千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 光缆用得着做防雷接地吗? [打印本页]

作者: 老荫茶    时间: 2004-8-9 17:39
标题: 光缆用得着做防雷接地吗?
如题
作者: tigeryan    时间: 2004-8-10 00:52

可以考试不做.(但是有屏蔽缆应确保接地良好)


作者: 超导体    时间: 2004-8-10 08:36

光纤里面有加强筋,是金属的。你可以让他接地。。

也有作防雷的。


作者: 老荫茶    时间: 2004-8-16 12:19
谢谢,那需要两头都作接地了?
作者: printggggg    时间: 2004-8-16 16:01

不一定,能两头做,最好两头作。宁杀一千末放一个麻。


作者: fenian    时间: 2004-8-18 16:34

防雷————主要是防止电流电压

但是光纤就不会导电(如果没有加强钢丝)

为何要防?


作者: xiaonaijia    时间: 2004-8-18 19:11
学习!
作者: likai    时间: 2004-8-18 20:14
以下是引用fenian在2004-8-18 16:34:00的发言:

防雷————主要是防止电流电压

但是光纤就不会导电(如果没有加强钢丝)

为何要防?

我也想知道。。
作者: fenian    时间: 2004-8-19 10:08

大概不用防


作者: 皮皮鸟    时间: 2004-8-19 11:29

这个目前有2种说法!

1、不用防,因为光纤不导电!

2、需要防,因为室外光纤都有外包和加强筋,是金属感应,会发热对光纤损害!这个只要单点接地,不要形成对流环就OK了!


作者: sunyunnan    时间: 2004-8-20 09:40
应该做。我曾碰到过两种情况,一是光缆被雷击,一公里多光缆全废了;二是光缆与电力高压线并行,熔接时用电表测光缆加强钢丝,竟有110V电压。
作者: 皮皮鸟    时间: 2004-8-20 15:51
是啊,所以还是有备无患啊!
作者: 超导体    时间: 2004-8-20 17:45
作接地应该是个好办法!~
作者: zf520    时间: 2004-8-23 17:25
没加强筋就不用做了.
作者: lst6688    时间: 2004-8-23 19:48

如果你是做架空的话我想做一下比较好以防万一!

因为光纤中的金属是通向室内的!~~~

如果是在地下的。我想可以免了!~~

呵呵


作者: 老荫茶    时间: 2004-8-24 10:39

多谢各位的建议。

目前情况是这样的:客户所在地是雷击高发区,每年雷雨季节总会有交换机端口被损坏,客户也请防雷公司做了电源防雷和信号防雷,并对机柜和交换机外壳做接地,但是没起到什么效果。

防雷公司将责任推到光缆接地上(铠装光缆),要求我们对光缆两端均做接地。

我就想请教高手,交换机损坏的原因是不是真如防雷公司所说是由于光缆将雷电引到交换机,还是防雷工程未做好,注:防雷公司使用的是深圳盾牌的信号防雷器。


作者: 超导体    时间: 2004-8-24 10:46

光纤防雷是为了保护光纤,加强筋是不接到交换机上的。。这个理由有点勉强。

我想是弱电的问题,就是你的双绞线有电压串到你的交换机上,你需要作交换机端口防雷。

你可以看看损坏的位置。是前是后,那个端口。

欢迎大家讨论。


作者: 老荫茶    时间: 2004-8-24 11:49
防雷公司已对所有交换机端口加了信号防雷器,损坏的端口各有不同,最厉害的一次有12台交换机损坏,程度不尽相同,有的坏2、3个端口,多的坏7、8个端口
作者: 超导体    时间: 2004-8-24 12:00

你的机房在多少楼。。强电作防雷吗?

