千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: 江湖救急!~~~~~~~~~~~~~~~ [打印本页]
作者: feihu_111 时间: 2004-8-4 17:17
标题: 江湖救急!~~~~~~~~~~~~~~~
老板明天让我去给人家维修监控系统,
据说是控制键盘一直响,然后断电以后就没有了,接通电源以后还是响.
希望各位哥哥姐姐帮帮我啊,快~~~~~~~~~~~~~~~
[此贴子已经被作者于2004-8-4 17:26:41编辑过]
作者: feihu_111 时间: 2004-8-4 17:22
![](static/image/smiley/default/em01.gif)
作者: 数字光端机 时间: 2004-8-5 01:37
使用正常吗? 如果使用都是正常的 把报警的风名起 卸 了就完了
以前搞画面分割器 经常报警很操 后来就全部卸掉了 到现在几年了 都没出过问题
作者: feihu_111 时间: 2004-8-5 08:36
3楼的 你是说把蜂鸣器卸掉就行了吗?
作者: 梁子 时间: 2004-8-5 10:46
去程序里把蜂鸣器功能关吊
作者: feihu_111 时间: 2004-8-5 11:23
那它的报警蜂鸣功能不是就没有了吗?
作者: feihu_111 时间: 2004-8-5 11:48
键盘上显示check 03 zone 03
这是什么意思啊?
作者: 行业聚集 时间: 2004-8-5 11:49
太复杂了.看不懂.
作者: feihu_111 时间: 2004-8-5 11:55
什么 大哥 不要这样啊
作者: 梁子 时间: 2004-8-5 12:35
显示的意思是矩阵的第3路报警输入有问题,按照主机说明书把第3路检查一下或用2K的电阻串上,形成一个常闭回路
作者: feihu_111 时间: 2004-8-5 12:58
问题是现在没有说明书了
具体问题出在什么地方啊?
作者: 只赔不赚 时间: 2004-8-5 13:12
路过
作者: feihu_111 时间: 2004-8-5 13:17
走过路过不要错过 大家给想想办法啊
作者: ZZZXXXMMM123 时间: 2004-8-5 14:01
把第三路报警输入跟其它路对调一下,改成其它提示就查报警输入,还是第三路就是匹配电阻或设置问题
作者: feihu_111 时间: 2004-8-5 14:17
如果是第三路应该怎么办啊
加电阻应该加多大的啊 是换还是加啊
作者: 梁子 时间: 2004-8-5 16:49
一般是2K的电阻,不是给你说了吗?主机的报警输入一般在一个25针的口上,前16路正,其它的为COM
作者: 安定 时间: 2004-8-5 18:06
检察第3路前端报警设备
是否断路或短路了
直接接电阻这路防区岂不成摆设了
作者: feihu_111 时间: 2004-8-7 08:50
16跟17楼的 你们说的好象不一样哦
可不可以给我这个菜鸟说的详细明白一点啊!!!
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) |
Powered by Discuz! X3.2 |