卡板坏了导致DISA不能正常工作。

谢谢上面的朋友!


作者: zbzyz    时间: 2004-8-26 14:08

???????????????????????

本人有疑问,中继坏在哪里呢?为什么坏了还能用?

其实2楼的说法才是真确的。






欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2