标题:
强弱电配线间的要求
<P>各位布线高手我想知道对于强、弱电在同一个管道井内是否符合设计要求或是检测依据的要求,如果不符合,那么它的依据又是什么??望高手解答,谢谢!!!</P>
<P> 小妹</P>
作者:
dzqlhh
时间:
2004-8-16 18:00
<P>要用金属桥架隔开</P>
作者:
hzwzy
时间:
2004-8-17 09:41
<P>两个桥架平行距离要1米以上</P>
作者:
布现
时间:
2004-8-17 17:47
<P>《建筑与建筑群综合布线工程系统设计规范》和</P><P>《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》(还有很多的其他的标准)就是依据!</P>
作者:
kavanasyz
时间:
2004-8-24 14:27
<P>如果走一个桥架呢?</P>
作者:
风雨雷电
时间:
2004-8-24 14:40
那就用金属板隔开.一定要隔好的.不然以后麻烦会很多的!