这个问题却是很难确定。。说说情况,大家都想想可能。


作者: 老荫茶    时间: 2004-8-24 12:14
客户是一个企业,交换机分散在各个分厂,中心机房对电源作了三级防雷,分厂机房电源只做了接地,各交换机均加了信号防雷器
作者: 晚风拂成    时间: 2004-8-24 12:36

无论是光缆加强芯还是金属护套都在光配线架或终端盒之前截止,不应该影响到交换机。

直埋光缆在地阻变化率大的地段容易受雷击(如向阳坡、森林边界等)。我曾经遇见一个中继段内三个月内连续受雷击的现象。

光缆防雷有什么好的方法???


作者: 超导体    时间: 2004-8-24 15:06

是呀光纤却是让人头疼。

大家说说自己的经验


作者: printggggg    时间: 2004-8-25 10:14
交换机端口打坏,信号防雷器有何情况?损伤?动作?还是没反应?
作者: 老荫茶    时间: 2004-8-25 11:51
以下是引用printggggg在2004-8-25 10:14:00的发言: 交换机端口打坏,信号防雷器有何情况?损伤?动作?还是没反应?

这个我不太清楚,据我所知,信号防雷器没有损坏


作者: 超导体    时间: 2004-8-25 15:31

信号防雷器是有次数的,不是受雷击就会损坏。。

应该有个指示灯。


作者: 海中泡沫    时间: 2004-8-25 19:20
加了防雷器也被雷击烧坏,只能证明他们的产品不合格了
作者: feiyan    时间: 2004-8-28 17:39
以下是引用海中泡沫在2004-8-25 19:20:00的发言: 加了防雷器也被雷击烧坏,只能证明他们的产品不合格了
也不能这么说,如果说接地不合理造成地电位反击,经由设备接地线反串到设备致使设备损坏的可能性也是有的。防雷一般在总配电处就要安装防雷器,在各分配电箱也要安装,引入室内设备端时要防信号与电源两部分,还要加电源防雷器插座。他在安装了防雷器之后,设备被损坏,可能是选型不合理,地电位不均衡造成的吧。(我刚接触这一块,了解不多,请各位朋友多多指点)
作者: lhc3732    时间: 2004-8-28 20:20

太好了,楼上的说的对呀


作者: 超导体    时间: 2004-8-30 09:18
多谢。。互相学习 。
作者: 老荫茶    时间: 2004-8-30 14:49
多谢各位热心解答
作者: fenian    时间: 2004-10-28 15:01

作者: Cindy_Gong    时间: 2004-10-28 15:14

个人认为国产的信号防雷器在质量上还有待提高,建议使用进口的信号防雷器


作者: ay300    时间: 2004-10-31 15:49

曾咨询过移动公司,他们把光纤的终端加强钢丝做良好接地,并建议用户端也作接地。

光纤被雷击途径:电位反击,在光纤周围的电位抬升时,电压差超过了光纤绝缘层耐压程度被击穿;电位抬升可能是雷击,电磁感应等。防范应该从这些方面入手,考虑安全距离。


作者: phely    时间: 2004-11-1 16:00

首先我觉得不该把问题全归为光纤,毕竟光纤本身内部就算有金属加强,那也是不和交换机相连接的,一般情况下由于光纤造成设备损坏不多见,但不能排除,可以建议先把光纤在进入大楼时就做个接地,然后就是屏蔽,屏蔽建议使用金属外管来做,当然金属管要与大楼本身接地做好接触,保证等电位的连接。因为金属屏蔽比PVC的要好一些。

另外要考虑一下,机房内的等电位是否有做,最好是信号和电源分开接地,防止地电位之间的反窜,

最简单的办法是,可以先对机房内的各个电位点进行电位测试,看是否处于等电位

如果存在电位差,那就是防雷公司也有责任了,等电位处理不当,造成地反击。还可以用

地阻测试仪测一下,地阻是否符合标准。

楼主,我所能想到的可能问题点就这几个了,大家再讨论一下,指出我的错误


作者: 韩伟龙    时间: 2004-12-31 14:59
考虑到安全性应该要防雷接地,




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2