作者: mosark    时间: 2003-1-15 10:36
标题: 十万火急、、、这个问题下午就必须拿出方案
机房在四楼,二楼有配线间,如何使四楼的交换机与二楼的配线架联起来,用光纤还是双绞线?
作者: finalsun    时间: 2003-1-15 11:12
二楼没有交换机怎么用光纤
作者: daizhua    时间: 2003-1-15 11:14
不超过90米距离就用双绞线线喽!也不知道整个网络计划实现100兆还是千兆!
作者: 海之子    时间: 2003-1-15 11:27
同意楼上的说法,

一般好点的线可以超出100米没有问题。
作者: catzhao    时间: 2003-1-15 14:33
1、甲方有没有什么要求(性能、经济能力)
2、你用的交换机是千兆模块还是百兆模块
3、两个配线间之间的距离有没有超过90米
最好的配置是光纤家双绞线(百兆、90米内)
全光纤(千兆、用50/125芯的)
最普通的用双绞线(2-4条、90米以内、走百兆)

作者: gpsli    时间: 2003-1-15 14:48
用4根双绞线,做TRUNK,即经济,又可高带宽。
作者: mosark    时间: 2003-1-15 18:30
2 个千兆口,单位准备投资200多万共计235个信息点,还是每个信息点都是数据点,一家布线商要的有点高,最后综合算来每个信息点竟然要600多元,大家认为 多少最合理。综合布线报价(部分): 1、面板  19.5元 2、打线工具 760元 3、RJ45工具 875元 4、数据跳线(3M) 38元 5、光纤跳线(5M) 90元 6、尾纤 70元  7、耦合器 80元 8、32口超五类配线架 1760元 10、24口配线器 1380元 11、16口配线架 960元 12、华美机柜2M/19# 2100元