千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 江湖救急!~~~~~~~~~~~~~~~ [打印本页]

作者: feihu_111    时间: 2004-8-4 17:17
标题: 江湖救急!~~~~~~~~~~~~~~~

老板明天让我去给人家维修监控系统,

据说是控制键盘一直响,然后断电以后就没有了,接通电源以后还是响.

希望各位哥哥姐姐帮帮我啊,快~~~~~~~~~~~~~~~

[此贴子已经被作者于2004-8-4 17:26:41编辑过]

作者: feihu_111    时间: 2004-8-4 17:22

作者: 数字光端机    时间: 2004-8-5 01:37

使用正常吗? 如果使用都是正常的 把报警的风名起 卸 了就完了

以前搞画面分割器 经常报警很操 后来就全部卸掉了 到现在几年了 都没出过问题


作者: feihu_111    时间: 2004-8-5 08:36
3楼的  你是说把蜂鸣器卸掉就行了吗?
作者: 梁子    时间: 2004-8-5 10:46
去程序里把蜂鸣器功能关吊
作者: feihu_111    时间: 2004-8-5 11:23
那它的报警蜂鸣功能不是就没有了吗?
作者: feihu_111    时间: 2004-8-5 11:48

键盘上显示check 03 zone 03

这是什么意思啊?


作者: 行业聚集    时间: 2004-8-5 11:49
太复杂了.看不懂.
作者: feihu_111    时间: 2004-8-5 11:55
什么  大哥  不要这样啊
作者: 梁子    时间: 2004-8-5 12:35

显示的意思是矩阵的第3路报警输入有问题,按照主机说明书把第3路检查一下或用2K的电阻串上,形成一个常闭回路


作者: feihu_111    时间: 2004-8-5 12:58

问题是现在没有说明书了

具体问题出在什么地方啊?


作者: 只赔不赚    时间: 2004-8-5 13:12
路过
作者: feihu_111    时间: 2004-8-5 13:17
走过路过不要错过   大家给想想办法啊
作者: ZZZXXXMMM123    时间: 2004-8-5 14:01
把第三路报警输入跟其它路对调一下,改成其它提示就查报警输入,还是第三路就是匹配电阻或设置问题
作者: feihu_111    时间: 2004-8-5 14:17

如果是第三路应该怎么办啊

加电阻应该加多大的啊   是换还是加啊


作者: 梁子    时间: 2004-8-5 16:49

一般是2K的电阻,不是给你说了吗?主机的报警输入一般在一个25针的口上,前16路正,其它的为COM


作者: 安定    时间: 2004-8-5 18:06

检察第3路前端报警设备

是否断路或短路了

直接接电阻这路防区岂不成摆设了


作者: feihu_111    时间: 2004-8-7 08:50

16跟17楼的 你们说的好象不一样哦

可不可以给我这个菜鸟说的详细明白一点啊!!!